好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场现场临时用电安全管理控制要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

发电机 9 1、发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。 2、发电机组应采用电源中性点直接接地的.三相四线制供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,其工作接地电阻值应符合本规范第5.3.1条要求。 3、发电机组并列运行时必须设同期装置在机组同步运行后再向负荷供电。 4、发电机使用要编制安全技术规程,并有专人值班巡视检查,运行状况,各仪表指示是否正常。 5、发电机应有专用的发电机组房,机组房内不得存放易燃易爆物品,并配备有灭火器材。 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005第6.2.3条、第6.2.4条第6.2.7条 2、北京市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定》监督总站{2008}4号第三十七条、第三十八条。 1、、《北京市建设工程施工现场管理办法》第七条、第三十一条。 2、《北京市建筑业企业违法违规行为计分标准》(京建发(2013)(GQJZ102032) 1、责令改正,责令改正并处1000元至30000元罚款。 2、情节严重的,降低资质等级, 3、 计1-3分。 变压器 1、施工现场应根据临时用电的施工组织设计的负荷计算要求安装箱式变电站的变压器容量, 2、箱式变电室内及周围要与其他设施保持安全距离,不得有易燃物,并设置10 扑灭电气火灾的灭火器和电工高压操作用具。 3、电气专业人员应定期对配电室内的电气设备巡视,各配电柜的仪表是否指示正常,变压器是否有过热漏油放电现象等,发现问题及时维修,并做好记录。 1、施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005第5.1.1条、第5.1.2条第6.2.7条。 2、北京市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定》监督总站{2008}4号第三十五条、第三十六条。 3、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》3.11.7。 1、《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十一条 2、《建设工程安全生产条例》 (国务院第393号)第六十二条 第三款。 3、北京市建筑业企业违法违规行为计分标准》(京建发(2013)(GQJZ102023) 1、 责令改正,并处1000元至30000元罚款. 2、 计1-2分 精选文档

.

1、 配电电线电缆进场产品,必须采用查验合格符合标准的产品 2、 配电线路应采用绝缘导线或电缆,使用前电气作业人员进行对电线电缆的检查和摇测,合格后方可使用。 3、 导线的选择应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(第7.1.3.) 4、电线电缆的敷设应采用绝缘子、穿配电 管、支架、电缆沟等方式敷设严禁线路沿脚手架、树木或其他设施敷设。 室外11 5、配电线路敷设的要求应按北京市轨电线道交通建设工程施工现场临时用电电缆 安全管理规定》监督总站{2008}4号第四十三条、第四十四条、第四十五条。 6,、盾构机采用电压10KV直接自地面高压配电柜送至洞内盾构机的干式变压器的高压侧,高压电缆应应选择耐气候型乙丙橡皮不含卤素,且带有绝缘屏蔽的软电缆,特别在电缆头制作完成应进行绝缘遥测合格后方可使用。 1.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005第7.1.2条、第7.2.3条、 第7.2.5 、第7.2.6 、第7.2.7第7.2.9,第7.2.10。 2、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(第3.11.6)。 3、北京市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定》监督总站{2008}4号第四十三条、第四十四条第四十五条、第四十六条。 1、北京市设工程施工现场管理办法 (令第247号)第三十一条。 1、 责令改正,并处1000元至2、《北京市建设工程施工现场 30000元罚款. 生产安全事故及重大隐患处理规2、 收回项目负责人安全生产定》第二十五条、第十一款。 考核合格证书,限期3个月至12个月整改。 精选文档

.

1、室内配线必须采用绝缘导线或电缆,施工现场搭设的工人生活区、办公区应采用阻燃的BV电线,并根据配线类型采用瓷绝缘子、瓷夹、绝缘槽板、及PVC管敷设。 配电 2、办公区、生活区应设专用配电箱,线路 工人生活区应采用36v及以下的安全 电。空调、电风扇等设专用配电线路和室 12 插座,室内的照明灯具高度不低于2.5内 米,每路的支线的灯具和照明不宜超过配 25个。 线 3、照明变压器应采用双绕组型安全隔离变压器。 4、室内配线必须有过载、短路保护,采用导线截面要根据用电设备或线路来计算,铜线截面不小于1.5mm. 1、施工现场的配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、各级配电箱应编号、线路走向、并应有用途标记,箱体上标有责任单13 位、责任人和联系电话,配电箱应设置防雨棚,防雨棚2米范围内不得有其他杂物,并设置灭火器材; 3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设1、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005第7.3.1条、第7.3.2条第7.3.7条 3、 《北京市轨道交通建设工程施工1、《建设工程安全生产条例》 1、 责令改正,可以处以罚款;现场临时用电安全管理规定》监督(国务院第393号)第六十四条情节严重的,责令停业整总站{2008}4号第四十二条。 第四款 顿。 3、《建设工程施工现场安全防护、场容2、《北京市设工程施工现场管理2、 并处1000元至30000元罚卫生及消防保卫标准》(第3.11.17、 办法》(令第247号)第三十一条。 款. 。 第3.11.18第3.11.19)。 4、北京市《建设工程临建房屋应用技术标准》》第3.4条。 配电箱 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005第8.1.1条、第8.1.2条第8.1.3条第8.1.11条。 2、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(第3.11.8、第3.11.9第3.11.10)。 3、《北京市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定》监督总站{2008}4号七条、第四十八条。 1、责令改正,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿。 1、《建设工程安全生产管理条例》 并处1000元至30000元罚第六十二条。 款. 。 2、《北京市设工程施工现场管理 办法》 (令第247号)第三十一条 精选文档

