.
1、户外110kV(中性点接地系统)高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志的安全距离为________米。 答案:(1.65)
2、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行_____________,无误后,再进行操作。 答案:(核对性模拟预演)
3、检修设备停电,应把各方面的电源_____________。 答案:(完全断开)
4、在高压设备上工作,应至少由________进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 答案:(两人) 5、工作班成员的安全责任之一:严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督《安规》的执行和________的实施。 答案:(现场安全措施)
6、因故间断电气工作连续________以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 答案:(三个月)
7、低压回路停电的安全措施之一:将检修设备的______________断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。 答案:(各方面电源)
8、动火工作票不准代替设备停复役手续或______________、工作任务单和事故应急抢修单。 答案:(检修工作票)
9、在手车开关拉出后,应观察____________是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。 答案:(隔离挡板)
10、所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,____________应合格。 答案:(接地电阻)
11、起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置________传递信号。起重指挥信号应简明、统一、畅通,分工明确。 答案:(中间指挥人员)
12、________时,动火部门分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。 答案:(一级动火)
13、二次现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对______________,严防走错位置。 答案:(检修设备名称)
14、许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场______________安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。 答案:(再次检查所做的)
15、高压室的钥匙至少应有3把,由____________负责保管,按值移交。 答案:(运行人员)
16、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,要与_____________保持一定距离。 答案:(运行设备)
17、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后________,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。 答案:(禁止开启)
18、二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用_____________。 答案:(第一种工作票)
19、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“______________”的标示牌。 答案:(禁止合闸,有人工作!)
20、带电作业保护间隙的接地线其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于________mm2。 答案:(25)
范文.
.
21、检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关应断开控制电源和合闸电源,隔离开关操作把手应________,确保不会误送电。 答案:(锁住)
22、判断伤员有无意识和反应,应在________时间以内完成。 答案:(10s)
23、发现有人溺水应设法迅速将其从水中救出,呼吸心跳都停止者用_____________法坚持抢救。 答案:(心肺复苏)
24、“进行停、送电操作时,在拉合隔离开关、手车式开关拉出、推入前,检查断路器_____________。”该项目应填入操作票内。 答案:(确在分闸位置)
25、各类作业人员有权拒绝_____________作业。 答案:(违章指挥和强令冒险)
26、当触电者在高处的情况下,应考虑触电者和救护者的防________、摔伤措施。 答案:(坠落) 27、高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生,操作人应站在________上。 答案:(绝缘垫)
28、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人_____________后执行。 答案:(复诵无误)
29、在________周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 答案:(带电设备) 30、若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:属于同一电压、位于_____________,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。 答案:(同一平面场所)
31、在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可________,应做好相应记录,该工作至少由两人进行。 答案:(不填用工作票)
32、双人复苏操作要求,按压与呼吸比例为________。 答案:(30:2)
33、工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理_____________。 答案:(新的工作票)
34、在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和________同意,并在工作票上增填工作项目。 答案:(工作许可人)
35、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准_____________遮栏。 答案:(移开或越过)
36、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施________,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。 答案:(保持不动)
37、带电水冲洗一般应在良好天气时进行。风力大于________级,气温低于-3℃,或雨、雪、雾、雷电及沙尘暴天气时不宜进行。 答案:(4)
38、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或________执行。 答案:(有权执行操作的人员) 39、在打开的SF6电气设备上工作的人员,应经专门的安全技术知识培训,配置和使用必要的________。 答案:(安全防护用具)
40、验电时,应使用_____________、合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地闸刀处对各相分别验电。 答案:(相应电压等级)
41、工作人员不准在SF6设备________附近停留。若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。 答案:(防爆膜)
范文.
.
42、操作过程中应按操作票填写的顺序________操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。 答案:(逐项)
43、高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时,应设置安全标志,夜间还应设________。 答案:(红灯示警)
44、工作负责人、_____________应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。 答案:(专责监护人)
45、判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压________约5s。 答案:(人中穴、合谷穴)
46、当发现触电伤员呼吸微弱或停止时,应立即对触电伤员进行________,以促进触电伤员呼吸或便于抢救。 答案:(通畅气道)
47、高压室的钥匙至少应有3把,1把专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的_____________使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 答案:(工作负责人)
48、以下所列的安全责任中,向有关人员布置动火工作,交待________和进行安全教育是动火工作票负责人的一项安全责任。 答案:(防火安全措施)
49、工作监护制度规定,若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由________变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人。原、现工作负责人做好必要的交接。 答案:(原工作票签发人)
50、如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关_____________悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 答案:(操作把手上)
51、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由_____________同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 答案:(工作票签发人)
52、若需变更或增设安全措施者应填用________,并重新履行签发许可手续。 答案:(新的工作票) 53、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作________,在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。 答案:(带电体)
54、检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,_____________应撤离工作地点。 答案:(全体工作人员)
55、接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置________的接地端。 答案:(三相合一)
56、在防火重点部位或场所以及_____________动火作业,应填用动火工作票。 答案:(禁止明火区) 57、有脉搏无呼吸的伤员,口对口(鼻)的人工呼吸每分钟吹气________次。 答案:(12)
58、变电站待用间隔应有名称、编号,并列入_____________范围。其隔离开关操作手柄、网门应加锁。 答案:(调度管辖)
59、触电急救,首先要使触电者迅速脱离________,越快越好。 答案:(电源)
60、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应_____________。 答案:(一次完成)
61、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于________m。 答
范文.
