⑴ 在已浇筑的垫层混凝土强度达到12MPA以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。
⑵ 施工操作过程中,注意运混凝土小车不要碰动门框(应预先有保护措施),并在铺设混凝土时要保护好电气等设备暗管。
⑶ 凝土垫层浇筑完毕满足养护时间后,可继续进行面层施工,如继续施工时,应对垫层加以覆盖保护。并避免在垫层上搅拌砂浆。存放油漆桶等物以免污染垫层,影响面层与垫层的粘结力,而造成面层空鼓。
8.8. 应注意的质量问题
⑴ 混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。
基底未洒水太干燥和垫层过薄,也会造成不密实。
⑵ 面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填低,然后用木刮杆以水平堆(或小木桩)为标准进行刮平。
⑶ 不规则裂缝:垫层面积过大、未分段分仓进行浇筑、首层暖沟盖板上未浇混凝土、首层地面回填土不均匀下沉或管线太多垫层厚度不足等因素,都能导致裂缝产生。 9、装饰工程: 9.1. 铺贴地板砖 9.1.1. 材料要求
⑴ 地板砖:厨房、备餐间为300×300浅米色防滑地板砖,卫生间为300×300白蓝
防滑地板砖(穿插布贴),大小餐厅为800×800浅米色全瓷地板砖,其余房间均为600×600浅米色全瓷地板砖。
⑵ 水泥:PO.42.5R以上普通硅酸盐水泥,备适量擦缝用白水泥。 ⑶ 砂子:中、粗砂。
⑷ 矿物颜料:视饰面板色泽定,用于擦缝。 9.1.2. 作业条件
⑴ 做好墙柱面、天棚(天花)、吊顶及地面的防水层和保护层。 ⑵ 门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。
⑶ 各种立管孔洞等缝隙应先用混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。 ⑷ 在四周墙身弹好+50cm的水平墨线。各开间中心线(十字线)及花样品种分隔线。 ⑸ 同一房间,开间应按配花、品种挑选尺寸一致,色泽均匀,纹理通顺的板块进行预编排号,分类存放,待铺贴时按号取用。必要时可绘制铺贴大样图,再按图铺贴。分块排列布置要求对称,厅、房与走道连通处,缝子应贯通;走道、厅房如用
不同颜色、花样时,分色线应设在门口的内侧;靠墙柱一侧的板块,离开墙柱一侧的宽度应一致。
9.1.3. 施工操作工艺
⑴ 先将板块背面刷干净,用水浸泡、使板块铺贴时保持湿润。
⑵ 根据水平线、中心线(十字线),按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行(封路)后,再进行拉线铺贴。
⑶ 铺贴前应先将基层清扫洒水湿润,再刷素水泥浆(水灰比为0.5左右),水泥浆应随刷随铺砂浆并不得有风干现象。铺干硬性水泥砂浆(一般配合比1:3,以湿润松散、手握成团不泌水为准)找平层。
⑷ 虚铺厚度以25~30cm为宜,先用铁抹子(灰匙)将砂灰拍实抹平,然后进行板块预铺,放上板块时高出预定完成面约3-4mm为宜,并应对准纵横缝,用木锤着力敲击板中部,振实砂浆至铺设高度后,将板块掀起,检查砂浆表面与板底相吻合后(如有空虚处,应用砂浆填补),在砂浆表面先用喷壶适量洒水, 再均匀撒一层水泥粉,把板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平整。 ⑸ 铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴。缝隙宽度应符合设计要求和规范规定。 ⑹ 铺贴完成24小时后,经检查试块板表面无断裂、空鼓后,用稀水泥(颜色与板块调和)刷缝填饱满,并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止。铺好的板面两天内禁止行人和堆放物。
