c负责监督并检查本工程各项施工工序的质量技术文件、施工记录、竣工图纸是否完整; d负责编写工程的试运检查方案。 7.1.4 项目部质检员主要职责 a对本工程全过程施工质量负责;
b对重大设计变更、隐蔽工程、单位分项分部工程的验收负责; c执行“三级检验”(自检、互检、监检)制度;
d对本工程的竣工图纸、技术文件、资料应做到科学化和标准化计量; e对质量不合格的分项分部工程,质检员应拒绝验收; 7.1.5 各班组兼职质检员职责
a对本班组所承担的施工项目的质量直接负责;
b主动接受上级质检员的监督检查,认真执行“三级质量检验”制度; c建好重大施工项目及隐蔽工程的验收控制点;
d做好竣工图纸,施工技术资料和各种签证的整理工作。 7.1.6 施工人员的质量职责
a严格贯彻执行《热水锅炉安全技术监察规程》、《工业锅炉安装施工及验收规范》,树立“质量第一、用户至上”的思想。应做到施工质量精益求精,一丝不苟; b主动接受质量部门的监督检查工作;
c严格按图施工、按程序施工,讲求工艺,做到上道工序检查合格后再进行下道工序,并做好文明施工; d必须做到施工图纸,施工记录与实际施工相符,原始记录齐全;施工人员对自己所承担的施工项目负责,不合格坚决返工,决不推诿。 7.2 施工质量保证措施
7.2.1 各专业技术人员必须参加设计院的技术交底,图纸会审等工作; 7.2.2 工程开工前必须编写施工组织设计;
7.2.3 各专业重大施工项目必须有专业施工措施,必须在开工前进行技术交底; 7.2.4 坚决贯彻“三级质量检验”制度;
7.2.5 施工设备等出现问题,应由专业人员负责修复; 7.2.6 在施工中验收的项目应签证并保存资料;
7.2.7 工程竣工后,按统一标准向甲方移交完整无误的竣工图,技术文件和资料; 7.2.8 工程移交后,定期组织有关人员进行质量回访,做到服务上门。 7.3 加强质量教育工作
质量意识应贯穿于生产经营活动的全过程。作为安装工作的经营者的质量意识应体现对业主、对用户负责的态度,自觉地把全面质量管理做为企业管理的中心环节,以安全、优质、低耗求效益。因此,增强质量意识是企业发展的客观要求。 8、施工安全保证措施
项目部是本企业中分支体系,其体系又主要分为本体工程和管道工程,辅机工程,其工作重点为安全与质量,具体如下:
8.1 安全管理组织及安保体系
本企业由总经理全面负责安全管理及安全保证相关工作,其项目构架关系如下:
总经理 项目经理 项目安全员 起 钳 管 电 铆 电 砌 工 工 焊 工 炉 重 工组 组 组 组 组 8.2 工作制度 班工 班班班班组 根据本工程现状,安全员实行跟班工作,全部工作日为95%。 长 长 长 60天,出勤率不低于长 长 组 8.3 安全例会制度 班 班 8.3.1 定期组织安全管理人员参加安全学习。 长8.3.2 不定期举行由总公司领导及相关人员参加的安全会议。 长 8.4 安全保证措施 保 温 组 班长 8.3.3 由企业领导定期制定和提出安全工作计划,定期检查安全工作的落实情况,对存在的问题予以解决。 安全生产是各项施工工作的综合反映,全体施工人员必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,坚决执行国家有关的法规和条例,遵循锅炉设备安装的客观规律,严把安装施工安全关,具体措施如下:
8.4.1 加强安全思想教育;
8.4.1.1 公司和工程项目部采用各种形式,宣传国家有关安全生产的方针、政策、法规、规定。 8.4.1.2 经常性地组织职工学习安全规程和安装管理规定。
