v1.0 可编辑可修改 目 录
一、概述 ............................................................................................................................................................................ 1 二、编制依据 .................................................................................................................................................................... 2 三、氨区设备一览表......................................................................................................................................................... 2 五、设备安装方法及技术要求 ......................................................................................................................................... 3 六、设备的吊装 ................................................................................................................................................................ 5 七、安全文明施工措施及要求 ......................................................................................................................................... 5
附件:危险因素辨识与评价表
一、概述 工程概况
本工程为贵州华电桐梓发电有限公司2×600MW机组烟气脱硝装置工程,氨区为脱硝工程
1
v1.0 可编辑可修改 的储氨区域,液氨由液氨槽车运送,利用卸氨压缩机浆液氨由槽车输入液氨储罐内储存,通过液氨供应泵或液氨储罐中的压力和自重输送到液氨蒸发器。液氨在液氨蒸发器内与热水进行热交换蒸发为气氨,进入氨气缓冲罐,氨气缓冲罐出来的气氨经过管道到达SRC反应区。 二、编制依据
1、《脱硝系统设备安装图》 2、厂家资料
3、《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》DL/T5257-2010 4、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》
5、《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》2006年版 6、本工程施工组织设计
7、《电力建设施工质量验收评价规程》第2部份:锅炉机组 DL/ 三、氨区设备一览表 序号 设备名称 1 2 3 4 5 6 7 液氨储罐 尺寸 材质 数量(台) 单重(T) 0.7 DN3200,H=11100(直段) Q345R 4 Q235-B 3 Q345R 3 Q345R 1 2 液氨蒸发器 DN1200,H=2600 氨气缓冲罐 DN1200,H=1400 氨气稀释罐 DN1600,H=3000 废水泵 卸氨压缩机 氨卸料臂 组合件 2 1 四、施工必备条件:
施工图纸已到位并会审,待装设备运至施工现场,且设备及材料经甲方或监理确认完好、符合要求;
施工机具,施工人员到位,具备安装能力
劳动力组织:安装班长1名、安装作业2名、起重工1名、
电工1名、钳工1名、电焊工1名。
施工机械、工器具的配备 序号 施工机具名称 1 2 3 4 5 6 70t汽车吊 25t汽车吊 电焊机 5t手拉葫芦 3t手拉葫芦 水平尺 单位 台 台 台 个 个 把 数 量 备注 1 1 1 2 2 2 2
v1.0 可编辑可修改 7 8 9 10 11 12 收交接书;
水准仪 30米盘尺 5米盒尺 磁力表座、百分表 塞尺 钳工工具 部 把 把 套 把 套 1 1 3 1 1 1 凡影响设备安装的建筑施工已完工,施工现场清洁、无杂物,并办理完土建交付安装中间验设备基础上已做好了安装基准线与基准标高; 五、设备安装方法及技术要求 施工准备
所有施工人员必须参加技术交底,并熟悉图纸。 工器具准备。
设备及材料清点、检查,按照装箱清单对机器进行下列项目检查,并作出检验记录: 检查包装箱号、箱数及包装状况; 核对机器的名称、型号、规格; 清点随机文件、专用工具;
进行主机、附属设备及零、部件外观检查,并核实零、部件的品种、规格、数量等。 基础验收、划线
根据图纸对土建移交的基础进行复查。 复查地脚螺栓孔的位置、尺寸。 复查预埋铁板的位置、尺寸。 复查基础纵横中心线和标高。
基础复查、划线要求:纵横中心线偏差≤10mm、标高偏差≤10mm。 详细作好各项复查记录。
设备安装前应对基础做如下处理:
铲出麻面,麻点深度宜不小于10 mm,密度以每平方分米内有3个~5个点为宜,表面不应有油污或疏松层;
放置垫铁或支持调整螺钉用的支撑板处(至周边约50mm)的基础表面应铲平; 地脚螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净;
预埋地脚螺栓的螺纹和螺母表面粘附的浆料必须清理干净,并进行妥善保护。 垫铁安装
垫铁组布置应符合下列规定:
在地脚螺栓两侧各放置一组,应使垫铁靠近地脚螺栓,当地脚螺栓间距小于300mm时,可在
3