.
案:(5)
62、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,应采用________的方式。 答案:(高挂低用)
63、倒闸操作发布指令应准确、清晰,使用规范的_____________和设备双重名称,即设备名称和编号。 答案:(调度术语)
64、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 答案:(缠绕) 65、绝缘手套和绝缘靴的试验周期为________。 答案:(半年)
66、在发生人身触电事故时,可以不经________,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。 答案:(许可)
67、在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请________有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。 答案:(停用) 68、高压电力电缆需停电的工作,应填用_____________。 答案:(第一种工作票) 69、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每________至少一次。 答案:(两年)
70、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点________m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 答案:(4.0)
71、10kV户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度小于________m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 答案:(2.7)
72、在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应_____________,并与带电部分保持足够的安全距离。 答案:(两人放倒搬运)
73、任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为_____________。 答案:(带电设备)
74、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及_____________。 答案:(事故紧急处理措施)
75、低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取________,防止操作时相间或相对地短路。 答案:(绝缘措施)
76、工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的_____________签发。 答案:(修试及基建单位)
77、第一种工作票应在工作前一日送达_____________,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。 答案:(运行人员)
78、用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得_____________。 答案:(任意涂改)
79、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于________mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 答案:(25)
80、禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得_____________同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。 答案:(工作许可人)
81、高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通
范文.
.
至________的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 答案:(邻接高压室)
82、在配电装置上检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则各段应分别_____________。 答案:(验电接地短路)
83、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m处设_____________。 答案:(限高标志)
84、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“________”的标示牌。 答案:(止步,高压危险!)
85、在显示屏上进行操作的断路器和隔离开关的________均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 答案:(操作处)
86、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知_____________,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取相应措施。 答案:(工作负责人)
87、运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或_____________即带有电压的电气设备。 答案:(一经操作)
88、变更工作负责人或增加工作任务,如_____________无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。 答案:(工作票签发人)
89、低压带电作业工作时,应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的________上进行。 答案:(绝缘物)
90、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装_____________或使用个人保安线。 答案:(工作接地线)
91、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点工作时,在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待_____________、安全措施和注意事项。 答案:(带电范围)
92、线路的停、送电均应按照值班调度员或________的指令执行。 答案:(线路工作许可人) 93、六氟化硫开关进行操作时,禁止________在其外壳上进行工作。 答案:(检修人员)
94、工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的_____________或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。 答案:(运行人员)
95、进入SF6配电装置低位区或________进行工作应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。 答案:(电缆沟)
96、公司安全检查包括:春秋季安全大检查、________、飞行检查和专项安全检查, 答案:(持卡检查) 97、工作票签发人的安全责任:1)工作必要性和安全性;2)工作票上所填安全措施_____________;3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 答案:(是否正确完备) 二、简答题
1、电气设备操作后的位置检查怎样进行?(6分)
答案:答案:电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及
范文.
.
以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。
2、工作负责人的基本要求?(6分)
3、答案:工作票所列人员中的工作负责人(监护人)应由有一定工作经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,还熟悉工作班成员的工作能力,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。
4、何谓一个电气连接部分?(6分)
答案:所谓一个电气连接部分是指:电气装 置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 5、如何正确装、拆接地线?(6分)
答案:装设接地线,应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与装接地线的顺序相反。装、拆接地线时使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不能碰触未接地的导线。 6、运行人员和非运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,有什么规定?(6分)
答答案:运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非运行人员测量时,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。 7、何谓事故应急抢修工作?(6分)
答案:事故应急抢修工作是指:电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。
8、高压回路上的工作中,关于接地线的移动或拆除,有何严格规定?
答案:1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。
欢迎您的光临,wdrd文档下载后可以修改编辑。双击可以删除页眉页脚。谢谢!单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善
范文.