8.4.1.3 在开工前,对主管生产的干部,进行一次安全施工管理和安全规程的考试,合格者方能上岗。 8.4.2 加强安全管理工作
8.4.2.1 建立健全安全管理工作组织体系,公司、项目部设专职安全员,施工班组设兼职安全员,做到人人有责。
8.4.2.2 项目经理是本项目施工安全的第一责任者,对本项目的安全施工负直接领导责任,班组长对本班组施工全过程的安全及安全措施应全面负责。
8.4.2.3 建立安全工作台账、即“安全劳动记录”、“各类事故记录”、“安全检查记录”、“违章违规登
记记录”、“安全奖惩记录”、“不安全因素处理登记”等。
8.4.2.4 特殊工种须按要求操作,如:无证焊工不得焊接受压元件,非起重工不得指挥大件吊装作业。 8.4.3 安全施工措施
8.4.3.1 现场施工必须遵守“六条纪律”。 a进入施工现场必须戴合格的安全帽。
b高出地面两米(含两米)属高空作业,必须系合格的安全带。 c高空作业时禁止向下抛扔物体。 d带电体必须接安全接地线。 e非操作人员严禁操作机械电气设备。
f吊装时机械必须完好,吊装物体下严禁站人。施工设备必须符合安全规程要求,并要有安全防范措施。 8.4.3.2 安全施工“八不准”:
a开工前对职工进行安全知识考试,施工现场环境不安全不准施工。 b起吊大件没有安全技术措施、不准施工。 c不遵守安全规章制度不准施工。 d上班不准穿凉鞋、拖鞋、短裤。 e不准上班喝酒或酒后上岗。 f不准在施工现场打闹、取笑。
g施工现场不准吸烟、场地内不准出现烟头、焊条头。 h不准在施工现场通道上堆放器材,保证道路畅通。
8.4.3.3在金属容器及坑井内进行焊接与切割工作时应遵守下列规定:
①在金属容器及坑井内工作时,必须采取防触电的措施,如金属容器必须有可靠接地,行灯变压器严禁带入金属容器或坑井内。
②在金属容器内不得同时进行电焊、气焊或气割工作。
③在金属容器内工作时,应设通风装置,内部温度不得超过40℃。 ④严禁用氧气作为通风的风源。
⑤焊工所穿工作服、胶鞋、手套等必须干燥,脚下应垫绝缘垫。
⑥在金属容器内进行焊接或切割工作时,入口处应设专人监护,并设焊机的二次回路切断开关,监护人应与内部的工作人员保持联系。电焊工作中断时,应及时切断焊接电源。
⑦严禁将漏气的焊炬、割炬和橡胶软管带入容器内,焊炬、割炬不得在容器内点火。在工作间歇或工作完毕后,应及时将气焊、气割工具拉出容器。
⑧进入经水压试验后的金属容器前,应先检查空气门,确认无负压后方可打开人孔门。 8.4.4 定期进行现场安全大检查
8.4.4.1坚持现场安全大检查:公司每季度对各项目部进行安全大检查一次,项目部每月对本工程各施工点进行安全大检查一次,班组每周一次安全活动,并作好安全活动日志。
8.4.4.2 季节性大检查:春秋两季应防沙、防风;夏季应防暑、降温;冬季应防火、防滑等防范措施。 8.4.4.3 阶段性大检查:结合现场工程进展情况进行阶段性检查,如在大件起吊、系统带电、分部试运前进行
检查等。
8.4.4.4 建立、健全安全网络保证体系。 8.4.5 安全防护重点 a.高空人身坠落; b.高空落物伤人; c.触电; d.机械伤害; e.设备损坏; f.火灾。
8.4.5.1安全管理目标 1)无人身死亡事故; 2)年重伤事故率为0;
3)杜绝:火灾、设备、机械、交通重大事故; 4)年因工轻伤率小于5‰;
5)施工现场保持工完料尽场地清,做到施工现场文明有序。 9、填写开工报告
