精品文档 值得收藏
(2)施工现场生活用水量:(由于现场不设生活区,故按如下考虑) q2=p1·N2·K2/(t×3600)=(400×80×2/(6×3600)=2.96L/S q2:施工现场生活用水量 P1:为施工现场人员总数 N2:施工现场生活用水定额
K2:为施工现场生活用水不均衡系数,取2 T:为高峰用水时间,按6小时计算 (3)现场消防用水量: q3:按施工手册取10 L/S q1+q2=4.51 L/S q1+q2< q3
故总用水量Q=q3=10 L/S (4)管道选择:
d=(4q/1000πv)1/2=(4×10/π×1.6×1000) 1/2=0.089 mm 故管径选为DN=100 mm 其中V为经济流速选为1.6 m3/s (5)水泵选择:
本工程最高建筑高度为53.05米,故预设生产消防水泵供高层生产消防用水。
总扬程H=H1+Z+h H1为建筑物高度
Z为最不利处的自由水头,选10m。
知识传递快乐
精品文档 值得收藏
h为沿程阻力,因距离较短忽略不计。 故H=53.05+10=63.05 m 所以水泵扬程H≥63.05 m 流量取消防流量L=5L/S (6)消防竖管管径
d=(4q/1000πv)1/2=(4×5/π×2.5×1000) 1/2=0.050mm 根据北京市规定管径选择DN65 mm 4.5.4施工临时用电:
根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。现场布置,均按三级配电,二级保护。
本工程临时用电均从甲方指定的地点引入,并进入本施工现场的红线内,在红线内设总配电箱,从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱。施工现场内配电方式采用TN-S系统,并在总配电箱处做重复接地一组,接地电阻小于4 ?。消防水泵的电源由总配电箱的上口接,不得经任何开关控制。其他内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 4.5.5临时用电量计算: (1)塔吊及外用电梯:
取Kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 Pj1=0.3×(80+30×2)=42KW Qj1=Pj1×tgφ=42.8Kvar
(2)钢筋加工机械及木工加工机械:
知识传递快乐
精品文档 值得收藏
取Kx=0.3 cosφ=0.75 tgφ=0.88
Pj2=0.3×(3×2+4×2+5×1+3×4+3+7.5+7.5)=14.7KW Qj2=Pj2×tgφ=12.9Kvar (3)各类焊接设备:
取Kx=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98 Pj3=0.35×4×6=8.4KW Qj3=Pj3×tgφ=16.6Kvar (4)搅拌机:
取Kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=1.08 Pj4=0.7×5.5×2=7.7KW Qj4=Pj4×tgφ=8.3Kvar
(5)震捣器(平板式、插入式): 取Kx=0.7 cosφ=0.65 tgφ=1.17 Pj5=0.7×(1.1×1+1.1×20)=16.2KW Qj5=Pj5×tgφ=19.0Kvar (6)气泵:
取Kx=0.65 cosφ=0.68 tgφ=1.08 Pj6=0.65×7.5=4.9KW Qj6=Pj6×tgφ=5.3Kvar (7)生活用电:
取Kx=1 cosφ=0.8 tgφ=0.5 Pj7=1×100=100KW
知识传递快乐
精品文档 值得收藏
Qj7=Pj7×tgφ=50Kvar 取同期系数Kp=Ka=0.9
Pj(1-6)=0.9×(42+14.7+8.4+7.7+16.2+4.9)=84.5KW
Qj(1-6)=0.9×(42.8+12.9+16.6+8.3+19.0+5.3)=104.6Kvar
总负荷:
Sj={[Pj(1-6)+Pj7]2+[Qj(1-7)+Qj8]2}1/2 =[(84.5+100)2+(104.6+50)2]1/2 =240.7KVA 考虑变压器自身的损耗
Pb=0.02Sj=0.02×240.7=4.81KW Qb=0.08Sj=0.08×240.7=19.24Kvar Sb=(Pb2+Qb2)1/2=19.8KVA
系统总容量为计算总负荷+变压器损耗=260.5KVA
考虑到系统总容量应在中心变电室安装1台300KW干式节能型变压器,并配备两台75KW的柴油发电机。 4.5.6施工现场防雷接地系统
施工现场防雷采用施工用的塔吊,在塔吊顶端设置避雷针。利用塔吊的基础做为施工现场的接地系统。
知识传递快乐
精品文档 值得收藏
第五卷 主要分部分项工程、施工技术方案
5.1施工测量:
5.1.1工程概况:
本工程建筑物外形呈“凹”形纵向86.80m,横向34.10m。基底标高-7.02m,本工程±0.000相当于绝对标高42.30 m。室外标高-0.75相当于绝对标高41.55m。
5.1.2施工测量的准备工作:
(1)熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关系。
(2)对照总图,现场勘察、校测建筑用地红线桩点、坐标、高程及相邻建筑物关系。
(3)测量仪器准备:光学经纬仪(DJ2)一台带弯管目镜;有机玻璃十字接收靶;自动安平水准仪(DS1)一台;50 m钢卷尺3个。以上测量仪器均应在施工前检定合格,确保测量数据的准确。 (4)测量人员配备:测量工2~3人,验线员1人,上述人员均持有北京市建委颁发的上岗证书。
5.1.3建筑物定位放线:
(1)平面控制网建立:
知识传递快乐