■L1000 故障显示、原因及对策 表35 故障显示及对策 操作器显示故障名称 boL
制动晶体管过载故障
变频器内部的制动晶体管过载 bUS
选购卡通信故障 · 检出通信故障
· 将运行指令或频率指令选择为“通过通信卡设定”时检出。 CE
MEMOBUS 通信故障
在收1 次控制数据后,H5-09 (CE 检出时间)设定时间以上无法正常接收 CF
控制故障
在减速停止中,持续3 秒钟以上达到转矩极限 (无PG 矢量控制模式) CPF00
控制回路故障 CPF01 CPF02
A/D 转换器故障
A/D 转换器及外围回路不良 CPF03
控制电路板连接不当
控制电路板与变频器单元的连接不当 CPF06
EEPROM 存储数据不良
EEPROM 中存储的数据有故障 CPF07
端子电路板连接不当 CPF08
~ CPF11 ~ CPF14 控制回路不良 ~ CPF16 ~ CPF21 CPF22
混合IC 不良 混合IC 不良 CPF23
控制电路板连接不当
控制电路板与变频器单元的连接不当 CPF24
变频器装置信号异常
输入了本变频器中不存在的装置信号(起动电源时检查)
~ CPF26 ~ CPF34
控制回路不良 控制回路故障 dEv
速度偏差过大(带PG 控制模式)
脉冲输入的速度检出值和速度指令的偏差超过F1-10 (速度偏差过大(DEV)检出值)的状态持续时间超
过了F1-11 (速度偏差过大(DEV)检出时间) dv1
Z 相脉冲丢失检出
电机转动一圈时,一次也未检出Z 相脉冲。 dv2
Z 相噪音故障检出
电机转动一圈时,2 次以上检出了Z 相脉冲 dv3
反转检出
转矩指令为正(负)方向时,连续检出加速度为负(正)方向,且连续检出速度指令与电机速度的差超
过30% 的状态的次数为F1-18 (dv3 检出选择)中设定的检出次数。 dv4
防止反转检出
电机朝着与速度指令相反的方向旋转了F1-19 (dv4 检出选择)设定的检出脉冲。 (注)在从负载侧朝与速度指令相反的方向旋转的用途中,该故障检出功能无效。F1-19 = 0 时,不检出 dv4。 dv6
过加速度检出
电梯轿厢的加速度超过了过加速度检出值(S6-10)。 dv8
初次磁极检测故障
初次磁极检测时检出了异常值。
(注)故障复位后,应再次实施初次磁极检测。 E5
SI-T3 监视装置故障 检出监视装置故障。 EF0
来自通信选购卡的外部故障输入 外部机器的警报功能动作 EF3
外部故障(输入端子S3)
从多功能接点输入端子(S3)输入了外部故障 EF4
外部故障(输入端子S4)
从多功能接点输入端子(S4)输入了外部故障
EF5
外部故障(输入端子S5)
从多功能接点输入端子(S5)输入了外部故障 EF6
外部故障(输入端子S6)
从多功能接点输入端子(S6)输入了外部故障 EF7
外部故障(输入端子S7)
从多功能接点输入端子(S7)输入了外部故障 EF8
外部故障(输入端子S8)
从多功能接点输入端子(S8)输入了外部故障 Err
EEPROM 写入不当
EEPROM 写入时的对照不一致 FrL
起动时频率指令故障 将d1-18 (速度优先选择)设定为1 (高速速度优先),在未设定平层速度指令(H1-?????= 53)时,输入了平层速度指令。 GF
短路
在变频器输出侧,短路电流超过变频器额定输出电流的约50%
(CIMR-LB2A0025 ~ 2A0180、4A0015 ~ 4A0150 时,L8-09 = 1 时保护动作有效) LF
输出缺相
变频器输出侧发生缺相
(设定为L8-07 = 1 或2 时检出) LF2
输出电流失衡
PM 电机输出电流的三相失衡 oC
过电流
检出的变频器输出电流超过了过电流检出值 oFA00 连接了不匹配的选购件 oFA01 选购卡连接不当 oFA02 连接了同类选购件 ~ oFA03 ~ 11
选购卡不良(CN5-A)
关闭电源后确认连接,然后再次接通电源。 ??如果再次发生故障,则更换选购卡。 ~ oFA12 ~ 17
选购卡连接不当(CN5-A)
关闭电源后确认连接,然后再次接通电源。 ??如果再次发生故障,则更换选购卡。