220kV母线倒闸操作危险点分析与预控
文/谌静波
【摘 要】摘 要 随着科学技术的不断进步,国家电网也开始了对变电站进行综合自动化改造的工作,因此就需时常进行220kV双母线倒闸操作。在母线倒闸操作过程中,母线隔离开关操作以及母联断路器控制电源操作是有先后顺序的,所以就需对其操作顺序进行选取。另外,因为一些原因,接触不良等情况会在母线隔离开关辅助触点上出现,那么就需对这一问题的原因进行分析,并进一步提出使母线倒闸操作具有安全性的有效措施。分析结果可知,对母线倒闸操作中的危险点进行分析,可使操作人员的倒闸操作水平得到提升,使操作过程更具安全性、科学性。【期刊名称】电子技术与软件工程【年(卷),期】2013(000)020【总页数】2
【关键词】【关键词】双母线 倒闸操作 危险点 预控措施
在国家电网中,双母线接线方式以及双母线分段带旁路母线接线方式为220kV变电站的主要接线方式。作为变电站里面的一种大型操作,倒母操作的操作方法、操作过程以及设备间隔是比较复杂的。倘若对于倒母操作过程中的危险点以及操作原理,操作人员不能进行熟练的掌握,那么就很容易出现安全事故了,最终导致大范围的停电,系统也会随之损坏。所以,在依据实际情况的基础上,本文深入分析了母线倒闸操作中存在的一系列危险点,并进一步对可行的控制方法进行了探讨,旨在使操作更具安全性。
1 母线倒闸操作危险点剖析
1.1 “投单母”压板以及“互联”
为了对两条母线进行互联,投母差就需保护好“投单母”压板以及“互联”压板,这样一来,在母线倒闸操作阶段,隔离开关的辅助触点接触不良问题就能得到有效避免了。在合闸的时候,带负荷拉合隔离开关的失误操作容易出现,随着母线压差的增大,危险也随之提升。因此,就需要对母联断路器正确的合闸位置进行严格的检查。可将母差保护变为“单母”方式,每一站的母差保护装置都是不一样的,因此在进行转换的时候就需按实际情况而定了。以BP-2B母差保护为例,倘若两组母线隔离开关在同一时间闭合了,设备就会将两母线判断为“互联”。因此,在母线倒闸操作阶段,一旦母线出现了问题,母线保护就可以不对元件进行选择,直接对用户的人生安全、设备进行保护。值得注意的是,在母联断路器的控制电源断开之前,可用“单母方式”来替换母差保护,如果没有进行断开,那么一旦母线出现问题,母线就会跳开另一条母线,最终导致安全事故的发生。如果没有及时对事故进行处理,系统的稳定性就会遭到损坏。通过母联断路器,双母线可变为单母方式,倘若其中一条母线出现了故障,双母都会无时限跳闸。所以,倘若没有转换为单母方式。那么