9.2 镶贴踢脚板 9.2.1. 材料要求
⑴ 所有间均为黑色条形踢脚砖。 ⑵ 水泥、砂子、矿物颜料均同地板。 9.2.2. 施工操作方法
⑴ 铺贴前应将板块刷水湿润,阳角接口板要割成45度角。 ⑵ 将基层浇水湿透均匀涂擦素水泥浆,边刷边贴。
⑶ 在墙两端先各镶贴一块踢脚板,其上口高度应在同一水平线内,突出墙面厚度一
致。然后沿两块踢脚板上楞拉通线,用1:2水泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板。 ⑷ 镶贴时应检查踢脚板的平顺和垂直。
⑸ 间接缝应与面缝贯通(对缝),擦缝做法同地面。 10. 墙面抹灰(水泥砂浆) 10.1. 施工准备:
抹灰前的材料、工具、人员必须准备齐全。
10.2. 材料要求
⑴ 水泥采用中宁赛马水泥厂PO.42.5R水泥,进场的水泥必须要有出厂合格证,并取
样试验,杜绝超期水泥进场。
⑵ 砂子选用中粗砂,砂粒要求洁净坚硬,含泥量控制在3%以内,使用前应取样作实
验,合格方可使用,使用必须过筛。
10.3. 作业流程:
基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底灰、中灰→抹窗台板、墙裙、踢脚板→抹罩面灰→清理。 10.4. 作业方法
⑴ 基层处理
① 基层表面的砂浆、粘结砼、污垢等应事先用铁铲或錾子剔掉清除干净。混凝土表
面太光处应进行甩浆毛化处理。基层表面凹凸太多部位用1:3水泥砂浆补齐,抹灰前应洒水湿润。
② 门窗框与墙交接处用水泥砂浆嵌填密。墙面脚手架孔洞、凿剔墙后安装的管道缝
必须用1:3水泥砂浆堵塞严实并抹平整。 ⑵ 找规矩、做灰饼
① 找规矩、做灰饼应按内、外墙采用不同的方法进行操作,内墙应以一面墙做基准
先用方尺规方,如房间面积较大,在地面上先弹出十字中心线,按墙面基层的平整度在地面弹出四周角边线,随后在距墙角100mm处吊垂线并弹出垂直坚线,再按地上的底角线往上翻引,分别弹出阴角两面墙和顶面上的墙面抹灰层厚度控制线,(厚度包括中层抹灰)以此确定标准灰饼的厚度。做灰饼时应以抹灰层厚度控制线,在墙面上分别挂出纵横控制线,再以垂直竖线分行贴饼,间距1.5m左右。
② 外墙应按设计图或标准图集要求厚度确定灰饼厚度,贴饼方法与内墙一致。 ⑶ 抹标筋(冲筋)
冲筋应再灰饼间延垂直线抹灰(竖直方向)宽度3cm,厚度与灰饼相同,上下水平冲筋应再同一垂直面内,阴阳角的水平冲筋连起来并应互相垂直。
⑷ 抹底灰(1:3水泥砂浆)
抹灰前应对基层全面进行浇水湿润(反复进行至湿润度适中为止),抹灰应从上向下水平进行,抹面应均匀平行标筋或略高于标筋,用刮尺沿标筋水平反复刮平,然后用木抹子搓抹压实,待砂浆面稍硬时扫毛或划出纹道。
⑸ 抹面灰(1:2.5水泥砂浆罩面)
抹面灰仍应至上而下水平进行。按6mm厚均匀抹灰,用刮尺分片上下、左右将灰面
