好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

单母线分段带旁路母线开关的操作方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

单母线分段带旁路母线开关的操作方法

摘要:该文列举并分析了单母线分段带旁路结线,在各种方式下线路开关相互转带和恢复带路操作中,曾经出现的错误操作方法的错误原因及含有隐性错误操作方法的错误所在,提出了正确的操作方法。

关键词:单母线分段;旁路;线路开关;代路;方法

变电站的倒闸操作是一项技术含量很高的工作,其中带路操作属于重要且复杂的操作。通过专用旁路开关或母联兼旁路开关进行的带路操作比较常见,一般变电站值班员都能较为熟练、正确地完成;用一台线路开关带一条以上线路的操作则相对较少见,所以一般变电站值班员不熟悉这种操作方法。同时,用线路开关相互转带的操作,需要考虑的问题也比较多,一旦考虑不周,就有酿成事故的可能。特别是10~35 kV由于电压等级低,线路开关相互转带操作往往不能引起人们足够的重视,使得一些操作过程中的隐性问题更加难以发现。笔者结合自身多年的运行工作经验,仅就10~35 kV单母线分段带旁路结线,在不同方式下用线路开关相互转带操作方法提出见解,以供同行们参考。

1 用一台线路开关带另一线路的操作

1.1 设定运行方式及操作任务

图1中4号、5号母线只有一个电源,电源开关在4号母线运行;母联兼旁路545开关做母联运行; 514开关带着重要负荷,需保证用电安全,但开关严重漏油,需立即停电检修;母联兼旁路545-6刀闸损坏,待修;根据各路出线的负荷情况及其所带负荷的重要性,决定用511开关带514线路负荷运行,设定511线路保护定值满足带514负荷的要求。为了方便分析和版面整洁,以下倒闸操作步骤的填写与正常填写的操作票格式有所不同,且与分析问题关系不大的部分操作步骤被省略。请参看图1。

1.2 在给定方式下的操作方法(1)

①上511-6隔离开关,检查511-6隔离开关已合好;

②合上514-6隔离开关,检查514-6隔离开关已合好;

③拉开514开关,检查514开关已拉开;

④分别拉开514开关两侧隔离开关,并检查已拉开;

⑤在514开关两侧三相分别验电、封地线。

这种操作方法过去曾有人使用过,并顺利地完成了操作任务。下面分析操作方法(1)(以下简称方法(1),方法(2)……)。

方法(1)中的第?项合上511-6隔离开关,是对空母线(6号旁路母线)充电,符合《调度管理规程》中允许用隔离开关拉合空母线的规定,似乎没有问题,而实际上这样操作是错误的。因为调度规程规定,允许用隔离开关拉合空母线是有前提条件的,即在“系统正常时”方可用隔离开关拉合空母线,而6号旁路母线经常会长时间不带电运行,怎知该母线是否正常呢?操作人关键是对规程的规定没有很好地学习和掌

握,假如6号母线存在短路故障(如地线未拆除),此项操作就会酿成事故。过去有的值班员用这种方法完成了带路操作,应该说是侥幸。

方法(1)中的第②项操作合上514-6隔离开关,通过此隔离开关的合上,实现带路开关和被带路开关的并联运行,因为此时511和514两台开关均在合位,所以是在“合闭路开关的旁路电流”,符合规程规定。

需注意的是,在合514-6隔离开关的过程中,如何保证511和514开关不会(因人员误碰、保护误动或事故)跳闸呢?如果两开关之一跳闸,就不再符合“合闭路开关的旁路电流”的条件了。

下面我们分析在合514-6隔离开关时511或514开关跳闸后的操作结果。首先假定511开关跳闸。511开关跳闸后,511线路和6号旁路母线停电(结合操作票参看主结线图),此时随着514-6隔离开关的合入,电流将从5号母线通过514-5、514开关、514-2、514-6流向6号母线,并通过511-6隔离开关流向511线路,即造成了带(511线路)负荷合隔离开关。如果514开关跳闸,使514线路停电,就会反过来造成带514线路负荷合514-6隔离开关(过程分析略)。

同时,因为方式给定“只有4号母线上有电源”,所以,在合被带开关514-6隔离开关的瞬间,如果母联兼旁路545开关因故障跳闸,就会造成5号母线及该母线上的所有设备全部停电,然后随着514-6隔离开关的合入,电流又会通过514-6隔离开关、514-2隔离开关、514开关、514-5隔离开关使5号母线及5号母线所带设备重新带电,也就是造成带5号母线所有负荷合上了514-6隔离开关,这一后果将是十分严重的,不但会造成514-6隔离开关电弧烧毁,同时危及操作人员的人身安全。

1.3 在给定方式下的方法(2)

①开511开关,检查511开关已拉开;

②合上511-6隔离开关,检查511-6隔离开关已合好;

③合上511开关,检查511开关已合好,检查6号母线充电正常;

④合上514-6隔离开关,检查514-6隔离开关已合好;

⑤检查511与514开关负荷分配正常;

⑥拉开514开关,检查514开关已拉开,检查511开关不过负荷;