好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机组移交会议中文07012013 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ETHIOPIAN ELECTRIC POWER CORPORATION FINCHAA-AMERTI-NESHE (FAN) MULTIPURPOSE PROJECT

FAN发电机组移交会议纪要

1 July 2013 , Revised 6 July

参会人员:

EPPCO CGGC Abdulhakim Mohammed 张诗云 Asfaw Shirga 王望红 Abdulfetah Bedewi 黄静 Andarge Eshete 邹云华 Mekonnen Gelgelo Merga Tassew

Craig Harris (MWH)

会议召开地点:EPPCO总部。

1、 会议目的:

本次会议召开的目的是为了讨论FAN项目发电机组移交的必要步骤。

专用合同条款第10.1条,允许承包商(中国葛洲坝集团公司(CGGC))从工程其余部分分开单独申请发电机组的移交证书。 在2013年5月24日的函件中,CGGC提出获得发电机组移交证书的要求。

CGGC对目前发电机组的概况进行了总结说明。2011年12月1#发电机组完成商业测试运行,2012年1月2#发电机组完成商业测试运行。目前两台机组均已运行8000小时以上。CGGC表示发电机组已经具备移交条件。

EEPCO指出他们愿意在认为机组运行正常的情况下可以进行移交。合同的通用条款第10.1条的规定,移交证书应当在发电机组按照合同条件完工的情况下签发,除了一些较小的扫尾工作和缺陷。EEPCO提出在他们同意接收机组移交之前应当先解决清单上的主要遗留问题。所有问题已经在2012年12月的遗留问题清单上列出。 2、

机组移交附加的条件

2.1 营地到厂房的永久进场道路(根据条款6.1-6.7)

EEPCO指出,他们需要使用到厂房的道路以便进行机组的操作。如果厂房和大坝之间的道路不通畅,从其他道路通行进场耗时太长,这是EEPCO所无法接受的。 EEPCO还担心的是进场道路边坡持续深层地滑动,CGGC仅进行表层处理是无法解决此问题的。

CGGC承认可能存在持续稳定的问题。CGGC表示,他们将完成善后工作,使道路能够全天使用(24小时,365天)。

经过相当多的讨论后,EEPCO和CGGC同意此问题未直接影响发电机组的使用,将于移交剩余项目时另行处理。

2.2 运行&维护手册并未移交(根据条款5.7)

EEPCO指出,为使EEPCO人员能够正确操作机组,详细的运行&维护手册是必要的,特别是进行预防性维护时。EEPCO指出他们收到一些运行&维护手册的草稿,但其中有一些缺陷并且一些主要事项并未提供说明。

CGGC指出运行&维护手册已经提交并进行了三次修改。CGGC指出,合同允许运行&维护手册可以在机组移交后三十日之内提交。CGGC同意在带条件的机组移交30天内提交完整的最终版的运行维护手册。CGGC同意继续提供合格的全职技术人员支持机组的运行直到EEPCP完全接受运行&维护手册。运行&维护手册的审批程序应严格依据合同要求执行。

2.3 强制性的备品备件移交还未完成

EEPCO指出所需的配件清单已经给了承包商,尽管他们已经有一部分配件,但还没有全部所需的配件。

CGGC指出,CGGC和EEPCO在几天前最终确定了备品备件清单。CGGC同意在机组移交后三个月内提供全套强制性备品备件。CGGG还同意,如果EEPCO由于缺少备品备件原因而停止发电,CGGC会在三天内空运所需的备件。 2.4 大部分系统的竣工图纸未提交(根据条款5.6)

EEPCO指出,进行机组操作竣工图纸是必要的,特别是在进行故障检修时。EEPCO指出他们收到一部分竣工图纸,但到现在还未收到全套的竣工图纸。目前EEPCO和CGGC正在讨论所需的竣工图纸清单,希望在接下来的几天达成一致。

CGGC指出他们在一年前已提交大部分竣工图纸。CGGC指出剩余的竣工图纸未提交是由于他们的供货商要求付款的一些商务问题。CGGC同意在带条件的机组移交后三十天内提供完整的全套竣工图纸。图纸审批程序应严格依据合同要求执行。

2.5 基于控制器的所有微型处理器的逻辑图尚未提交

EEPCO指出,基于控制器的所有微型处理器的逻辑图是运行机组所必须的,尤其是对诸如故障排除等问题。CGGC同意在带条件的机组移交后三十天内提交一套完整的基于控制器的所有微型处理器的逻辑图。

2.6大部分系统的维护(专用)工具尚未移交

EEPCO指出,他们有一部分专用工具,但是有些工具他们还没有。一套完整的专用工具是运行机组所必须的,特别是进行维护时。EEPCO和CGGC正在讨论所需的专用工具清单,并期望在一个星期内达成协议。

CGGC指出,大部分的专用工具已经移交给业主。其它专用工具都在现场,在分包商手中,并将移交给EEPCO。 CGGC指出,有些工具的移交需要一天,有些需要一周,但是一部分工具则需要在中国采购,由于海运和清关问题可能需要三个月才能移交。一些来自中国的小型专用工具将通过空运在45天内交付,而一部分来自中国的大型专用工具将通过海运运输。CGGC将于专用工具清单完成后确定所有专用工具的移交日期。CGGC还同意继续提供所有机组操作&维护所需的专用工具,直至全套工具全部移交给EEPCO。

2.7基于控制器的所有微型处理器的PLC备份程序尚未移交

EEPCO表示备份程序是基于控制器的所有微型处理器所必须的,以防程序崩溃时可以重新安装。

CGGC同意在待条件的机组移交后十五天内提供备份程序。CGGC进一步同意提供英文的安装和测试说明。

2.8推荐的备件清单并未提供(根据条款6.1-7.2)

EEPCO指出推荐的备件清单并未提供,但需要提供。 EEPCO正在准备配件清单的草稿,并将于待条件的移交之日起15天与承包商共享。

CGGC将在15天(最多30天)内从所有发电机组设备的厂家那里获得推荐的配件清单,将于带条件的机组移交30天内整合确定该清单。该清单应为英文,配件清单将包括完整的获得每个配件的联系信息。CGGC进一步同意今后将配合EPPCO获得该配件。 2.9营地饮用水的供应(根据条款6.1-6.8)

EEPCO和CGGC同意该问题未直接影响发电机组运行,将于移交剩余项目时另行处理。 2.10 大坝和厂房的数据通信不能正常运作

EEPCO指出由于设备故障,大坝和厂房之间的通信不能正常运行,应进行更换。CGGC同意在待条件的机组移交两个月内调查并解决此问题。

2.11门槽中的混凝土块导致泄洪底孔闸门无法正常运行

EEPCO和CGGC同意该问题未直接影响发电机组,将于移交剩余项目时另行处理。

2.12 机组1&2的集电极(集电环)磨损(设计问题)

EEPCO指出,两个机组的集电环都磨损过度,过热,这可能会损害励磁系统,引发火灾。EEPCO指出在EEPCO 其他的水电项目未出现此问题,并认为此为设计问题导致。应当用能至少持续使用20年的材料,且设计合理、质量好的集电环进行替换。EEPCO通过改变变压器触头位置暂时解决了此问题。这仅是一个临时的解决方案,不能作为一个永久性的解决方案为EEPCO所接受。

CGGC表示,工作人员于2013年7月1日在中国召开会议时与其他问题一起讨论过此问题。CGGC指出,制造商也许能够在中国确定原因,也许需派相关技术人员来FAN项目现

机组移交会议中文07012013 - 图文