刮平,然后用木抹子搓抹压实,每分片应参搓连续进行。再根据砂灰表面的水分和软硬程度用钢抹子分别抹压三遍,第一遍是提浆拉平;第二遍将表面压平密实,注意不能漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;第三遍将抹纹压平、压实使砂浆表面更加密实。每次抹压均得参槎,外观不得显示出接槎现象。 ⑹ 洒水养护:
砂浆表面紧硬后用喷雾器连续喷洒清净的生活用水至少7日,使灰层湿润,能保持足够的水分,以防表面干裂,从而达到良好的凝固效果。
11. 墙面粘贴瓷砖 11.1. 施工范围
⑴ 厨房墙面(从底到顶) ⑵ 卫生间墙面(从底到顶) 11.2. 材料要求
⑴ 瓷砖:厨房墙面为300×200白色普通瓷砖;卫生间为300×200白色普通瓷砖;
各种瓷砖的品种、规格、图案、颜色均应与设计一致,每块瓷砖必须外型周正,板面平整,棱角齐全无损伤,表面色泽显亮无疤痕。
⑵ 水泥:水泥选用中宁赛马水泥厂PO.42.5R普通硅酸盐水泥,备适量白色水泥(擦
缝用)。进场水泥必须要有出厂合格证,并应取样试验,严禁结块,超期水泥进场。
⑶ 砂子:砂子选用中砂,含泥量应控制在3%以内,提前取样作试验,经检验合格方
可使用。
⑷ 矿物颜料:矿物颜料的质量必须合格,色彩根据板面色泽定(预备擦缝用)。 11.3. 操作方法 ⑴ 基层清理:
用扫帚清扫基面尘土,并适量喷洒清水,使基面保持适当的湿润。
⑵ 排弹标线:
按墙面+50cm的水平标高线,根据设计高度和板块大小尺寸排布、量摊,并用墨线在四周墙面上弹出每层板块的水平横线。再分别从四周墙面距角100mm处吊垂线,仍根据墙面尺寸和板面大小及厚度尺寸(阴角应根据板厚和灰路考虑参槎位置)进行排布、量分、弹出各条纵向垂直缝线(间距为板宽)。同时应根据板厚和灰路厚度在四角分别弹出贴面的厚度控制标线。各条纵横线应分别平行,互相垂直。
⑶ 抹灰粘贴:
贴瓷砖可上下或左右分层、分行进行粘贴。粘贴前应按墙面弹出的纵横分格线和厚度控制线,再用细线挂出所贴层、行板面的控制标线。粘贴时,先将板块背面清理干净,用水浸泡,使板块保持湿润,然后抹灰粘贴。粘贴要砂浆饱满,挤压密实,随时用靠尺检测,发现凸出板块要及时用皮垂振打以至平整,低凹板块要铲掉重贴。总体外观必须排行端直,缝隙均匀,表面平整,错槎一致。
⑷ 抹缝清理:
抹缝采用白色水泥勾对矿物原料,色彩应用于板面一致,填缝要密实,抹缝应光滑。板面必须清擦干净,是其色泽显亮。
⑸ 喷水养护:
待缝隙稍硬随及喷洒清水,使板块和缝隙能保持湿润,灰层凝结性能好,板块粘
结牢固。
12. 墙面涂饰 12.1. 施工准备
⑴ 提前采购原料和气泵毛刷,滚刷、滚柄、灰刀、砂纸及防护棚膜等材料和工具。 ⑵ 搭设脚手架 12.2. 材料要求 ⑴ 材料品种:
外墙涂饰材料为丙烯酸外墙涂料;内墙涂饰材料为白色乳胶漆;内墙刮底腻子为白色普通腻子原料。
⑵ 材料质量:
涂饰原材料及添加剂必须采用正规厂家生产的品种,并要有出厂合格证,其品种色泽应于设计要求完全一致。严禁使用非标产品。
12.3. 施工方法 ⑴ 基层处理
提前用扫帚清扫基层尘土,浇水清洗基层表面污垢。去掉干扰物。
⑵ 设备保护
涂饰前必须用备好的塑料膜或废纸将墙面的线管、门窗、墙裙、地板、踢脚等异色外露设备全部包裹防护。
⑶ 内墙刮腻子:
刮腻子前先根据用量将大白:化石粉:聚醋酸乳夜:纤维素四种原料按50:25:1:0.5(重量比)适量加水,拌合均匀,软硬适度然后至上而下用刮板(专用刮板)将腻子均匀刮于墙面,待腻子干透后用砂纸仍至上而下将墙面的腻子全部打磨平整。