关键工序复杂环节的技术措施 第一节 施工测量技术措施
施工测量工作一般分两个阶段。第一个阶段应系统进行一次导线测量和水准测量,建立测量控制网。复测设计测量时所布设的桩橛,并根据设计单位所交桩橛进施工所必须的补桩和护桩、引入临时水准和水准测量(抄平)。第二阶段贯穿于整个施工过程的始终,即施工过程中的控制性、检查性测量。
1、测量前准备 (1)内业资料准备
施工前,技术人员要根据设计部门提供的现场平面图、断面图以及交桩表等资料,熟悉和核对设计图上的有关数据,落实库区起点坐标及水平基准点标高,确认无误后,才能进行施工测量工作,施工测量工作应在正式开工(动土)前进行完毕。
(2)测量仪器及桩橛准备
在施工测量前应对激光测距仪、经纬仪、水准议、塔尺、钢卷尺等测量仪器工具校核准确,做到工具仪器完好无损,精度符合国家标准。在施工测量前,应提前做好桩橛。水准基点采用专用水准点,其制作方法为用直径30mm以上的粗钢筋,上端磨成半圆形,下端完成钩型,将其埋固于砼中,砼现场挖坑浇筑。最后在标桩上部放置一预制防护井圈,上
加保护盖。施工中常用的水准点可在平面控制点标板附近埋设圆头铆钉作为水准点。在进入工地测量之前,测量人员还应准备好红蓝铅笔或油漆。桩号里程用红蓝铅笔标住清楚;对于转点桩、护桩等重要的桩用油漆标注。对于桩的标注要求清晰,易保存,耐久性长。
(3)交接桩
在测量之前,甲乙双方双方派代表现场交桩,由设计单位按平面图,控制桩和护桩图以及地形复杂处的纵横断面图,核对实际布设的桩橛逐点交接(重要部位,由施工单位用测量仪器复核)。如发现与图表不符或桩橛损坏者,由设计与施工单位双方协商解决。
桩橛交接应注意事项:
1)核对由国家水准基点引测到沿线的水准基点; 2)所有转点桩和定位桩,要求通视良好,便于复测,最长距离不宜超过500米;
3)移交过来的控制桩,必须采取加设护桩和标志的办法给以保护,不致因施工或其它因素丢失。
2、建立工程测量控制网
(1)根据设计图的特点,建立完整的工程测量控制网,用以控制各单项工程平面位置和相关配套的建筑物、构筑物、道路、垃圾坝、渗滤液管、排液导气井等,准确的将构筑物轴线与标高反映在施工全过程中,并严格按工程施工测
量规程要求进行控制桩加密和放样工作。开工之前对设计提供的基线桩、坐标点、水准点进行复测、平差调整。复测无误后,提交复测报告报监理工程师审核,批复后方可作为测量放样依据。测量放样前绘制控制桩平面图,经双检复核后方可实施。
(2)根据给定永久性坐标和高程,按照施工总平面图的要求,进行施工场地控制网测量,设置场地永久性控制测量标桩,并做好保护。
第二节 HDPE防渗膜的焊接技术措施
HDPE防渗膜是本工程施工中的一个重要环节,施工水平的高低,将直接影响安全填埋场的工程质量,如果出现渗漏,江污染和破坏当地的水土资源,因此,在本工程的施工中,库区的防渗施工将安排专业的施工队伍进行。HDPE防渗膜的施工技术按下述工艺进行。
1、铺设HDPE防渗膜压茬重叠部分不得少于8-10cm,应随铺随焊,相临两张防渗膜焊缝应错开,不得有十字缝。
2、焊接前,先进行试焊,试焊样品应经过剥离强度及剪切强度检测,试焊合格后方可正式焊接。试焊工作每日不少于2次,在施焊过程中如遇停电、停机,在重新启动焊接前也应进行试焊。
3、焊接前,检查焊接接触面,接触面处不得有油脂、污物、灰尘、湿气等。
4、施焊时,采用自动热熔焊接机,将需要焊接的两层膜纳入自动熔焊机内,启动机器,适时调整温度和爬行速度,即可完成焊接。无法使用自动焊接机的部位可用挤压焊接机进行。
5、施焊完成后,对焊缝进行检查,对有虚焊和焊接不牢处,用热风枪进行补焊。
6、采用自动热熔焊接机的焊接速度应控制在3m/min左右,焊接温度控制在370-380℃之间。
7、定向接缝平行于最大坡度线,即由上至下不得与斜坡相交。
8、铺设时,合理布置,要将转角处的接缝、不规则几何形状减少到最小。
9、水平接缝与坡度端或顶端至少保持1.8m的距离,并得到监理工程师的认可,弯角处保留8-10cm的距离,避免复合土工膜在温度变化时伸缩影响膜的均匀受力。
10、焊缝检验
(1)正压检验:将焊缝两头封死,用针刺充气加压,压力保持在2.03Kpa以上,稳压5min,降压小于10%者为合格。每500m焊缝取一个试样,进行检验。
(2)负压检验:真空抽气压力降到3.39Kpa,稳压10-12s为合格。凡采用挤压焊机进行施焊的部位,都应100%进行负压检验。
(3)破坏性试验:破坏性试验系用以检测防渗膜焊接的接缝强度和剥离附着性。每500m焊缝取一个试样,试样至少为30×40cm,切成10条,剥离和剪切交替进行,各检测5个样条,共有90%的样条通过最低要求者为合格。
11、检验合格的防渗膜必须及时覆盖进行成品保护,覆盖时,不得损伤防渗膜,如有损伤及时修补。
12、在填盖保护层前,要采用拉网式对已铺焊并经检验合格的复合土工膜进行认真检查,发现破损、孔洞及时修补,检查合格后进行覆盖。
第三节 冬季施工技术措施
1、冬期施工准备
当室外日平均气温连续5 天低于5℃即进入冬期施工。进入冬期施工前项目部将采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对砼造成伤害。
(1)组织准备
项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬期施工物资的供应,负责冬期施工工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬期施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。冬期施工前,组织技术员、资料员、试验员、质检员认真学习冬期施工规程,严格按规程要求组织冬期施工。进入冬期施工,项目部设置专