检查部门: 检查人: 检查时间: 编号:##-##-##

对锅炉可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素及行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它目的 们转化为事故的条件,制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 1 检查项目 证件 检查标准 (或依据) 1、有锅炉的产品合格证及锅炉使用证。 结果 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查方法检查 存在问题 整改措施 1 / 5

2、操作人员持证上岗。 1、每台锅炉至少装设两个安全阀(不包括省煤器安全阀),安全阀铅直安装,并装在锅筒的最高位置。 2、安全阀装设排气管,排气管直通安全地点,保证排气畅通,排气管应予以固定,2 安全阀 上应装排水管,并通至安全地点,排水管上不允许装设阀门。 3、在用锅炉的安全阀每年至少校验一次,校验后加铅封。 4、每月对安全阀做手动排气试验,确保其完好有效。 1、每台锅炉至少装两个水位表,均可正常3 水位表 使用,水位表装在便于观察的地方,并有照明。 排气管上不允许装设阀门;省煤器安全阀 2 / 5

2、水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。 3、水位表清晰显示正常水位,经常冲洗,防止出现假水位。 4、水位表无泄漏。 5、水位表有放水阀门,并有接到安全地点的放水管。 6、水位表与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置。 1、蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连。 2、压力表定期进行校验,校验后应加铅封4 压力表 3、压力表设在便于观察和吹洗的位置,并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响。 4、压力表与筒体之间的连接管上装有三通阀门,以便吹洗管路、卸换、校验压力表; 3 / 5

并注明下次校验日期,不允许超期使用。 蒸汽空间设置的压力表还应有存时水弯管,三通阀门装在压力表与存水弯管之间。 5 联锁保护装置 1、相关联锁装置完好并保证有效。 1、锅炉炉墙无漏烟、漏风现象,负压燃烧。 2、炉体无松动、腐蚀、变形。 3、烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏。 4、受热面无变形、过热现象。 6 各部分状态 5、扶梯、走台符合要求。 6、各种温度、压力仪表完好、可靠。 7、炉排运转正常,无刮卡现象。 8、燃烧正常,无结焦、风眼现象。 9、锅炉系统各阀门开关灵活。 1、设备的运行参数,包括压力、温度及其蒸发量,在允许范围内,不存在超压、超7 设备运行参数 温和高水位等运行。 2、运行的仪器仪表的运行参数正常,与直读的水位表、压力表一致。 4 / 5

3、运行记录上的各项参数记录与实际一致,在允许的参数内。 1、锅炉给水装置必须完好、可靠,必须配有备用泵,备用泵必须处于随时可用状态。 8 给水设备 2、蒸汽锅炉自动上水装置必须灵敏、可靠。 3、蒸汽锅炉供水备用电源必须保证随时有电,能接通使用。 鼓、引风机运9 转 稳 10 11 照明 环境 2、锅炉房整齐、清洁。 检查与责任制挂钩记录 1、联轴器有防护装置 2、电机、轴承座地角螺栓无松动,运转平 1、锅炉房各处均有照明。 1、锅炉无冒烟现象。 5 / 5