电力电缆沟开挖及电缆敷设作业指导书
1、适用范围
适用于改建铁路长荆线电气化改造工程高低压电缆线路施工。 2、作业准备 2.1 、内业技术准备
作业指导书编制后,在开工前由总工程师组织技术人员认真学习实施性施工
组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术安全培训,考核合格后方能上岗。
2.2 、外业技术准备
施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。在工程项目地就近租用房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、工作需要。
3、技术要求
3.1、电缆敷设深度应保证电缆表面距离地面不小于0.7m,穿越农田时不小于1m。在岩石等困难施工地带可浅埋,但应采取适当保护措施。直埋电缆的上下部应铺以不小于100mm的软土或沙层,并盖砖防护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。
3.2、电缆与铁路、公路、排水沟、城市街道、道路等交叉时应穿管防护,电缆管的两端应伸出路基各1m,伸出排水沟0.5m,在城市街道应伸出路面,钢管的内径应不小于电缆外径的1.5倍。
4、施工工艺流程图
电力电缆沟开挖及电缆敷设作业指导书
施工准备 准备所需的工机具和材料,选择电缆盘的安放位置
挖样洞 了解沿线土质情况和地下管线的分布情况 按设计图和开挖样洞的资料画出电缆沟的走向及宽度 电缆沟的深度应符合施工规范的要求,转弯处的电缆沟应满足电缆弯曲半径的要求 电缆过水沟、涵洞保护符合设计要求 可采用人力牵引或机械牵引的方法,在牵引过程中应对电缆采取保护措施 直埋电缆应采取铺砂盖砖保护 放样 开挖电缆沟 敷设保护管 电缆敷设 电缆沟回填
5、施工程序 5.1 、挖样洞
在设计的电缆线路上先开挖试样洞以了解土质情况和地下管线布置,对发现的问题,及时提出解决方法,样洞大小一般为长0.4-0.5米,宽与深为1米,其数量可以根据地下管复杂程度决定,一般直线部分每隔40米左右开挖一个,在线路转弯处,交叉路口和有障碍物的地方均需开挖样洞,开挖时应仔细,不要损坏地下管线设备。
5.2 、放样
根据设计图及开挖样洞的资料决定电缆走向,用石灰粉画出开挖范围(宽度)。 5.3 、挖沟
挖土时应垂直开挖,不可上宽下窄,也不要掏空挖掘,挖出的土放在距沟边0.3米的两旁。电缆沟在转弯处的开挖应能满足敷设后的钢铠护套电力电缆的弯