电力设备交接和预防性试验

1 总则 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 电力变压器及电抗器 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4 互感器 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 5 开关设备 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 8 电力电缆线路 ................................................................................... 错误!未定义书签。 9 电容器 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 10 绝缘油和六氟化硫气体 ................................................................. 错误!未定义书签。 11 避雷器 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 13 二次回路 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 15 接地装置 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套被破坏进水确定方法( 参考件) 错误!未定义书签。 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法( 参考件) ................... 错误!未定义书签。 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值( 参考件) ............ 错误!未定义书签。 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 ............................ 错误!未定义书签。 附录H 电力变压器的交流试验电压和操作波试验电压 ................ 错误!未定义书签。 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 ......................... 错误!未定义书签。 规程修订部分 ..................................................................................... 错误!未定义书签。

1 总则

1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、 鉴定设备的健康状况, 防止设备在运行中发生损坏的重要措施。按电力部DL/T596《电力设备预防性试验规

2

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的基本精神, 结合大唐集团公司的具体情况, 特制定本规程。

1.2 本规程所规定的各项试验标准, 是电力设备绝缘监控工作的基本要求, 也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、 维护、 检修工作中必须坚持以预防为主, 积极地对设备进行维护, 使其能长期安全、 经济运行。 1.3 对试验结果必须进行全面地、 历史地综合分析和比较, 即要对照历次试验结果, 也要对照同类设备或不同相别的试验结果, 根据变化规律和趋势, 经全面分析后作出判断。

1.4 本规程规定了各种电力设备的交接和预防性试验的项目、 周期和要求。中国大唐集团公司各公司各发电企业应遵照本规程开展绝缘试验工作。倘遇特殊情况而不能执行本规程有关规定时, 如延长设备的试验周期、 降低试验标准、 删减试验项目以及判断设备能否投入运行等, 应组织有关人员认真分析讨论, 提出建议由本单位总工程师批准执行, 并报上级监督部门备案, 重大问题报分公司、 集团公司批准。

1.5 本规程不适用于高压直流输电设备、 矿用及其它特殊条件下使用的电力设备, 也不适用于电力系统的继电保护装置、 自动装置、 测量装置等电气设备和安全用具。

1.6 110KV以下的电力设备, 应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备, 除有特殊规定外, 可不进行耐压试验。

50Hz交流耐压试验, 加至试验电压后的持续时间, 凡无特殊说明者, 均为1min; 其它耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定,

非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值, 可根据本规程规定的相邻电压等

3

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

级按插入法计算。

充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间无制造厂规定, 则应依据设备的额定电压满足以下要求: 500KV 设备静置时间大于72h; 220KV设备静置时间大于48h; 110KV及以下设备静置时间大于24h

1.7 进行耐压试验时, 应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验( 制造厂装配的成套设备不在此限) , 但同一试验电压的设备能够连在一起进行试验, 已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备, 在单独试验有困难时, 也能够连在一起进行试验, 此时, 试验电压应采取所连接设备中的最低试验电压。

1.8 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时, 应根据下列原则确定试验电压:

a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时, 应按照设备的额定电压确定其试验电压;

b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时, 应按照实际使用的额定电压确定其试验电压;

1.9 在进行与温度和湿度有关的各种试验时( 如测量直流电阻、 绝缘电阻、 介质损耗角的正切值、 泄漏电流等) , 应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。

在进行绝缘试验时, 被试品温度不应低于+5℃, 户外试验应在良好的天气进行, 且空气相对湿度一般不高于80%。对于不满足上述温度、 湿度条件情况下, 测得的试验数据应进行综合分析, 以判断电气设备是否能够运行。 1.10 在进行直流高压试验时, 应采用负极性接线。

1.11有末屏抽头的套管、 耦合电容器和避雷器能够积极开展带电测试电容电流

4

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

和泄漏电流, 当带电测试发现问题时可进行停电试验进一步核实。

1.12 对引进的国外设备, 应按照国外制造厂标准和有关技术协议并参照本规程进行试验,

1.13预试周期长短, 应根据设备的具体情况加以选择, 重要、 新投、 有缺陷设备的周期应缩短; 绝缘稳定设备的周期可适当延长。交接试验后1年未投入运行的设备在投运前要求重做的项目本规程特设”投运前”周期内容。

3 电力变压器及电抗器

3、 1 35KV及以上油浸式变压器、 电抗器的试验项目、 周期和标准见表3——1

表3——135KV及以上油浸式变压器、 电抗器的试验项目、 周期

和标准

序号 项目 周期 油中溶解气1) 交接体色谱分析 时 2) 投运前 3) 大修后 4) 运行中 (1)220KV及以上变压器、 电抗器3个月一次; 对新装、 大修、 更换绕组后增加第1、 4、 10、 30天。 (2)110KV变压器新装、 大修、 更换绕组后30天和180天内各作1标准 1) 注入变压器前的新油及新装变压器的油中任一项溶解气体含量不得超过下列数值: 总烃: 20μl/1; H2: 30μL/1; C2H2: 不应含有 2) 大修后变压器的油中任一项溶解气体含量不得超过下列数值: 总烃: 50μl/1; H2: 50μL/1; C2H2: 痕量 1) 对110KV及以上变压器的油中一旦出现C2H2, 即应缩短检测周期, 跟踪变化趋势。 2) 运行设备的油中任一项溶解气体含量超过下列数值时应引起注意: 总烃: 150μL/1; H2: 150μL/1; C2H2: 5.0μL/1(500KV设备为1.0μL/1) 5) 烃类气体总和的产气速率在0.25ml/h(开放式)和0.5ml/h(密封式), 相对产气速率大于10%月,则认为设备有异常。 6) 500KV电抗器当出现少量(小于5.0μL/1)C2H2时也应引起注意: 如气体分析虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可在超过注意值较大的情况下运行 说明 1)总烃包括:CH4、 C2H6、 C2H4、 和C2H2四种气体 2) 溶解气体组份含量的单位为μL/1 3) 溶解气体组份含量有增长趋势时, 可结合产气速率判断, 必要时缩短周期进行追踪分析 4) 总烃含量低的设备不宜采用相对产气速率进行分析判断 5) 新投运的变压器应有投运前的测试数据 6) 从实际带电之日起, 即纳入监测范围 7) 封闭式电缆出线的变压器电缆侧绕组当不进行绕组直流电阻定期试验时, 应缩短油中溶解气体色谱分析检测周期KV变压器不超过3个月, 110KV变压器最长不应超过6个月 1 5

电力设备交接和预防性试验规程主要部分模板

部分1电力设备交接和预防性试验规程主要资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。电力设备交接和预防性试验1总则.......................................