所安装的设备、主材、消材、装置性材料已进入现场,临设(电焊机、吊装设备)等安装调试已完毕并可使用,施工组织设计、施工图纸、甲乙双方签订的合同、等齐全,现场具备施工条件,即可填写告知书经当地质量技术监督局审批后再施工。 三、施工方案 1、大型施工机械布置
1.1 在施工现场布置25吨汽车吊一台,负责设备、材料的卸车及就位、安装。 1.2 在锅炉房58MW炉位安装布置上锅筒临时支吊架。 2、锅炉本体施工方案 2.1 基础的检查验收、划线 2.1.1 基础的检查验收
1)由建设单位、安装单位、土建单位、监理单位四方组成验收组。 2)土建单位向安装单位移交纵、横中心线及标高基准点。 3)检查基础外观浇灌质量(无缩孔、塌方、裂缝及凸凹不平等)。
4)按基础图测量基础尺寸及位置偏差,位置及外形尺寸用卷尺测量,座标高度用水平仪测量,平面不水平度用水平仪测量。
5)填写基础验收记录(国标GB50273-98 表2·0·1)
序号 1 2 3
项 目 基础座标位置(纵横轴线) 基础各不同平面标高 基础上平面的水平度 每米 允 差 ±20mm 0mm -20mm 5mm 实 测 全长 4 5 基础上外形尺寸 垂直度 顶端标高 6 预埋地脚螺栓 中心距(在根部和顶部两处测量) 中心位置 深度 孔壁垂直度 2.1.2 锅炉基础划线
平面外形尺寸 凹穴尺寸 10mm ±20mm +20mm 每米5mm 全高10mm +20mm 0mm ±2mm ±10mm +20mm 0mm 10mm 7 预埋地脚螺栓孔 1)按土建提供的基准点,在基础上方0.5m处,沿锅炉纵、横向中心线位置拉两根互相垂直的拉线,拉线两端各系上能将线拉直的重量,将纵横中心线用线锤投影到基础上,并用红油漆标记清晰。
2)基础划线:根据锅炉基础图,以锅炉(下锅筒)纵横中心线为准,划出锅炉对流管束、膜式壁、燃烧器、烟风道、平台梯子等中心线及1米标高线,用红油漆标记清晰,认真填好基础划线记录并办理签证。 2.2 锅炉本体及钢架、平台扶梯安装
58MW锅炉对流管束与锅筒连接采用胀接工艺,29MW锅炉对流管束与锅筒连接采用焊接工艺。
2.2.1 29MW 58MW燃气热水锅炉为现场散装,安装前必须对上锅筒、下锅筒、对流管束、膜式壁、钢架平台扶梯、燃烧器等按图进行数量及质量复查,检查校正划线(使用对流管校验平台),并再次检查下锅筒基础标高及水平度,清洗打磨上下锅筒管孔及对流管管头(50mm)。
2.2.2 吊装顺序:下锅筒就位找正→上锅筒吊上临时支架就位→上下锅筒管孔对应找正(上下锅筒中心线距离偏差应控制在±3mm以内)→安装胀接对流管(注意配合隔烟墙的焊接)→安装后膜式壁 →安装右侧膜式壁→密封鳍片焊接→安装燃烧器→钢架平台扶梯安装→锅炉本体管路及阀门附件的安装→水压→筑炉保温、安装炉衣。
2.2.3 安装记录:锅炉安装完毕,应对锅炉本体全部尺寸按图进行复查无误,经三级检查验收签字后,方可申报技术监督局特检所进行锅炉水压试验。 2.2.4 安装允差见下表:
项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
项 目 锅筒纵、横向中心线偏差 锅筒的标高偏差 锅筒全长的纵向水平度 锅筒全长的横向水平度 上下锅筒之间水平方向距离 上下锅筒横向中心线相对偏移 组件对角线 组件宽度 全宽<3000 全宽>3000 组件长度 偏差不超过 ±5mm ±5mm 2mm 1mm ±3mm 2mm 10mm ±3mm ±5mm ±10mm