精品文档 值得收藏
可知:??A?(fc??w)?47.71kN?N;可满足要求。 3)变截面处立柱稳定验算: (稳定系数)?=0.271;
则:??A?(fc??w)?0.271?4.89?(18?4.96?10?4)?23.85kN;
31.2?NGK?1.4?NQiK?23.191kN 轴心压力设计值:N?k1i?1??A?(fc??w)?23.85kN?N可知:;可满足要求。
经过以上计算可得知:本脚手架的设计搭设方案是合适、安全的。 内满堂红碗扣式脚手架:
内脚手架主要用于混凝土顶板浇筑时模板的支撑系统。其构架尺寸为:步距0.9m,跨距0.9m,由于碗扣式脚手架本身具有的较高承载能力,又对于楼板这种荷载相对较小的构件支撑系统,不需将所有立杆连成整体。在实际的施工中,根据平面特点将碗扣式脚手架分成若干单元架,各单元架的尺寸为3.6×3.6 m,各单元架之间每隔3~5步架设置一层横杆将其向拉结连成整体。各单元架四周应满布斜杆,并隔框全高布置。
5.8.3满堂红脚手架:
(1)满堂红脚手架用碗扣式脚手搭设以作为楼板混凝土模板的支撑系统。碗扣式脚手架的立杆间距0.9 m、横杆步距1.2 m。碗扣式脚手架的搭设顺序:基础处理 → 立杆 → 横杆 → 接头锁紧 → 上层立杆 → 立杆连接销 → 横杆 → 可调托撑。
(2)脚手架搭设到设计高度后应对脚手架进行全面检查,其内容有: 1)基础是否有不均匀沉降和下陷。 2)立杆底座和基础是否接触良好。
知识传递快乐
精品文档 值得收藏
3)全部节点的碗扣质量。 4)荷载是否符合要求。 5.8.4内装修工具式脚手架:
内装修时采用工具式脚手架以及用碗扣式脚手架拼装成的可移动式脚手架。
5.9砌筑工程
地上部分外墙部分采用200厚现浇钢筋混凝土墙和部分陶粒混凝土空心砌块M5砂浆砌筑;内墙分户墙大部分用200厚现浇钢筋混凝土墙,部分采用200厚陶粒混凝土砌块,户内分隔墙采用100厚GRC板。
5.9.1施工准备:
(1)砌筑前一天将砌块和结构相接的部位洒水湿润,保证砌体粘结牢固;
(2)穿墙管线及时预留到位; (3)每隔500 mm预留?6拉结筋。
(4)墙体根部先砌好两层实心砖,高度为踢脚板高度。
(5)剪力墙、柱上按500 mm水平标高控制线弹出砌块层数,灰缝厚度预先计算,相应的部位弹出门窗洞口尺寸线,并在楼板上标出窗口边线。
知识传递快乐
精品文档 值得收藏
5.9.2施工工艺:
(1)基层处理:砌筑部位墙根的砖表面清扫干净,抹砂浆找平层,拉线用水平尺检查平整度; (2)砌筑:
1)砌筑前根据墙体尺寸、砌块的尺寸,进行排砖设计,不够整块时可切割成合适的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3;
2)水平和竖向灰缝的宽度应控制在12~18 mm左右,灰缝应横平竖直、砂浆饱满,竖向灰缝应采用加浆的方法,严禁用水冲浆灌缝; 3)砌块施工时应满铺满挤,上下错缝,搭接长度不应小于90 mm; 4)墙体与结构的拉结:拉结筋作为墙体与结构拉结的重要措施,拉结筋为?6@500,长度不小于1000 mm,拉结筋应理直铺在水平灰缝内。柱、墙在混凝土浇注时预埋8×8 cm的铁件,拉结筋与结构柱、墙的预埋铁件相焊接;拉结筋在构造柱部位采用通长或伸入柱内不少于墙厚20 mm;
5)配筋带的设置:墙体沿高度方向每0.9~1 m设置配筋带,配筋带高度为60 mm,配筋2?6、?6@300,遇到门口时,应在门口上增设配筋带与门口过梁相连;
6)圈梁设置:对于高度大于3.6m的墙体,除按上述设置配筋带外,沿高度方向每隔3 m设置钢筋混凝土圈梁,圈梁配筋为4?10、?6@300。
7)墙体顶部的固定:墙体砌筑到最后一皮砖后,应用木楔将墙体和顶部梁底顶紧,木楔间距为500 mm,后用C20细石混凝土填实;
知识传递快乐
精品文档 值得收藏
8)墙体与门窗口的连接:墙体与门窗洞口的连接的部位作成钢筋混凝土边框,边框内预埋铁件或木砖,数量应符合门窗安装的要求。
5.9.3 GRC隔墙安装:
(1)作业条件:
1)隔墙的安装应在屋面防水完成、顶棚和墙体抹灰后进行。 2)室内50 cm水平控制线已弹完并校验。 (2)施工工艺: 1)工艺流程:
混凝土墙垫施工 → 隔墙放线 → 安装沿地、沿顶龙骨 → 竖龙骨分档、安装 → 安装横向卡档龙骨 → 罩面板安装 → 接缝处理。 2)混凝土墙垫施工:墙垫采用C20素混凝土浇筑,高度为120 mm,与踢脚板同高,墙垫混凝土达到设计强度后进行下一道工序。 3)隔墙放线:在墙垫上放出隔墙位置线,并放出顶龙骨位置边线。 4)安装沿地、沿顶龙骨:按照放好的隔墙位置线,安装地龙骨和顶龙骨,用射钉固定在结构上,射钉间距为600 mm。
5)竖龙骨分档、安装:根据罩面板的规格,确定竖龙骨的分档尺寸,一般对于900 mm和1200 mm的板宽,可采用453 mm和603 mm的分档尺寸。不足模数的分档应避开门口边第一块罩面板位置。分档后即可安装竖向龙骨,竖龙骨上下两端应插入沿顶、沿地龙骨内,调整位置和垂直后,用抽心铆钉固定,靠墙边龙骨固定采用射钉,间距为1000 mm。
知识传递快乐
精品文档 值得收藏
6)罩面板安装:
① 安装前检查龙骨安装质量,门口框是否符合要求,并进行调整。 ② 安装无门口的隔墙应从墙体一端开始;有门口的隔墙应从门口处开始安装。安装完一侧的罩面板后进行隔墙内40厚岩棉填塞和内部电盒、电箱等设备的安装。
③ 罩面板的安装采用自攻螺丝,板边钉距为200 mm,板中间距为300 mm,螺丝钉距石膏板边缘距离不得小于10 mm,也不得大于16 mm,自攻螺丝紧固时罩面板必须与龙骨靠紧。 (3)注意事项:
1)竖向龙骨不得紧顶上下龙骨,应留置30 mm的伸缩量,以防止产生墙体的收缩变形。
2)隔墙周边应留置3 mm ,减小因温度和湿度影响产生变形和裂缝。 3)隔墙和混凝土、砖不同基层进行墙面面层施工前,应在交接处贴一道玻纤带,防止不同界面产生不同的收缩而引起面层裂缝。
5.10楼地面工程:
电梯厅、配线间、垃圾间、电梯机房、四层以上走道细石混凝土地面;消防水泵房、楼梯间、卫生间、厨房、阳台、卧室、起居室二层以上其余房间采用水泥楼面;水箱间铺地砖楼面。底层门厅、大堂二次装修,底层至三层电梯厅、走道、楼梯、商业用房二次装修。
知识传递快乐