.

备的水平距离不宜超过3m。 4、动力开关箱与照明开关箱必须分设。 5、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 1、配电箱(柜)、开关箱按规定进场查验,未经查验或查验不合格的不得安装使用。 2施工现场的A级箱、B级箱应装设总可见断电的断路器、以及总、分路漏电保护器,必须同时具备短路、过载、漏电保护功能。 3、施工现场临时用电漏电保护器漏电 动作电流、时间参数应合理匹配,形成 配电分级保护,严禁使用可调式漏电保护箱电 器。 器装14 4、开关箱必须设可见断电的断路器,置的及具备短路、过载、漏电保护功能选择 的漏电保护器,开关箱中容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控 制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。 5、总配电箱和分配电箱可以大于30MA、漏电时间大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA。开关箱漏电电流不得大于30MA、漏电时间不 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第6.1.6.条第6.1.7条第6.1.8.条、第8.2.1.条第8.2.2条第8.2.3.条第8.2.7条第8.2.8条第8.2.10条第8.2.11条第8.2.12第8.2.15第8.3、4规定。 1、《北京市设工程施工现场管理2、《建设工程施工现场安全防护、场容办法》(令第247号)第三十一条 卫生及消防保卫标准》第3.11.11. 3、《北京市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定》监督总站{2008}4号七条、第五十一条、第五十二条、第五十三条。 1、责令改正,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿。 并处1000元至30000元罚款. 。 精选文档

.

得大于0.1S.在潮湿的场所流动箱漏电动作电流不大于15MA/漏电时间不得大于0.1S.。 1、塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》CB 5144中的要求。 2、潜水式钻孔机电机的密封性能应符合现行国家标准《外壳防护等级(\代码)》GB4208中的IP68级的规定。 3、龙门吊、物料提升机应符合国家标准《轻重机械安全规程》GB6067和GB10055的相关规定。 4以上各种设备必须设专用开关箱,大型15 过载保护适合电机启动特性。,开关箱电动 处做重复接地,龙门吊轨道每隔30米机械 需做一组重复接地、轨道的接头处作电气连接,两条轨道端部做环形电气连接,其重复电阻不大于10欧姆, 5、潜水电机因在潮湿场所使用其负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不应小于1.5m,且不得承受外力。 开关箱中的漏电保护器动作电流不大于15AM,漏电动作时间不大于0.1S. 1、、《建设工程安全生产管理条1、《施工现场临时用电安全技术规范》 例》第五十九条第六十五条。 JGJ46-2005第9.2.1条、第9.2.2条第9.2.32、《北京市建设工程施工现场管条、第9.3.1条、第9.3.2条第9.3.3条理办法》第三十一条、第三十五第, 条。 2、《建设工程施工现场安全防护、场容3、《北京市建设工程施工现场生卫生及消防保卫标准》第3.12.12. 产安全事故重大隐患处理规定》3、《北京市轨道交通建设工程施工现场京建施{2002}889号第二十五条临时用电安全管理规定》监督总站第七款。 {2008}4号七条、第五十八条、第五十4、《北京市建筑业企业违法违规九条、第六十条、第六十一。 行为计分标准》(京建发(2013) ( GQJZ102039) 1、责令改正并处1000元至30000元罚款。 2、责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书 3、被暂时停止施工的,项目负责人违反安全生产法律法规、未履行安全生产管理职责,收回项目负责人安全生产考核合格证书,限期3个月至12个月整改。 2、计1-4分。 精选文档

施工现场现场临时用电安全管理控制要点

.发电机91、发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。2、发电机组应采用电源中性点直接接地的.三相四线制供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,其工作接地电阻值应符合本规范第5.3.1条要求。3、发电机组并列运行时必须设同期装置在机组同步运行后再向负荷供电。4、发电机使用要编制安全技术规程,并有专人值班巡视检查,运行状况,各仪
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6pjk293utq072ie1yi364bptb11x4w00mgr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享