严寒及寒冷地区防冻害措施探讨
关键词 冻裂爆管 保温防冻 预作用系统 防冻栓 自限温电伴热 保温材料
近年来连续罕见的低温雨雪天气给我国寒冷地区的生活带来了诸多不便,室内给排水管道设备冻裂爆管现象时有发生,给人民群众的生活造成不必要的经济损失与麻烦,建筑给排水专业的管道设备保温防冻成了一项重要工作。极端恶劣的寒冷天气是导致给排水管道设施冻结冻裂的罪魁祸首,这就需要我们在工程安装过程中采取预防和保护措施,以最大可能降低管道设备冻裂爆管现象的发生。 1 管道设备冻裂爆管原因分析
根据《建筑给水排水设计规范》2009版第3.5.25条:敷设在有可能结冻的房间、地下室及管井、管沟等处的给水管道应有防冻措施。05SS904《民用建筑工程设计常见问题分析及图示》第1.23条关于给水管道遗漏防冻措施提出了两条改进措施:1、一般采用电伴热保温防冻;2、只有在短时有结冻可能(或供水保持常流),且管径较大的给水管可采用防冻保温做法,绝热层厚度应由计算确定。
为了防止环境温度低于0℃的时段内管内结冻,《建筑给排水设计手册》给出了金属管道保温层厚度的计算公式:
笔者以青岛为例,参照当地的最冷月平均气象参数(无人居住且无供暖设施的室内环境温度取-5℃,管内水温在12h内由4℃降至0℃),
采用超细玻璃棉保温( =0.041),不同管径镀锌钢管所需保温层厚度计算如下表:
由上可得,保温层厚度与金属管道外径成反比,也即管道公称直径越小,就越容易冻结,需要的保温层就越厚,反之则需要的保温层越薄。通过表2可见管径小于DN80时保温层厚度急剧增加,仅仅通过增加保温层厚度来解决防冻问题,一来安全系数降低且不经济,二来设备管线安装会影响层高且不美观,这与上述05SS904《民用建筑工程设计常见问题分析及图示》的第2条改进措施基本吻合。这种情况下,就需要通过设置电伴热保温防冻,具体做法参见03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》,此处不再赘述。 2 给排水系统保温防冻案例 2.1给水系统防冻
2.1.1新建住宅楼自管井入户管道防冻
考虑到建筑的美观和降低工程造价,新建住宅的给水入户管一般经管井内水表后下返沿楼板面层敷设到每户,给水管道须与暖管相间布置,或者敷设在暖管之下的保温层内,利用供暖管道的辐射热伴热保温,做法见图1所示。
a 水暖管水平敷设(户内设暖气片) b 水暖管上下敷设(户内设地暖)
图1 利用供暖管道的辐射热伴热保温
管井内经水表后下返的立管设置三通引至下层管井,并设放空阀门以便泄空防冻,见图2所示。这样新交付的住宅楼房,若寒冷季节无人入住,便可由物业管理人员通过泄水防止冻胀管道。
图2 管井给水管道放空防冻做法
另自户外管井沿楼板面层敷设到户的给水管道,应避免经过露天开敞的走廊、入户花园等直接与室外寒冷空气相通的部位,倘无法避免应采用自限温电伴热保温防冻。
2.1.2室外景观用水管道防冻
绿地浇灌及水景补水管道在寒冷季节使用完毕应立即把水泄空,通常采用在低点设置泄水井的方式泄空防冻。由于泄水井一般较深,人工操作很不方便,笔者建议采用市场上的新出现的防冻阀产品:立管防冻栓,将防冻阀延长杆延伸至成品阀门箱底部,通过上阀体的开关灵活控制下阀体,使用原理:用水时上阀体开启→下阀体泄水口关闭,供水主管与通水管联通→通水管充水;防冻时上阀体关闭→下阀体泄水口开启,供水主管与通水管切断→通水管放水,见图3所示。