一、专业工程特点

给排水涉及到地铁的正常运行,如果区间的集水不能正常排出,将会使轨行区淹没列车无法运行,消防更是人民生命财产的大事,且水消防有两路水源互为备用,而管道没有备用,因此消防管是本专业的重点监理项目。气体消防是覆盖车站重要部位的消防系统,亦为重要监理内容。

二、监理工作的流程 (一)施工准备阶段

熟悉招标文件、设计图纸及文件、审查施工组织设计及开工报告。

(二)开工后的监理工作

材料、设备进场及施工过程监理。

(三)所有验收的有关资料要真实、准确、齐全,所有验收表格采

用省统表及地铁专用表格。

三、监理工作的控制要点及目标值

(一)本专业的控制重点是车站消防、区间消防及气体灭火分(二)工程进度控制:严格按进度计划检查进度情况,如果没有按计划进行,即要求施工单位采取补救措施,将进度跟上,确保按时完成。

(三)工程质量控制:在确保工程进度的同时,严格按施工规范要求控制好工程质量,100%合格,力争全优。

(四)安全生产、文明施工控制:抓好现场文明安全、防火工作,工作要点控制在区间,严格遵守程序规则及安全措施,杜绝不安全因素,事故发生率为零。

1 / 17

项。

四、监理工作的方法及措施 (一) 安装准备阶段的监理工作

(1)设计交底前先熟悉设计文件及图纸,并对图纸中存在的问

题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 (2)参加由建设单位组织的设计技术交底会,了解各专业的管

线、电缆桥架的铺设情况,避免在施工中出现返工,而延误工期。

(3)审查承包商报送的施工组织设计,如有意见即时向总监理

工程师汇报。

(4)开工前审查承包商报送的有关资质资料和特种作业人员的

资格证的上岗证。

(二)工程质量控制工作 一)给排水及水消防

(Ⅰ)进场材料、设备的质量要求与检验 (1)管材进场的要求:

①自行采购的管材、阀门先报送样品及相关资料,经业主、 监理同意后方可批量采购。

②钢管进场即检查承包商提交的质量合格证明文件、规格、 型号及性能检测报告等相关检验资料,并亲临现场逐一对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。

③钢塑管件应为整体注塑产品。

④根据市建委[2001]200号文要求,管应按表1检验, 检验合格后方可使用。

⑤钢塑管供货商应提供剪切强度、抗弯曲、抗压扁等性能的 检验合格报告,钢塑管厂家应通过9000认证。 ⑥钢塑管供货商应提供管道安装规程。

(2)水泵进场开箱检查:按以下要求开箱并记录在案,有问题

及时处理。

①按设备技术文件的规定清点泵的零部件,应无缺损、损坏 和锈蚀;管口保护件和堵盖完好。

2 / 17

②核对泵的主要安装尺寸应与设计相符。 (3)消防器材进场检查

①消防器材工地开箱验收由承包商组织,业主、监理、供货 商代表参加。

②消防器材应有生产许可证、产品合格证及有关的检验资料 等的复印件。

表1

名称 质量证明材料 检查执行的标准 补充质量要求 进场检验要求 组批及抽样规则 规格尺寸偏差、排水管材壁厚偏差、拉伸同一批抽8×落锤1.0m 管材的密封性应屈服强度、在1350-1460公斤/冲击试验 平方米 规格尺寸偏差、烘箱试验、坠落同一批抽9个 试验 管件规格尺寸偏差、烘箱试验、液压同一批号抽9个 塑料给水管管件给水管材均应≥1.6 试验 规格尺寸偏差、壁厚偏差、密度同一组批抽8×液压试验、落锤1.0m 冲击试验 5836.1-92 1、一年内有效的质量抽检给排水管件报告。 管材 2、出厂检验单及合格证。 给水5836.2-92 3、9000质量10002.2-88 体系认书。 10002.1-1996

③消火栓箱、消防器材箱、灭火器材箱的外形尺寸及箱内所配 ④置的消防器材应与设计要求一致。

⑤消火栓箱、消防器材箱、灭火器箱等箱体的焊缝或点焊应平 整均匀、焊接牢固、无烧穿、疤瘤等焊接缺陷,焊接处应严实美观。

⑥消火栓箱、消防器材箱、灭火器箱箱体端正且有足够的刚度 和强度,不应有歪斜翘曲现象。各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹,各面之间不垂直度不大于3/1000,箱门关

