就位。
(5)吊装宜选择在第一斜拉撑开间进行,以充分利用钢结构自身的斜向拉撑作为在建建筑物的施工固定,增加施工的安全性。当第一开间的钢架吊装完毕后,在此开间迅速安装几根临时固定檩条,进行开间方向的临时固定。并应将第一开间的屋面斜向拉杆在第一时间予以安装。一方面确保安全施工,另一方面利用此斜向拉杆对第一开间进行双向垂直度调整,使此开间的标高、垂直度达到国标要求,为后续施工提供简便的参照物,减少施工难度。
(6)再对第一开间的安装精度进行确认后,我们可将第一开间的檩条逐根进行安装。
(7)按照第一开间的施工顺序,逐渐的进行后续钢柱的安装作业。逐开间进行安装精度的调整。
(8)当主钢构钢架完全吊装就位前,应按照构件跨度、重量、吊装高度的不同,分别采用不同直径的钢缆进行双向浪风绳索固定,防止在建钢架遭到超负荷风载而倾覆。
4、屋盖系统安装:
(1)屋面梁、檩条及支撑等构件的安装采用单元综合安装方法,即以两榀屋面梁为一个安装单元,一个单元内的所有构件全部安装完毕后再安装下一个单元。屋盖系统吊装前应复核柱的垂直度,如发现误差超标应及时采取纠偏措施。
(2)屋面梁进入现场时应进行全数检查,并按构件的编号堆放在规定的位置,防止因堆放不慎造成构件变形。
(3)屋面梁的吊点必须设在汇交节点上。屋面梁起吊离地50cm时检查无误后继续起吊。
(4)屋面梁安装时应检查中心位移、跨距、垂直度、起拱度及侧向挠度值,特别应加强对第一榀屋面梁和第一节间屋面构件的安装质量控制。第一榀屋面梁吊装后宜采用双面缆风绳稳定,然后采用专用矫正器作临时固定和校正,以确保后续屋盖的顺利安装。
(5)两面屋面梁安装到位并找正后,应立即安装屋面垂直与水平支撑、檩条及拉条等,以此形成稳固的安装单元。
(6)屋面梁安装过程中,应加强测量复核,防止出现多榀屋面梁的垂直度向同一方向倾倒的情况。
(7)屋面梁的上弦处应设置临时围栏或加装生命线。高空作业人员必须佩带安全带,以防止发生高空坠落事故。
5、现场焊接方案: (1)母材、焊材要求:
焊接工程中所有的母材和焊接材料应具备出厂质量合格证书及检测报告,并按规定进行复试。
待焊接的部位表面和边缘应光洁、整齐、无毛剌、无裂纹或对焊缝强度和质量有不利影响的其它缺陷。待焊接表面和邻近焊缝表面也不得有松散或很厚的氧化皮、渣皮、锈蚀、油污或其它杂质。
焊接材料打开包装后,应妥善保存,使其特性或焊接性能不受影响。 (2)坡口要求:
坡口应满足设计要求。如设计要求不详,则应根据标准及母材的
实际工作情况而定。
现场用气割开坡口时,如气割的表面偶有缺陷或割痕,经焊接工程师同意后可用电焊予以修整。
采用垫板的坡口焊缝,应使焊缝金属与垫板完全熔合。 坡口焊接前,首先要将坡口两侧约50mm范围内的水、油、锈及脏物清理干净,露出金属光泽。
(3)组装要求:
采用角焊缝连接的工件,应尽可能地密贴。当焊缝与构件长度平行时,用部分焊透坡口焊缝连接的工件应尽量密贴。
焊前应仔细将焊接工件对齐。如工件能有效地约束由于对直时的偏心所引起的弯矩,偏离值可以允许不超过连接的较薄工件厚度的10%,但在任何情况下不大于3.2MM。
构件的组装应在部件组装、焊接及矫正后进行。当采用夹具组装时,拆除夹具时不得损伤母材,残留的焊疤应修磨平整。
(4)焊接及焊接检验要求:
焊工应经过考试并取得合格证以后才可从事焊接工作。焊丝在使用前应清除油污、铁锈。
焊条、焊剂使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和温度进行烘焙。保护气体的纯度应符合焊接工艺评定的要求。低氢型焊条经烘焙后应投入保温箱内,随用随取。
对接接头、T型接头、角接接头及十字接头等对接焊缝及对接和
角接组合焊缝,应在焊缝的两端设置引弧和引出板,其材质和坡口形式应与焊件相同。引弧和引出板的焊接长度要求为:埋弧焊应大于50MM;手工电弧焊及气体保护焊应大于20MM。焊接完毕应采用气割切除引弧和引出板,并修磨平整,不得用锤击落。
角焊缝转角处宜连续绕角施焊,起落弧点距焊缝端部不宜大于10MM。角焊缝端部不设置引弧和引出板的连接焊缝,起落焊点距焊缝端部宜大于10MM,弧坑应填满。
焊成凹形的角焊缝,焊缝金属与母材间应平缓过渡。加工成凹形的角焊缝,不得在其表面留下切痕。
定位焊所采用的焊接材料型号,应与焊件材质相匹配,焊缝厚度不宜超过设计焊缝厚度的2/3,且不应大于8MM;焊缝长度不宜小于25MM。
焊接完毕,焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物,并检查焊缝外观质量。经检验合格后,应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。
6、现场涂装施工: (1)涂装施工的气候条件:
涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5-38℃之间,相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露;涂装后4h内应保护免受雨淋。
在雨、雾、雪或较大扬尘的环境条件下,不得在户外进行涂装施工。 (2)涂装材料的检验和贮存:
钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。涂装材料进场时应检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告。
钢结构防火涂料进场时应检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等,其品种和技术性能应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定。
各类涂装材料应贮存在通风良好的阴凉库房内,温度一般应控制在5-35℃,按原桶密封保管。
钢结构的涂料属于易燃品,应存放在危险品仓库内。库房内应杜绝火源,并要有明显的“严禁烟火”标志牌和灭火设施。
(3)禁止涂装的部位:地脚螺栓和底板、高强螺栓摩擦接合面、与砼紧贴或埋入的部位、机械安装所需的加工面、现场待焊接的部位,相邻两侧各100MM的热影响区及超声波探伤区域、设计标明不涂装的部位。
(4)涂装的工艺技术要点:
涂装方法主要有刷涂法、手工滚涂法、空气喷涂法及高压无气喷涂法等。现场涂装一般以刷涂法及手工滚涂法为主。
涂装施工前,对于禁止涂装的部位应采取遮蔽保护措施。 涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛剌等。