好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

聚氨酯发泡外墙保温施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

苯板块作为标准贴饼水平控制点,以便操作方便,使平整、垂直度便于控制。 (3)待标准贴饼固定后,在两水平贴饼间拉水平控制线,具体做法为将带小线的小圆钉插入标准贴饼,拉直小线,使小线控制比标准贴饼略高1mm,在两贴饼之间按1.5m间隔水平粘贴若干标准贴饼.当聚氨酯保温层厚度超过控制线的部分用手锯修平.

(4)用线坠吊垂直线在距楼层底部约10cm,大墙阴/阳角10cm处粘贴标准贴饼.(楼层较高时应两人共同完成)之后按间隔1.5m左右沿垂直方向粘贴标准贴饼. 当聚氨酯保温层厚度超过控制线的部分用手锯修平.

(5)配胶粉颗粒时,流动性不宜过大,过小。过小的话,难以操作,硬的快;过大的话,容易流淌,应先将35~40kg水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋200L聚苯颗粒搅拌30min,可按施工稠度适当调整加水量,搅拌均匀后倒出,胶粉颗粒应随搅随用,在4h内用完。

(6)抹胶粉颗粒时,应分二遍完成,第一遍不宜太厚,控制在5-10mm左右,然后用抹子用力抹在墙体上,以增强保温材料与聚氨酯的附着力。抹第二遍时达到所需厚度,用2M刮尺刮平搓实。后一遍施工厚度要比前一遍施工厚度小,最后一遍厚度留10mm左右为宜。

(7)最后一遍操作时应达到冲筋厚度并用大杠搓平。 7.7刮抹抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布

耐碱网格布长度3m左右,尺寸预先裁好。按照从左至右、从上到下的顺序立即用铁抹子压入耐碱网格布,严禁干搭。阴阳角处也应压茬搭接,其搭接宽度≥100mm,应保证阴阳角处的方正和垂直度。耐碱网格布要含在抗裂砂浆中,铺贴要平整,无褶皱,可隐约见网格,砂浆饱满度达到100%。局部不饱满处应随即补抹第二遍抗裂砂浆找平并压实。

在门窗洞口等处应沿45°方向提前增贴一道网格布(300mm×200mm),所有的门洞口四周必须用网格布反包施工。如下图所示:

窗洞口处增贴一道网格布示意

8. 聚氨酯硬泡外墙外保温工程验收

8.1 聚氨酯硬泡外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300规定进行施工质量验收。

8.2 建筑节能工程是单位建筑工程的一个分部工程,墙体保温工程是建筑节能工程的一个子分部工程。在本导则中,墙体保温子分部工程具体即为聚氨酯硬泡外墙外保温工程,其分项工程应按下表进行划分。

聚氨酯硬泡外墙外保温子分部工程和分项工程划分

子分部工分部工程 程 聚氨酯硬或浇注施工工程 泡外墙外建筑节能工程 保温工程 工工程 施工工艺类别 分项工程 检验内容 聚氨酯硬泡喷涂基层处理,聚氨酯硬泡保温层,变形缝,抹面层,饰面层等 聚氨酯硬泡保温基层处理,聚氨酯硬泡保温板,板粘贴或干挂施变形缝,抹面层,饰面层,锚栓等机械固定系统等 8.3 分项工程应以墙面每500~1000m2划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。细部构造应全数检查。

8.4 主控项目的验收应符合下列规定:

8.4.1聚氨酯硬泡外墙外保温系统及其主要组成材料性能应符合本导则要求。 检验方法:检查系统的型式检验报告和出厂合格证、材料检验报告、进场材料复验报告。

8.4.2门窗洞口、阴阳角、勒脚、檐口、女儿墙、变形缝等保温构造,必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 8.4.3系统的抗冲击性应符合本导则要求。

检验方法:按JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》附录A.5中规定的检验方法进行。

8.4.4保温层厚度必须符合设计要求。 检验方法:

1)喷涂法和浇注法聚氨酯硬泡外墙外保温层采用插针法检查。 检查方法:用Ф1mm钢针检查,保温层的最小厚度不得小于设计厚度。 2)聚氨酯硬泡保温板:检查产品合格证书、出厂检验报告、进场验收记录和复检报告。

8.4.5粘贴法施工的聚氨酯硬泡保温板的粘结面积应符合本导则的要求。 检查方法:现场测量。

8.5 一般项目的验收应符合下列规定:

8.5.1保温层的垂直度及允许尺寸偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

8.5.2 抹面层和饰面层分项工程施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

允许偏差

项 目 立面垂直度 表面平整 阴阳角垂直 阴阳角方正 分格条(缝)平直 立面总高度垂直度 聚氨酯保温层厚度 允许偏差(mm) 4 4 4 4 3 H/1000且≯20 不允许有负偏差 检查方法 用2m托线板 用2m靠尺及塞尺 用2m托线板 用2m靠尺及塞尺 拉5m小线和尺量 用经纬仪和吊线 用探针、钢尺 8.5.3胶粉聚苯颗粒保温层要求粘结牢固,不得有起鼓现象。

8.5.4聚氨酯防潮底漆要求涂刷均匀,无漏刷之处。

8.6 外墙外保温工程竣工验收应提交下列文件:

(1)外墙外保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录; (2)施工方案和施工工艺;

(3)外墙外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告和现场验收记录;

(4)施工技术交底;

(5)施工工艺记录及施工质量检验记录; (6)含隐蔽工程验收记录;

(7)外保温系统的耐候性试验报告及系统的热阻检验报告; (8)其他必须提供的资料。

8.7聚氨酯硬泡外墙外保温系统主要组成材料复验项目应符合下表的规定

聚氨酯硬泡外墙外保温系统主要组成材料复验项目

组成材料名称 复验项目 喷涂法或浇注法聚氨酯硬泡 表观密度、导热系数、尺寸稳定性、断裂延伸率 胶粘剂、抹面胶浆 原强度(拉伸粘结强度)、耐水拉伸粘结强度 公称单位面积质量、断裂强力、耐碱断裂强力保留耐碱玻纤网布 率、断裂应变 9、施工管理

9.1质量控制承诺

施工过程中严格按照保温施工国家标准和相关行业规范及ISO9001质量保证体

聚氨酯发泡外墙保温施工方案 