大批量的钢筋焊接应在钢筋试件试验合格后才进行,钢材焊接度件取样应有监理工程师见证取样,并填写“钢筋试件见证取样送样单”,同时焊接件的母材也必须合格。 三、钢筋制作
要求:首先熟悉图纸并编制钢筋下料表,然后进行钢筋下料。由于本工程按6度搞震设防,钢筋制作时应注意以下事项:
1、钢筋制作前,应对参与施工的人员进行书面和口头技术交底,对一些较复杂的钢筋应先进行放样。
2、按图纸尺寸计算好各种钢筋的下料长度,填写钢筋配料单。
3、以有进行钢筋的原材料以及加要好的钢筋、半成品,都应分别堆入,并标识清楚,原材料应注明生产厂家、规格、检查状态,半成品应标明型号、规格、数量、使用部位。
4、梁的转角、相交处,应按抗震规定配制抗震构造筋。 四、钢筋绑扎 1、柱子钢筋绑扎
绑扎柱前,应将下层预留出的柱筋按间距、墨线调整好,并检查接头是否按设计或规范要求错开,如上层柱筋有变截面或变直径,应在楼面上注明变截面的方向及钢筋的形状规格。
A、柱竖筋时,应注意有对焊接头处不得位于柱箍筋加密区,与相邻接头之间应错开35d且不小于500mm。如果柱筋端部
有弯钩时,角部弯钩应向内与模板成45向内与模板成90
,中间钢筋的弯钩应
角。对变截面的钢筋,绑扎时应注意钢筋的
弯折方向,弯后的尺寸要符合设计要求。
对于采用绑扎搭接接头的柱筋, 搭接处,绑扣不少于3个,绑扎接头的搭接长度应符合设计及规范要求;采用机械连接接头或焊接接头的柱筋,接头质量应符合有关规范的要求。绑扎柱主筋之后,在立好的柱竖筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。
B、柱箍筋绑扎
按已划好的箍筋位置线,将套入柱箍筋绑扎牢固。 箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎到位。箍筋的弯钩应沿柱子竖筋错开布置。
有抗震要求的部位,柱箍筋端头应弯成135
角,平直部角搭接,
分长度不少于10d(d为箍筋直径),如箍筋采用90搭接处应焊接,焊接长度单面焊缝不少于5d。
柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。
柱筋保护层厚度应符合规范要求,主筋外皮为25mm,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般300mm,以保证主筋保护层厚度准确。 2、梁钢筋绑扎
安装前,应先明确梁与梁之间的层次关系和叠放次序。先排梁的底、面筋,再按图纸要求划分间距,并套入全部箍筋,按划线放好。绑扎时,先绑好梁的头、中、尾三点箍筋,形成骨架后,再绑扎其它箍筋。
绑扎主梁钢筋前,要按图纸要求先放置节点的抗震箍筋,并做好钢筋先后排放和穿插顺序。
框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。 箍筋弯钩沿梁纵向应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直部分长度为10d,
梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度应符合设计要求。
在主、次梁底筋下均应垫垫块,保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间。钢筋排距应符合设计要求。
梁筋的连接:梁的受力钢筋直径大于22mm时,宜采用焊接接头或机械接头,搭接头处应在中心和两端扎牢。直径小于或等于22mm时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。接头与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,
且不宜位于构件最大受力处。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于25%;当采用机械或焊接接头时,在35d且不小于500mm连接区域内,接头面积百分率不大于50%。
3、板钢筋绑扎:
清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。
在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。
绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎),如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。 在底筋的下面垫好垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度。
4、楼梯钢筋绑扎:
在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先放置主筋后放置分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑扎梁后绑扎板筋。板筋要锚固到
梁内。
板底筋绑完,再绑扎面钢筋。主筋接头数量和位置均要符合施工规范的规定。有抗震要求的部位,弯钩角度为135°,弯钩平直长度为10d。
钢筋绑扎后,不准踩踏,如无法避免,应在捣砼前先进行调整。楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时应随时调整,保证弯起钢筋、负弯矩钢筋位置的正确性。
五、钢筋的验收与隐蔽
钢筋的安装除满足绑扎和焊接要求外,尚应保证受力钢筋和砼保护层厚度。钢筋保护层采用预制砂浆块,内埋铁丝,规格为现浇板40×40×20(㎜),梁、柱40×40×30(㎜)。间距:梁、柱不大于1m,板不大于1200㎜×1200㎜,为防止垫块串动,应将垫块与钢筋扎牢,上下钢筋网片之间的尺寸可用绑扎马凳钢筋的方法来控制。
钢筋工程属于隐蔽工程,在浇筑之前,应会同建设方、监理工程师对钢筋及预埋件进行检查验收,做好隐蔽工程记录。隐蔽工程的检查验收应对照图纸检查钢筋的级别、直径、根数和间距是否正确。对弯距筋应特别注意,防止施工时踩倒,并注意检查钢筋头位置及搭接长度、端头锚固长度是否满足要求,是否变形、松脱和裂焊现象。保护层是否符合要求, 钢