好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

碗扣式脚手架满堂支架计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

现浇箱梁碗扣式脚手架满堂支架设计计算

摘 要 以***高速公路***互通立交主线K135+525桥左幅第7联为例,详细论述了碗扣式脚手架满堂支架现浇箱梁施工支架的设计及计算。

关键词 碗扣式脚手架 满堂支架 现浇梁施工 设计 计算

碗扣式脚手架运用于现浇桥梁已是相当成熟的技术,其施工工艺简单、操作方便,***高速公路***立交工程中现浇箱梁施工量采用该体系支架。

1 工程概况

1.1 总概况

***高速***互通立交位于市以北约10 km处***镇,为连接己通车**速公路和拟建的***泸高速公路而设,互通区起点里程为K135+260,终点里程为K137+950,互通区共设主线桥4桥,匝道桥6座,桥梁的形式主要为3跨或4跨为一联现浇连续箱梁。

施工方案确定中对于地基承载力高、墩柱高度小于15m的桥跨考虑采用碗扣式脚手架搭设满堂红作为支架体系,整个***互通工程共计有22联现浇箱梁采用该体系。

1.2 主线K135+135桥左幅第7联

本联跨上部结构为19+19+15m钢筋混凝土现浇连续箱梁,箱梁高度为1.4m,底板、顶板厚度均为0.25m,桥面宽为12m,底板宽为7.5m,共有408.9m3C40混凝土。下部为1.6×1.6m和1.4×1.4m钢筋混凝土方墩,墩柱倒角为0.2×0.2m,墩柱平均高度为7m。

2 支架初步设计

2.1 立杆及横杆的初步设计

根据经验及初略计算,来选定立杆间距。腹板重Q1=36.4kn/ m2,空心段重Q2=13kn/m2,底板宽b=7.5m,箱梁长s=53m,单根立杆允许承载力保守取[N]=40kn。

腹板处每平方米需要立杆根数:1.2Q1/[N]=1.1;取安全系数1.3,则为1.43。 空心段每平方米需要立杆根数:1.2Q2/[N]=0.4;取安全系数1.3,则为0.52.

所以选定空心段底板立杆纵横向间距为:0.9×0.9=0.81m2<1/0.52=1.92 m2,满足要求。 腹板及中、端横梁等实心处立杆间距为:0.6×0.9=0.54m2<1/1.43=0.70 m2,满足要求。 由于箱梁高仅为1.4m,立杆间距一般取1.2m。 2.2 底模、纵横梁的初步确定

底模采用竹胶板。根据经验,由于箱梁高度仅为1.4m,一般选用1.5cm厚的高强度竹胶板。纵横梁均采用方木,宽度均为0.1m,方木允许受弯强度为[σ]=12Mpa,纵梁高为h1,横梁高为h2。

据经验及初略计算,来选定纵梁的高度、横梁的高度及横梁间距。横梁间距一般选择0.3m。

23ql由公式h=

4b[?] 得,h1=0.13m,故取0.15m;h2=0.09m,取0.1m。

2.3 碗扣式满堂支架搭设布置图

N×60N×90空心段N×60中隔墙N×90空心段N×60端横墙φ3×48剪刀撑×90×90×60×60×90

×90中横墙碗扣式支架平面示意图翼缘板区底板区域×60翼缘板区3 支架检算

碗扣式脚手架满堂支架竖向力传递过程:箱梁钢筋混凝土和模系统的自重及施工临时荷(活载)通过底模传递到横梁上,横梁以集中荷载再传递给纵梁,纵梁以支座反力传递到每根立杆,立杆通过底托及方木传递至钢筋混凝土基础、地基。下面以这种力的传递方式依次对支架的底模、横梁、纵梁、立杆、地基承载力进行检算。

3.1 荷载计算 3.1.1 竖向荷载计算

①本桥钢筋混凝土配筋率>2%,所以钢筋混凝土自重取26Kn/m3,以K135+525桥左幅第7联为例,箱梁混凝土体积为408.9m3,所以按照最不利工况,将翼缘板部分的混凝土重量折算到地板上,混凝土的自重如下计算:

F1=V×γ÷V’=32.24kn/m3 式中:V为整联箱梁混凝土体积; γ为钢筋混凝土的容重,取26KN/m3; v’为除去翼缘板箱梁混凝土体积。

对于腹板、横梁等实心段,混凝土高度h1=1.4m,空心段混凝土高度为h2=0.5m。 故,实心段混凝土自重:F1a=F1×h1=45.14kPa,

空心段混凝土自重:F1b= F1×h2=16.12kPa。 ②模板自重,一块1.22m×2.44m竹胶板的质量为32kg: F2=32kg×9.8N/kg÷(1.22m×2.44m)=105.35Pa ③纵横梁方木荷载:

10cm?10cm方木:g1=0.1m×0.1m×7.5m×(1/0.25+1)×γ÷(7.5m×1m)=0.375kpa

10cm?15cm方木:g2=0.1m×0.15m×11×γ÷7.5m=0.165kpa 式中:γ——取7.5KN/m ④模及支撑荷载,取3kpa:F3=3kpa ⑤临时荷载

施工人员及机具:G1=2.5kPa 振捣荷载:G2=2.0 kPa

3 则临时荷载为:G=4.5kpa 3.1.2 水平荷载计算

①混凝土振捣时对侧模的荷载取:4KPa ②新浇混凝土对侧模的最大侧压力: P1?kh?26?1.4?36.4kpa

P2?k?ch?1.2?26?1.05?32.76kpa

式中:k ---外加剂影响修正系数,取1.2 v----混凝土浇注速度,取0.5m/h

?0.5/15?1.05m h---有效压头高度,h?0.22?24.9v/T?0.22?24.9 T---混凝土入模温度,取15?C 则有:

Pmax?36.4KPa

一般应计算风载,但是由于地区常年均为微风,可以不考虑风载。 3.2 底模验算

A、模板的力学性能(取10cm宽度模板进行计算) ①弹性模量(厂家提供数据) E=948Mpa ②截面惯性矩

I=bh3/12=0.1×0.0153/12=2.813×10-8m· ③截面抵抗矩

W= bh2/6=0.1×0.0152/6=3.75×10-6m3 B、模板受力计算

底模下的横梁间距30cm,可以把底模简化为三跨连续梁进行计算。按照最不利工况,对腹板、横梁等实心段进行验算,空心段荷载较实心段小,故不进行验算。强度检算荷载组合为:①+②+④+⑤;刚度检算荷载组合为:①+②+④

①底模强度检算

q’=F1a×1.2+F2×1.2+F3×1.2+G×1.4=64.2 kPa q=q’×0.1m=64.2×0.1=6.42kN/m Mmax=1/10×ql2=0.040 kN·m

σ=Mmax/W=15.4MPa≤[σW]=47MPa 满足要求。 本支架各部件(除去立杆)均为受弯构件,仅需要检算弯矩,下同不再赘述。 ②底模刚度验算

q’=F1a×1.2+F2×1.2+F3×1.2=57.87 kPa q=q’×0.1m=57.87×0.1=5.79kN/m

f=0.689×ql4/100EI=0.19mm≤[f]=0.3m/400=0.75mm 满足要求。 3.3 横梁检算 A.横梁力学性能 ①弹性模量 E=10×103Mpa ②截面惯性矩

I=bh3/12=0.1×0.13/12=8.33×10-6m4 ③截面抵抗矩

W= bh2/6=0.1×0.12/6=0.167×10-3m3 B、横梁受力计算

横梁间距0.3cm,可以把横梁简化为三跨连续梁进行计算。按照最不利工况,对腹板、横梁等实心段进行验算,空心段荷载较实心段小,故不进行验算。按照最不利工况,对腹板、横梁等实心段和空心段分别进行验算。强度检算荷载组合为:①+②+③+④+⑤;刚度检算荷载组合为:①+②+③+④

碗扣式脚手架满堂支架计算

现浇箱梁碗扣式脚手架满堂支架设计计算摘要以***高速公路***互通立交主线K135+525桥左幅第7联为例,详细论述了碗扣式脚手架满堂支架现浇箱梁施工支架的设计及计算。关键词碗扣式脚手架满堂支架现浇梁施工设计计算碗扣式脚手架运用于现浇桥梁已是相当成熟的技术,其施工工艺简单、操作方便,***高速公路**
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式