绝缘电阻及摇表的测试使用方法:英杰职业教育
用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,现在新型产品通常称为绝缘电阻测试仪或者绝缘电阻表,有时也称为兆欧表。
摇表(绝缘电阻表)主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(L:线路段、E:接地端、G:屏蔽端)。新型的绝缘电阻测试仪通常和数字万用表差不多的外形。
摇表(绝缘电阻表)的测量步骤
摇表的使用分为以下几个步骤:1、被测设备的停电,验电,放电;
2、根据被测设备选择合适的摇表; 3、对摇表进行检查,它又分为断路检查和短路检查,断路是两表笔不接触,匀速转动摇柄,指针指向无穷大;短路检查是匀速转动摇柄,两表笔接触,指针指向零点;4、先将E段接地,匀速转动摇柄,达到每分钟120转,再将L段接如线路; 5、测量完毕,放电。。
摇表(绝缘电阻表)的选用原则
《1》电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域
《2》额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。
摇表(绝缘电阻表)的使用
1、校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
摇表的使用方法
1.摇表(兆欧表)有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。
2.线路接好后,可按顺时针方向转动摇表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通摇表转速为120转左右),当摇表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。 注意事项
1.测量前应先将摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一下,指针应在“0”处,说明摇表是良好的,否摇表有误差。
2.被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。 遥测过程中,被测设备上不能有人工作。
3.测量电容较大的电机、变压器、电缆、电容器时,应有一定的充电时间,且容量越大,充电时间越长,一般以摇表转动一分钟后的读数作为标准。测量完成要立即进行放电,以保安全。
放电的方法是将测量时使用的地线,由摇表上取下来,在被测量物上短接一下即可。
1.摇表未停止转动之前,切勿用手触及设备的测量部分或摇表接线柱。拆线时,也不可直接触及引线的裸露部分。
2.禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘。只有在设备不带电又不可能受其它电源感应而带电的情况下才可测量。
3.摇表应定期校验:校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,测量它是否测量误差,是否在允许范围以后。
为什么要绝缘电阻测试?
一个电气系统就像是管道系统,电压好比是液体压力,电流就是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄――其作用的大小是用绝缘电阻表示的。有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧(M?)。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。
为了发现管道系统中的渗漏,需要对其加压。由于在水压最高时最容易发现渗漏现象,所以不能关闭自来水来检查渗漏。但是,可以限制可用的自来水,这样就能够在发现大
的漏洞时不至于在周围喷洒出太多的水。比较理想的测试是在高(但也并不是特别高)压下提供有限的水量。这正是电气绝缘测试仪要做的事情。
绝缘测试仪(兆欧表)会在绝缘系统上加直流电压,并测量由此产生的电流。这样就能够计算并显示绝缘的电阻值(绝缘将电流束缚在电线中的程度,或者说防止电流漏泄的程度)。
英杰职业教育,主要经营:电工培训考证,焊工培训考证,高空考证,叉车培训考证,等特种职业培训考证年审,有考证班,学习班,VIP班,满足你的需求