安全技术交底
工程名称 湖南华南光电科技股份有限施工单位 公司 交底内容: 交底部位 弱电设备安装 交底日期 一、一般性要求 1. 弱电线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤; 2. 缆线在布放前两端应贴有标签,表明起始和终端位置,缆线转弯处也应贴标签。标签书写应清晰、端正和正确; 3. 室外埋地的弱电配管,应该用钢管敷设,埋深应不小于设计要求,并作外防腐处理,结构内预埋管可用PVC管敷设时,每隔0.8m处应同钢筋网绑扎牢固; 4. 主机房内活动地板下部的低压电路应采用铜芯屏蔽电缆,电源线尽可能远离弱电信号线,并避免并排敷设; 5. 主机房内地板支架、墙面龙骨、吊顶主龙骨等应与接地网连起来,形成一个等电位网,等电位网接地电阻不大于1Ω; 6. 弱电系统抗干扰处理应着重以下3个方面: a) 弱电线路应作单点接地,接地要可靠; b) 在机柜端增设相应的抗干扰补偿装置(如均衡器,压限器等); c) 强、弱平行敷设应保持不小于0.3m的间距,并尽可能确保平行敷设的长度不大于10m。 7. 系统设备主机工作温度较高,故该设备房应安装空调,通风畅通,以确保设备可靠运行。 二、监控前端设备的安装: (1) 一般要求 a) 按安装图纸进行安装。 b) 安装前应对所装设备通电检查。 c) 安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 (2) 支架、云台的安装 a) 检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象,确认无误后,根据设计要求锁定云台转动的超点和终点。 b) 支架与建筑物,支架与云台均应牢固和安装。所接电源线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜。安装高度以满足防范要求为原则。 (3) 解码器的安装 解码器应牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响云台(摄像机)的转动。 (4) 摄像机的安装 a) 安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像机处于正常工作状态。 b) 摄像机应牢固地安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为宜,尾线须加保护措施。 c) 摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。 d) 室外摄像机若明显高于周围建筑物时,应加避雷措施。 e) 在搬动、安装摄像机过程中,不得打开摄像机镜头盖。 f) 安装固定摄像机时,可参考以上要求。 三、防盗报警系统施工 1. 一般要求 (1)入侵报警工程施工现场必须设一名现场工程师,以指导施工进行,并协同建设单位做好施工中的隐蔽工程检测与验收。 (2)入侵报警工程施工前应具备下列图纸资料: ①探测器布防平面图、中心设备布置图、系统原理及系统连接图。 ②管线要求及管线敷设图。 ③设备、器材安装要求及安装图。 (3)入侵报警系统施工应按图纸进行,不得随意更改。确需更改原设计图纸时,应按程序进行审批,审批文件(通知单等)需经双方授权人签字后方可实施。 (4)入侵报警系统竣工时,施工单位应提交下列图纸资料: ①施工前全部图纸资料。 ②工程竣工图。 ③设计更改文件。 ④检测记录。包括绝缘电阻、接地电阻等测试数据。 ⑤隐蔽工程的验收记录。 3、入侵探测器的安装 (1)入侵探测器(以下简称探测器)安装前要通电检查其工作状况,并作记录。 (2)探测器的安装应符合《电器装置安装施工及验收规范》的要求。 (3)探测器的安装应按设计要求及设计图纸进行。 (4)室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: ①壁挂式被动红外探测器应安装在楼道端,视场沿楼道走向,高度2.2m左右。 ②吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 ③楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道端,视场沿楼道走向,高度2.2m左右。 ④被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防洪区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 (5)主动红外探测器的安装应满足下列要求: ①安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳。 ②发射机与接收机之间不能有可能遮挡物。如:风吹树摇的遮挡等。 ③利用反射镜辅助警戒时,警戒距离较对射时警戒距离要缩短。 ④安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦干净。 (6)微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: ①壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45o角的方位(如受条件限制应优先考虑被动红外单元的探测灵敏度),高度2.2m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁倾角。 ②吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 ③楼道式微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项可参考被动红外探测器的安装。 (7)声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: ①探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁上或天花板上。