件的可用超声波探测。

③桩径检查可用井径仪或超声波检测,检测数量按设计要求。 (2)混凝土灌注桩质量检验标准与方法如表4。

混凝土灌注桩质量检验标准与方法 表4

检查项目 桩顶标高 允许偏差或允许值 +30mm -50mm +300mm 检查方法 水准仪,需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体。 只深不浅,用重锤测,或测钻杆、套管长度,嵌岩桩应缺确保进入设计要求的嵌岩深度;底端取至1/2锅底处。 按基桩检测技术规范。 用沉渣仪或重锤测量 孔深 桩体质量按基桩检测技术规范。如检验(根钻芯取样,大直径嵌岩桩据需要) 应钻至桩尖下50cm 沉渣厚度 ≤50mm 3.合理确定终孔深度

桩机终孔深度确定是否正确,将直接影响桩基承载力,对于以深度控制桩长的桩基,认真测量每节钻杆的长度,并做好记录。测绳量测后,应及时复核测绳长度,发现误差,及时改正。

4.沉渣厚度的控制

沉渣厚度能否满足规范和设计要求将直接关系到桩基承载力的发挥和基础最终沉降量的大小。

如何保证沉渣厚度不超过规范和设计要求,最关键的是要做好清孔工作,钢筋笼下毕,混凝土导管支设完成后,即可开始清孔。清孔时间、清孔时导管的位置都要适时把握。清孔结束后孔内应保持水头高度,并应在30分钟内灌注混凝土。若超过30分钟,灌注混凝土前应重新测定孔底沉淤厚度,直至满足有关规定。

对沉渣厚度的测量要保证测量位置的正确,不要测桩尖顶端,也不要测桩端面变化处,测量位置宜选在1/2锅底处,每次测量都应如此。沉渣厚度要满足设计≤50mm的要求。

5.钢筋笼的质量控制 (1)钢筋笼的制作

监理人员检查钢筋笼的制作应按混凝土施工的有关规定要求进行。

①钢筋笼宜分段制作。分段制作的钢筋笼长度,以钢筋定长为宜,但不宜短于6.0m。 ②钢筋笼主筋在下料前应先校直,并清除钢筋表面污垢、锈蚀等,准确控制下料长度。 ③钢筋笼应采用环形模制作,有效控制钢筋笼直径和同一水平面上直径的极差。为避免灌注导管挂笼上窜,应将箍筋设置于主筋外侧,笼底钢筋略呈喇叭状。

④分段制作的钢筋笼,其接头宜采用焊接,连接时50%的钢筋接头应予错开焊接,不

第 1 页 共 13 页

应使全部接头处于同一断面上。

⑤主筋的净距必须大于混凝土粗骨料粒径的三倍以上。

⑥加箍宜设在主筋外则,主筋一般不设弯钩,为避免弯钩妨碍导管工作,根据施工工艺要求所设弯钩不得向内圆伸露。

⑦钢筋笼的内径应比导管接头处外径大100MM以上。

⑧钢筋笼主筋混凝土保护层允许偏差为±20MM。为保证保护层厚度,钢筋笼上应设保护层垫块,设置数量每节钢筋笼不应少于二组,长度大于12M的中间应增设1组。每组块数不得少于4块,且应匀称地分布在同一截面的主筋上,保护层垫块可采用混凝土圆环形,也可采用扁钢定位环。

⑨钢筋搭接焊缝宽度不应小于0.7d,厚度不小于0.3d。钢筋搭接焊缝长度I级钢单面焊8d、双面焊4d;II级钢钢筋搭接焊缝长度单面焊10d、双面焊5d。

⑩环形箍筋与主筋的连接应采用点焊连接;螺旋箍筋与主筋的连接可采用铁丝绑扎并向隔点焊固定,或直接点焊固定。

(2)钢筋笼安装

①安装前监理人员应对预制钢筋笼应中间验收合格,才能沉放。

②钢筋笼起吊点宜设在加强箍筋部位,运输和安装中应采取措施防止变形。 ③钢筋笼入孔时,应保持垂直状态,对准孔位徐徐轻放,不得碰撞 ④钢筋笼在孔口焊接时应注意:

下节笼露出操作平台高度宜1m左右;上、下节笼主筋焊接部位表面污垢应予清除;上、下节笼各主筋位置应校直对正,且上、下节笼持垂直状态时方可施焊;每节笼子焊接完毕后应补足焊接部位的箍筋,钢筋笼验收应表4的标准进行中间验收,合格后方可沉放或进行下一节笼的安装。

⑤对非全长配筋的桩,钢筋笼顶标高低于地面时,要用吊筋将钢筋笼牢靠固定,防止下落,也可用专用的钢筋笼悬挂器。

⑥钢筋笼全部安装入桩孔后,应检查安装位置,确认符合设计要求后,将钢筋笼吊筋进行固定,使钢筋笼固定,避免灌注混凝土时钢筋笼上浮。钢筋笼质量控制标准如表4

钢筋笼质量控制标准 表4 检查项目 主筋间距 长度 钢筋笼安装深度 箍筋间距 钢筋笼直径 允许偏差或允许值 ±10mm ±100mm ±100mm ±20mm ±10mm 检查方法 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 ①主筋间距应取笼顶、笼中、笼底三个断面,用钢尺量测;

第 1 页 共 13 页

②钢筋笼长度每个桩均应全数检查,总长度取每节笼长度(以最短一根钢筋为准)相加减去(n-1)×主筋搭接长度。

③箍筋间距用钢尺量连续三档,每个钢筋笼抽检笼顶、底1m范围和笼中部三处,取最大值。

④钢筋笼直径量测笼顶、笼中、笼底三个断面,每个断面用钢尺量两个垂直相交直径。 钢筋笼吊装完毕,隐蔽工程验收合格后应立即浇注水下混凝土。 6.混凝土的浇筑

本工程桩基混凝土的浇注基本上为水下浇注,对水下浇注的混凝土还要注意以下几个方面:

(1)水下混凝土技术要求

①有较好的和易性。水下混凝土必须具备良好的和易性,混凝土和易性表现在流动性、粘聚性和保水性三方面,和易性好即是混凝土在本身自重作用下能够自行流动,具有良好的抗离析能力,以坍落度指标衡量;配合比须通过试验确定;根据设计要求水下混凝土坍落度为160mm~200mm,1小时内损失的坍落度小于50mm;水下混凝土的含砂率为中粗砂40%~45%;

②有较小的泌水率。泌水率为1.2%~1.8%的混凝土具有较好的粘聚性;实际施工中,控制在两小时内析出的水分不大于混凝土体积的1.5%;一般控制泌水率在4%以内为合格;

③有良好的流动性保持能力。以保持坍落度在160~220mm的时间,即保持流动性的时间来衡量,一般为1~1.5h;

④有足够的容重。普通水下混凝土的容重为2400~2500kg/m3;

⑤有良好的抗渗能力。水下混凝土以抗渗标号作为抗渗性指标,抗渗标号应满足设计要求。

(2)水下灌注混凝土所用导管的构造和使用应符合下列规定:

①导管壁厚不宜小于3mm,直径宜为250mm,底管长不宜小于4m,接头宜法兰或双螺纹方扣快速接头;

②导管提升时,不得挂住钢筋笼;

③导管使用前应试拼装、试压,试水压力为0.6~1.0Mpa; 使用的隔水栓应有良好的隔水性能,保证顺利排出。 (3)水下混凝土灌注应遵守下列规定:

①开始浇注水下混凝土时,为使隔水栓能顺利排出,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm,桩直径小于600mm时可适当加大导管底部至孔底的距离;

②控制第一次灌注量,使导管埋入混凝土面以下1m以上;

第 1 页 共 13 页

③在混凝土浇灌过程中导管埋深宜为2~6m,严禁导管提出混凝土面,应及时测量导管埋深及管内外混凝土面的高差,填写水下混凝土浇注记录;

④水下混凝土必须连续施工,每根桩按初盘混凝土的初凝时间控制,对浇注过程中的一切故障均应记录备案;

⑤控制最后一次灌注量,桩顶标高不得偏低,应凿除的浮浆高度必须保证暴露的混凝土达到强度设计值;桩长应高出设计标高一倍桩径。若达不到上述要求,应采取插入式振捣器振实桩顶部分混凝土。凿桩应严格控制桩顶标高,凿桩表面必须平整,不得破坏桩身质量。

⑥检查每根桩的实际灌注量,计算混凝土充盈系数,充盈系数应不小于1.1。 混凝土每工作班不得少于一组试块,每浇注50m3必须有一组试块,不足50m3的桩,每根桩不得少于一组试块。

(4)应注意气候对混凝土质量的影响 气温较高时:

暑期施工时混凝土中应加入适量的缓凝剂或缓凝减水剂,使新拌混凝土能在4~8小时内具有塑性或流动性,以保证顺利施工和凝结密实;

暑期施工时应优先选用矿渣硅酸盐水泥,灌注前的混凝土温度以不超过35度为宜,一般宜在夜间灌注,或采取相应的降温措施。混凝土灌注时间一般不宜超过4小时,若灌注时间较长,在使用缓凝剂的同时还可在保持水灰比不变的条件下,增大水及水泥用量。灌注结束后,应及时进行养护,保持桩顶有一定的湿度。

7.泥浆护壁成孔灌注桩施工过程中常见的质量问题大致有:桩孔倾斜(成孔后孔不直,出现较大的垂直偏差),钻进困难,坍孔(在成孔中或成孔后孔壁坍落),桩底沉渣量过大,钢筋笼放置与设计不符(钢筋笼变形,保护层不够,深度位置不符合要求),钢筋笼上浮,桩底地基承载力不足,断桩(成桩后,桩身中部没有混凝土,夹有泥土,造成断桩),缩径。针对上述问题,大致处理方法如表6。

五、桩基子分部验收

工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。

桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,抽检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;对地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

第 1 页 共 13 页

桩基子分部----钻孔灌注桩工程验收包括隐蔽工程验收和工程竣工验收。隐蔽工程验收在被验收工序施工完毕后下道工序施工前进行;工程竣工验收在基坑开挖至设计标高后组织验收。这两项验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请,验收由监理工程师或建设单位项负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和本规范及其他有关规定进行。主控项目必须符合验收标准规定,发现问题应立即处理直至符合要求,一般项目应有80%合格。混凝土试件强度评定不合格对试件的代表性有怀疑时,应采用钻芯取样,检测结果符合设计要求可按合格验收。

工程验收时主要提供下列技术文件和记录。 1、桩设计图纸、施工说明和地质资料; 2、桩平面位置和垂直度检验记录;

3、材料合格证和到施工现场后复试试验报告; 4、灌注桩从开孔至混凝土灌注的各工序施工记录; 5、隐蔽工程验收记录;

6、见证取样及检测试验报告(包括钢筋接头、单桩混凝土试件); 7、单桩承载力测试报告;

8、混凝土灌注桩钢筋笼质量检验记录; 9、事故处理记录及有关文件; 10、桩体完整性测试报告; 11、混凝土灌注桩质量检验记录; 12、桩竣工桩位平面图;

13、其他必须提供的文件或记录。