医院中央空调设计方案
医院中央空调设计方案
1
医院中央空调设计方案
第一章 原始资料
1.1 工程名称及概况:
某医院新院址工程位于某旗天山镇,建筑面积为36021.55㎡,建筑高度50.500m,空调总面积22989㎡。地下一层层高为5.85m,一层层高为5.10m,二至三层层高为4.2m,四至十一层层高为3.9m,十二层层高4.8m。第一~三层主要是大厅、药房、留观室、急诊抢救室等,第四~十层为病房,第十一层主要是产区与病房,第十二层是手术区。制冷机房设在地下一层。
空调区域分为普通中央空调区域和手术部净化区域。手术部净化区域位于病房楼第十二层,建筑面积1567.21㎡。 1.2 气象资料: 1.2.1室外设计参数
某医院新院址地处大兴安岭南段山地东麓,地质构造系新华夏构造带东段、西拉木伦河构造带北侧。地貌地势表现为山峦起伏、丘陵广布、平川狭长,总体为北西高、东南低,海拔最高1540米,最低261米,平均海拔430米,是大兴安岭中山山地向科尔沁沙地过渡带。年均气温5.5℃,年日照时数2760-3030小时,极端最高气温40.6℃,极端最低气温-32.7℃,年平均积温2900-3400℃,年均降水量300-400毫米,无霜期95-140天,属典型的大陆性气候。
1.2.2室内设计参数
室内设计参数 冬季 22℃ 夏季 26℃ 相对湿度 冬季 50% 夏季 60% 风速 冬季 0.2 m/s 夏季 0.2 m/s 1.3室内设计参数
舒适性空调的室内设计参数为: 夏季: 温度 24~28℃ 相对湿度 40%~65% 风速 ≤0.3 m/s
2
医院中央空调设计方案
冬季: 温度 18~22℃ 相对湿度 40%~60% 风速 ≤0.2 m/s
根据本设计具体情况参数选用如下:
1.4 动力资料:
冷源:冷水机组进水温度7℃,回水温度12℃,温差?t=5℃ 水源: 城市自来水。 电源:220/380v交流电 1.5 设计依据:
本工程暖通空调设计根据甲方提供的委托设计任务书,并依照暖通现行国家颁发的有关规范,标准进行设计,具体为:
1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003) 2.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)
该设计中采用的计算方法和数据依据主要来源于张萍主编的《简明空调设计手册》
[12]
,还有其他的一些相关资料。
3
第二章:负荷的计算
2.1空调负荷计算的基本构成
空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统送风量和空调设备容量的基本依据。 在室内外热、湿量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为热负荷;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。 2.1.1 房间冷负荷的构成
空调房间的得热量由下列各项得热量组成:
1) 通过围护结构传入室内的热量,包括通过外窗、外墙进入室内的太阳辐射
热量和传热量;
2) 人体、照明设备、各种工艺设备及电气设备散入房间的热量。 3) 食品或物料的散热量; 4) 渗透空气带入室内的热量; 5) 伴随各种散湿过程产生的潜热量。
确定房间计算冷负荷时,应根据上述各项得热量的种类和性质,以及房间的蓄热特性,分别逐时叠加,找出综合最大值。 2.1.2 房间湿负荷的构成
房间散湿量由以下各项散湿量构成: 1) 人体散湿量;
2) 渗透空气带入室内的湿量; 3) 化学反应过程的散湿量; 4) 各种潮湿表面、液面的散湿量; 5) 食品或其他物料的散湿量; 6) 设备散湿量。
确定房间计算湿负荷时,应根据上述湿源的种类,选用不同的群集系数、负荷系数和同时使用系数,分别逐时计算,然后逐时叠加,找出综合最大值。 2.1.3空调系统冷负荷的构成
空调系统的冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况、空调系统的类型及调节方式,按各房间逐时冷负荷的最大值或各房间计算冷负荷的累加值确定,并应计
4
入新风冷负荷以及通风机、风管、水泵、冷水管和水箱温升引起的附加冷负荷。 2.1.4本设计要考虑的负荷
根据实际情况,本设计中冷负荷需考虑围护结构传热、人体负荷、照明负荷、设备负荷等,并忽略内墙间的相互传热。湿负荷只考虑人体和较大液面的散湿,其余则忽略不记。 2.2空调冷负荷计算
工程中常采用两种冷负荷计算方法:一为谐波反映法,一为冷负荷系数法。为简化计算,本设计中采用谐波反映法详细计算一层和十二层冷负荷,其余按建筑面积冷指标法计算。
5