好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙结构(高层住宅)施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档 值得收藏

(6)涂膜涂刷施工时要严格掌握好分层涂刷的时间,并做到前后两层涂刷的方向要垂直,每层涂刷的厚度要均匀一致,并保证总厚度不小于1.5 mm。

(7)卫生间面积小,光线不足,通风不好,应设人工照明和通风设备,各工种交叉作业要配合好,具体施工时要有成品保护措施。 (8)防水层作完后,蓄水24小时无渗漏后再做面层。

5.7土方回填:

5.7.1本工程土方回填为基槽2∶8灰土回填。

5.7.2回填土施工前,首先应进行土壤击实试验,根据回填土的最佳含水率及干容重,来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。 5.7.3回填前应对基础、防水层、保护层进行验收,混凝土强度达到设计强度后方可进行。

5.7.4回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。

5.7.5土质应优先选用原土,但回填前应检测土质内不得含有有机杂质,使用前应过筛,确保粒径不大于50mm。

5.7.6 2∶8灰土应做到配比准确、拌和均匀、含水率适中。 5.7.7回填土施工时应分层铺摊,每层铺土厚度控制在250 mm内。 5.7.8回填土采用蛙式打夯机夯实,每层至少夯实三遍,并做到一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。 5.7.9回填土每层夯实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,根据设计要求,干容重不得小于15.5kN/ m3。

知识传递快乐

精品文档 值得收藏

5.7.10回填土的质量控制:

基槽取样每层按长度每30 m取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部。

5.8脚手架工程:

本工程脚手架分为外脚手架和内脚手架。内脚手架包括结构施工满堂红碗扣脚手支撑和装修用脚手架。 双排外脚手架采用扣件式脚手架搭设

5.8.1双排脚手架的构造:

由于本建筑办公楼最高处为 61.3 m,考虑脚手架顶端伸出檐口1.5 m,则脚手架的最高搭设高度为63 m。下部30m采用双立杆的形式。 1、脚手架的搭设几何尺寸: 采用Φ48×3.5的钢管搭设 排距:1 m; 柱距:1.5 m; 步距:1.2 m; 内立杆距墙200mm。

连墙件:选用刚性连墙件,水平距离为4.0 m,垂直距离随楼层标高;在框架部位结构施工时预埋钢管,脚手架搭设到此位置时,与预埋钢管相连接;剪力墙部位利用穿墙螺栓孔,用螺栓进行拉结。

2、脚手架基础:考虑到地下结构施工完毕并在地下室外墙防水完成后才能进行回填土施工,为给回填土提供施工空间,南、西、北侧大部

知识传递快乐

精品文档 值得收藏

分架子搭设在采光井上,没有采光井的部位,采取架子架空搭设在工字钢上(在剪力墙部位预埋铁件,焊接钢牛腿后支撑工字钢)。东侧及两斜角采用挑架架空。 3、脚手架的搭设:

纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。 4、注意事项:立杆接长时,接头应交错布置,相邻接头不得在同步、同跨内,错开距离不得小于500 mm;连墙件设置在主节点附近;脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑;横向支撑:两端设置,中间每隔6跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字布置。

5.8.2外脚手架的验算:

脚手架的验算项目:纵向、横向水平杆的强度及刚度;立杆稳定性验算。

1、由于脚手架的搭设尺寸为纵向、横向水平杆验算1.5×1.2 m,符合《建筑施工脚手架实用手册》中表4-34的要求。故纵向、横向水平杆的抗弯强度、抗弯刚度及扣件的抗滑移均满足要求,不需验算。 2、立柱稳定性验算:

因脚手架底部采用双立杆,上部为单立杆,故需验算的项目为脚手架底部及变截面处的立柱稳定。(不考虑立柱偏心的影响) 1)荷载计算:

① 脚手架自重产生的轴心力NGK:

查表得到:一个柱距范围内每米脚手架自重产生的轴心压力标准值--- gk=0.140kN/m;

则:脚手架在30m处自重产生的轴心压力标准值为 NGK=4.2 kN;

知识传递快乐

精品文档 值得收藏

脚手架在底部自重产生的轴心压力标准值为 NGK=9.132 kN;(算上增加的立杆和扣件)

② 脚手架活荷载产生的轴心压力标准值:

脚手板考虑四层搭设,则查表得到:四层脚手板产生的轴心压力标准值:

NQ1K=1.215+1.5×0.18=1.485 kN;

防护材料产生的轴心压力标准值(立网网目尺寸为3.5×3.5 cm,绳径3.2 mm,自重0.01kN/m2): NQ2K=0.01×1.5×63=0.945 kN;

考虑二层同时施工,施工均布荷载 QK=2×3.0=6.0 kN/m2,查表得到施工荷载产生的轴心压力标准值: NQ3K=6.08 kN;

3?Ni?1qik?1.485?9.132?6.08?16.697kN则:脚手架活载在底部产生的轴心压力标准值为:

?Ni?13qik?1.485?4.2?6.08?11.765kN脚手架活载在30 m处产生的轴心压力标准值为: ③ 风荷载标准值:

查表得到:北京地区基本风压 w0=0.35

不考虑风振系数,则:风荷载标准值 wK=0.7usuzw0;

uz--- 风压高度变化系数:查表得到 (地面粗糙度按B类考虑) h=63 m uz=1.77 h=30m uz=1.42 h=5 m uz=0.80 us--- 体型系数:

知识传递快乐

精品文档 值得收藏

挡风系数查表得 ξ==0.105,η=0.90 us =1.2ξ(1+η)=0.239 则:

顶部:wK=0.7usuzw0=0.127kN/m2 作用于立柱的风线荷载标准值: qwk= wK×l.5=0.19kN/m; 风荷载产生的弯距:

1.4?qwk?h2?0.0383kN?M MW=

1030m处:wK=0.083kN/m2;qwk=0.125kN/m; MW=0.0252kN·m 5 m处:wK=0.045kN/m2;qwk=0.068kN/m; MW=0.021kN·m 则:风荷载产生的弯曲应力:

Mw?7.54kN/m2 ----------------63m处 WM?w?w?4.96kN/m2 ----------------30m处

M?w?Ww?2.07kN/m22W ----------------底部

?w?其中:‘W’为立杆截面的抵抗距,单立杆的截面抵抗距W=5.08 cm3; 双立杆的截面抵抗距为2W。 2)立杆底部稳定性验算: 应满足:N???A?(fc??w)

其中:fc --- 钢材抗压强度设计值,fc=180 N/mm2;

查表得到:u(计算长度系数)=1.70 ;i(回转半径)=1.58 cm则:λ=uh/i=161 查表得到:则:

(稳定系数)?=0.271;

??A?(fc??w)?0.271?4.89?2?(18?2.07?10?4)?47.71kN轴心压力设计值:

由 i(回转半径)=1.58cm;查表k1=0.75 则

31.2N??NGK?1.4?NQiK?30.09kNki?1知识传递快乐 1

剪力墙结构(高层住宅)施工组织设计

精品文档值得收藏(6)涂膜涂刷施工时要严格掌握好分层涂刷的时间,并做到前后两层涂刷的方向要垂直,每层涂刷的厚度要均匀一致,并保证总厚度不小于1.5mm。(7)卫生间面积小,光线不足,通风不好,应设人工照明和通风设备,各工种交叉作业要配合好,具体施工时要有成品保护措施。(8)防水层作完后,蓄水24小时无渗漏后再做面层。5.