3 / 17

闭到位后,应与四周框面平齐,其不平度最大允许误差为2,与框之间的间隙应均匀平直,最大间距不超过1.5,箱内消防器材按规定装配完毕后,各受力面不得产生凹凸变形,其垂直度、不平度及间隙应符合上述要求。

(4) 各种甲招乙供的阀门:检查外观是否完好无损。

(5)防爆地漏:抗冲击波压力应≥0.6,防护效率h≥95%,

材质不低于200。

(6) 水泵接合器:应为铸造铜合金制造。

Ⅱ、施工准备阶段的质量控制 (1)安装的准备工作

①车站及区间均使用潜水泵,在安装前一定要将水池清洗干净, 经监理现场检查后方可进行设备安装。 ②水泵安装前应检查:

A、零部件的所有配合面(螺纹、止口、端面等),均应清洗干

净。

B、 出厂已装配好的部件不应拆卸。 C、 转动部件的转动应灵活,无阻滞现象。 (2)管道制作 ①通用要求

A、法兰焊接:法兰套在管子上后一定要用角尺校正确系垂直 (允许偏差0.5)后才能点焊固定,然后进行焊接。 B、 焊缝外观的质量要求(见表2)

表2 项 目 外 观 宽 度 高 咬 边 深度应小于或等于0.5,焊缝隙两面侧咬边总长不得超过焊4 / 17 焊缝外观质量要求 不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上,焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷;表面光顺、均匀、焊缝和母材应圆滑过渡 应焊出坡口边缘2-3 表面余应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度,且不应大于4 缝长度的10%,且连续长不应大于100 错 边 应小于或等于0.2倍壁厚(),且不应大于2 条质量符合现行国家标准《碳钢焊条》的规定,且焊条应干燥。

D、对口时应使内壁齐平,当采用长300的直尺在接口内壁

周围顺序贴靠,错口的允许偏差应为0.2倍壁厚,且不得大于2。

E、环向焊缝距支架净距不应小于100。

F、直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于200。

G、弯管起弯点至接口的距离不得小于管径,且不得小于 100。 H、钢管采用螺纹连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超

过一扣,丝扣应光洁,不得有毛刺、乱丝、断丝、缺丝总长不得超过丝扣全长的10%,接口紧固后宜露出2-3扣螺纹。 ②消防管的制作:

A、所有的消防管均采用热镀锌管安装,热镀锌层厚度≥80μ, 热镀锌钢管规格应符合3092-87的要求。

B、 管道采用刚性卡箍连接:管径>80采用卡箍连接,管径

≤80采用丝扣连接,卡箍的外径要求:50为60.3+0.6,65为76.1+0.8,150为165.1-0.8,165.1+1.6。

C、 选用的卡箍接头为柔性卡箍,具备、权威机构认证

和通过9001认证,必须保证在不大于2的压力下不滲漏。 ③给水管的制作

A、钢塑管的安装应严格按钢塑管厂提供的安装规程进行操作。 B、 室外埋地给水管外缠玻璃纤维布加沥青(三油、两层)防腐, 需经监理认可才能填土覆盖。 ④排水管的制作

A、室内重力排水管应采用管,承压排水管是钢塑管, 埋地管应为球墨铸铁管。

B、 室外钢塑管外缠玻璃纤维布加沥青(三油、两层)防腐。

C、 阻火圈耐火极限大于3h,应达到A级标准,并提供国家建 筑材料检验合格证书。

5 / 17

C、 焊条:焊条的化学成份、机械强度应与母材相同且匹配,焊

给排水及消防工程监理细则

给排水及消防工程监理细则一、专业工程特点给排水涉及到地铁的正常运行,如果区间的集水不能正常排出,将会使轨行区淹没列车无法运行,消防更是人民生命财产的大事,且水消防有两路水源互为备用,而管道没有备用,因此消防管是本专业的重点监理项目。气体消防是覆盖车站重要部位的消防系统,亦为重要监理内容。二、监理工