架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范
第一部分 架空光缆线路工程施工规范
根据本工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控
制点。分公司应按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规
范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量 符合工程总体验收标准之目的。
1、 杆路
1) 路由复测
施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的
施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根
电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复
测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种
必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理
工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工
图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件
和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工
要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行 下一工序的施工。
2) 立杆
(1) 电杆洞深
不同土质,水泥电杆的洞深亦不相同,施工时一定按规范要求,
1
不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。监理按(一)表 1 规 定的技术数据和偏差应小于-50mm 的要求检查洞深。
(一)表 1 水泥电杆洞深 土质 备注 石质 杆长(m) 普通 土 硬土 水田、 湿地 1.本表用于中 、 轻负荷区通 信线路。重 负荷区的杆 洞深度应按 本表规定值 另加 10- 20cm。 2. 12m 以上的 特种电杆的 洞深应按设 计文件规定 实施。 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 12.0 (2) 杆距
2.1 2.0 2.2 电杆间的距离按设计规定,允许±5m 偏差,但不得随意加大设 计杆距。
(3) 电杆的垂直度
利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下
2
垂直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于 50mm。
水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移 100~150mm。因地形限 制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。
终端杆竖立后应向拉线侧倾斜 100~200mm.
(4) 杆根装置
施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根
装置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U”形抱箍固定在距地面 400mm 处。 杆跟装置的安装应符合如下规定:
①
直线路由上电杆杆根用的卡盘一般装在线路的一侧,相邻
电杆均用卡盘时应交错装设;杆距长度不等时,装在长杆档的一侧。
②
角杆、终端杆根仅用一块卡盘时,装在拉线的反侧,与拉
线方向呈“T”形垂直。用二块卡盘时,下装置装在电杆拉线侧,上
装置装在拉线方向反侧。上下装置与拉线方向呈“T”形垂直。
③
在水稻田和松软的地段用水泥卡盘和水泥底盘固根,在水
洼地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地带的电杆,要做石护墩。
④
在泥土容易坍塌沉陷的地方和堤岸下、坡地、水塘边、溪
沟附近等有被水冲掉杆根泥土等地方立杆时,采用围桩法或砌石护
墩进行加固,在杆根泥土有可能被水冲刷不能存留的地方,采用水 泥护墩进行加固。
3) 拉线
(1) 拉线采用镀锌钢绞线制做,拉线扎固方式以设计的材料为
3
准进行实施。
(2) 靠近高压电力设施的拉线加装绝缘子,绝缘子距地面的垂 直距离应在 2m 以上。人行道上的拉线宜用竹筒或塑料管保护。
(3)
角拉的距高比为 1,否则起不到拉力的作用。轻、中负荷
区每 8 根杆做一处抗风拉线,每 32 根杆做一处防凌拉线,具体以设 计为准。
(4)
拉线与水泥电杆应用抱箍法结合。拉线上把在杆上只有一
条光缆吊线且仅装设一条拉线时,拉线抱箍装在杆顶下 50cm 处。杆 上有两层光缆吊线且需要装设两层拉线时,两条拉线抱箍间距为 40cm,如图所示。
不小于 500
400
吊线 吊线
吊线
拉线
单位:mm
拉线
单位:mm
(5)
拉线把的缠扎应符合信息产业部颁发 YD/T5138-2005《本
地通信线路工程验收规范》相关规定。
按设计规定本工程拉线上把的扎固采用另缠法,其规格见(一)
表 2 和图所示,允许偏差±4mm,累计偏差不应大于 10mm。
(一)表 2 拉线上把另缠规格
缠扎
拉线程式 线径
首节 长度 (mm)
间 隙 (mm)
4
末节 长度 (mm)
留头 长度 (mm)
留头 处理 (mm)
备注
(mm)
1×7/2.2 1×7/2.6 1×7/3.0 2×7/2.2 2×7/2.6 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 100 150 150 150 150 30 30 30 30 30 100 100 150 100 150 100 用 本表 100 100 1.6mm 数据 钢线 另缠 亦适 用于 100 100 -100 5 圈扎 木电 固 杆拉 线 2×7/3.0 4.0 200 30 150 拉线上把缠扎示意
首节
间
隙 末节
留长
拉线
穿钉
1.6 钢线 5 圈
本工程拉线中把的扎固采用另缠法,其规格见(一)表 3 和图所 示。
(一)表 3 拉线中把另缠法规格 夹、缠 拉线程式 物类别 末 全 钢线留 备注 首节 间隔 节 节 长 7/2.2 7/2.6 7/3.0
3.0 钢线 3.0 钢线 3.0 钢线 100 (330) 100 600 (100) 单位: 150 (280) 100 600 (100) 150 (230) 150 600 (100) 5
mm