第一章 机电系统调试
第一节 机电系统的调试目的
机电系统调试的目的是为了确保建筑物各机电系统的工作处于最佳状态,满足业主方的使用要求。首先在系统调试过程中,检查施工缺陷,测定机电设备各项参数是否符合设计要求,并在测定设备的性能后对其进行调整,以便改善由于设备之间的相互不均衡导致的问题,确保为业主提供良好舒适的使用环境;其次在系统调试的过程中积累总结系统设备材料的相关数据,为今后的系统运行及保修提供可指导性的资料。
第二节 机电系统调试工作部署及工作流程
2.1. 调试组成立
为保证机电系统调试工作顺利开展,最终达到满意的调试效果,组织经验丰富的专业工程师成立调试小组。调试小组负责施工过程中的各项检测与试验,以及整个系统性能的测定与调整。
2.2. 调试人员配置及职责
调试小组组长电气工程师给排水工程师暖通工程师电气调试技术人员电气调试操作人员给排水调试技术人员给排水调试操作人员通风空调调试技术人员通风空调调试操作人员
调试小组组长:对整个工程全部调试工作负责,制定调试的规章制度、组织制定调试工作的总体工作计划和方案,控制调试工作进展进度,对重大问题的处
. 学习.资料.
.. . .
理作出决策,与业主、设计及其他分包进行协调。
专业工程师:主要负责相关专业图纸的审核,对专业调试操作人员培训及现场指导,对相关专业调试工作进行合理的计划协调,及时解决调试过程中出现的各种技术问题,配合调试组组长完成调试方案、计划的编制,并协调好与消防及弱电等专业的配合。
专业调试技术人员:主要负责现场测试工作的安排。要求能够准确地选择测试点、绘制调试图、编制调试表格,并及时将测试数据进行汇总。
专业调试操作人员:主要负责现场调试过程的实际操作。要求能够熟练、正确地使用测试仪器、做好测试记录,并且能够在测试过程中发现问题,及时汇报问题。
2.3. 机电系统调试工作流程
10KV高压电缆测试高压开关柜调试楼宇自控系统变压器调试照明系统运行消防联动调试低压开关柜调试消防弱电及消防水系统调试空调水泵单机运行调试风冷热泵冷热水机组调试配电箱柜调试防排烟系统风机单机运行测试各分区排烟量测试前室楼梯间正压测试喷淋无负压设备单机运行调试生活给水变频泵组运行调试污水泵单机运行调试通风系统风机单机运行调试机组风机单机运行调试风机盘管单机运行冷冻水系统平衡末端风量平衡末端风量平衡楼宇自控系统系统无负荷联合试运转及调试 . 学习.资料.
.. . .
第三节 电气系统调试
3.1. 10KV高压配电柜调试
3.1.1. 设备检查
序号 检查容 检查设备油漆完整,相色正确。 避雷器外部应完整无缺损,密封良好。 1 外观检查 防止电气误操作的装置齐全,并动作灵敏可靠。 柜二次接线应符合设计要求。 开关柜满足五防联锁的要求。 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠,柜控制电缆或导线应固定牢固。 接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落。 负荷开关合闸后,触头间的相对位置、备用行程以及分闸状态时触头间的净距或拉开角度符合产品的技术规定。 负荷开关触头间应接触紧密,两侧的接触压力应均匀,且符合产品的技术规定。负荷开关触头表面应平整、清洁,并应涂以薄层中性凡士林;载流部分的可挠连接不得有折损;连接应牢固,接触应良好;载流部分表面应无严重的凹陷及2 柜元器件检查 锈蚀。设备接线端子应涂以薄层电力复合脂。 在负荷开关合闸时,主固定触头应可靠地与主刀刃接触;分闸时,三相的灭弧刀片应同时跳离固定灭弧触头。 负荷开关三相触头接触的同期性应符合产品的技术规定。 操动机构的零部件应齐全,所有固定连接部位应紧固,转动部分应涂以适合当地气候的润滑脂。 操动机构应安装牢固,同一轴线上的操动机构安装位置应一致。 电动操作前,应先进行多次分、合闸,机构动作应正常。 电动机的转向应正确,机构的分、合闸指示应与设备的实际分、合闸位置相符。机构动作应平稳,无卡阻,冲击等异常情况。 限位装置应准确可靠,到达规定分、合极限位置时,应可靠地切断电源。 . 学习.资料.
.. . .
序号 检查容 避雷器应安装牢固,其垂直度应符合要求,均压环应水平。 避雷器放电计数动作可靠,基座绝缘良好。
3.1.2. 调试方法
1) 测量负荷开关绝缘电阻:
对照原理接线图仔细检查一次和二次的接线是否正确、可靠、牢固,同时用500V兆欧表测试二次线的绝缘电阻,应大于10MΩ。
2) 测量负荷开关导电回路电阻:
测量负荷开关导电回路的电阻值及测试方法,应符合产品技术条件的规定。 3) 交流耐压试验:
交流耐压试验应符合下述规定:三相同一箱体的负荷开关,应按相间及相对地进行耐压试验,其余均按相对地或外壳进行。试验电压为额定电压的2.7倍。
对负荷开关还应按产品技术条件规定进行每个断口的交流耐压试验。 4) 检查操动机构线圈的最低动作电压:
检查操动机构线圈的最低动作电压,应符合制造厂的规定。 5) 操动机构的试验:
动力式操动机构的分、合闸操作,当电动机接线端子的电压在其额定电压的80%~110%围时,应保证隔离开关的主闸刀或接地闸刀可靠地分闸和合闸。
隔离开关、负荷开关的机械或电气闭锁装置应准确可靠。 6) 测量避雷器绝缘电阻:
金属氧化物避雷器的绝缘电阻值,与出厂试验值比较应无明显差别。 7) 测量运行电压下交流泄漏电流:
常温下避雷器泄漏电流试验标准,应符合产品技术条件的规定。 8) 测量避雷器的持续电流:
金属氧化物避雷器在运行电压下的持续电流,其阻性电流或总电流值应符合产品技术条件的规定。
. 学习.资料.
.. . .
9) 测量避雷器的工频参考电压或直流参考电压:
测量金属氧化物避雷器的工频参考电压,应符合下列规定:
金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合产品技术条件的规定。
3.2. 变压器调试
3.2.1. 设备检查
序号 1 2 3 4 5 6 7 检查容 保护装置的整定与试验是否完成并合格。 断路器的分断灵活可靠,联锁装置动作正确。 从变压器上拆下的附件是否已全部安装就位,变压器周围是否有不相干的物品。 检查变压器的铁芯、夹件等是否有一点可靠接地。 重新用扳手再仔细检查一次所有的紧固件。 检查设备油漆应完整,相色标志正确,检查外壳是否已可靠接地。 检查测温装置的探头是否已经安装和固定好,并按测温装置的使用说明书对它进行检查和调试。 分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远程操作应动作可靠,指示位置正确,变压器的相位及绕组的接线组别符合要求。 检查风冷却装置是否已可靠接地,检查风叶转向是否正确,正确方向是风从变压器下9 部吹向线圈。当方向相反时,应调换三相电源相序(当风机是三相电机时),风机上和风道上不能有异物。 10 11 用干燥、清洁的压缩空气吹去变压器上的灰尘,用无水酒精将污渍擦拭干净。 消防、安全遮栏等设施是否完备,各种标志牌挂好。
3.2.2. 调试方法
测量绕组连同套管的直流电阻:
测量应在各分接头的所有位置上进行,1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;
1600kVA以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线
. 学习.资料.
8