施工临时用电安全技术交底 AQ3.3.9.5 施工单位:中建三局建设工程股份有限公司
工程厂房工程3幢(自编C3、F1-F4、H名称 栋)、天桥1座、垃圾房工程1幢 分部分项工程 临时用电工程 工种 交底内容: 一.电工要求: 1.电工必须经过有关部门专业及安全技术培训,经过考试合格,发给特殊工种操作证,持证上岗。 2.电工必须掌握电气安全基本知识和所有设备的性能。 3.安装、拆除或维修临时用电,必须由电工完成。 4.电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 5.上岗操作前按要求必须佩戴好个人防护用品和用具。 6.电工必须懂得触电急救常识和电气灭火常识。 7.按规定定期每月一次对用电线路机械设备进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修巡视记录。 二.供电线路: 1.架空线路必须架设在专用的电杆上,严禁架设在树上,广告牌或脚手架上等不稳固的地方。 2.架空线路最小截面应满足机械强度要求,铝线》16m㎡,铜线》10m㎡。(均为塑料绝缘线),电线架设高度为4m,跨越公路过往车辆为5米以上,以线低垂线为准。 3.电杆间距最大不超过35m(可视电线截面的大小而缩小其间距),线间距不小于0.3m,上下横担间距为0.6m。 4.电杆及埋设,电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其尾径不小于13cm,埋设深度为杆长的1/10加0.6m。 5.起止杆,中转杆必须采用8#铁丝双股或Φ6钢筋做拉线,拉线与电杆的夹角应在45度与60度之间,地锚深度采用钢管打入地下不少于1.5m。 6.室内照明配线采用PVC管穿管,距地面不低于2.5m,宜使用拉线开关,(距地面大于1.8m),盒式开关距地面高度为1.3m。 三.电缆线路: 1.电缆干线分支线应采用埋地或架空当敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械摩擦,跨压损坏和腐烂性物品,明火烧伤。 2.电缆线穿越建筑物,道路,容易受机械损伤的场所及引出地面以1.8高度至地下0.2m处时,必须加设护套管。 3.橡胶电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定。不得使用金属裸线作绑扎,架空最大低垂线距地面不得小于3m,横跨过往道路不小于4m。 4.垂直敷设的位置充分利用在建工程的予留井、洞、电梯井、电缆井等,固定点每层不少于一处,并应靠近用电负荷中心。 四.配电柜(盘)配电箱及末级电箱设置要求: 1.总配电柜和分配电箱实行分级配电,室内配电安装应符合以下规定: ① 配电柜与操作面通道宽度不小于1.5m。 ② 配电室的灭火棚距地面不低于3m。 ③ 配电室的门应向外开,做到“五防一通”:防雨,防火,防浸泡,防潮,防小动物进入,通风良好。 ④ 配电柜应按规定装设,应有分路装置,电流表,电压表。 ⑤ 线路维修时,应挂停电标志“有人作业禁止全闸”,停送电必须由专人负责。 ⑥ 配电柜内的配电线路开关应标明用途,控制回路。 2.分配电箱,动力与照明应分开设置,工作零线和保护零线分开设置。 3.分配电箱与开关箱距离不大于30m,开关箱与设备距离不大于3m。 4.移动式开关箱应安装在固定的支架上,下底离地在0.6~1.5m内,以便于操作,不得歪斜。电线应用绝缘导线,线头不得外露,松动。 5.所有电箱必须使用合格电箱,严禁使用非标电箱。 6.每台机械设备应设置独立的开关箱,实行“一机一闸一漏电一保险”,严禁一个开关箱控制两台以上用电设备和各个插座。 7.进出线应加护套,分路成束,做好防水弯。 8.手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量小于5.5kw的电气设备作直接启动,负荷大于5.5kw的设备应采取磁力启动器。 五.使用与维护: 1.所用开关箱应配锁,标明用途所控制的设备。 2.配电箱、开关箱每月检查维护一次,漏电开关每月试按一次。 3.送电操作程序:总电箱—分电箱—开关箱。停电则相反。 4.配电箱、开关箱内不得放置杂物,关保持干净。 5.保险丝应与设备负荷相匹配,不得使用过大或用铜丝代替。 六、照明 1、照明灯具应使用合格产品,不得使用绝缘老化破损的器具。 2、在地下室或潮湿场所照明应使用安全电压36V以下。 3、灯具的金属外壳必须做到按接零保护,单相回路内必须装设漏电保护器,插座和单相电气均应实行左零右相制。