电焊机接线作业指导书
一、 目的:规范现场电焊机接线作业,统一标准,对使用者人身安全负责。 二、 适用范围:炼钢厂维修作业现场 三、 使用工具:电工常用工具 四、 电焊机的接线方法
1.一般中间那个接线柱是公用的;如果接220V就接中间和下面写有220V那两个接!用220V电压测试,3根线其中有一根是是双根的,那就是一根220V的线,剩下两根如果有一根粗一根细的话就更好办了,粗的是0线.细的是380线.要是剩下的两根都一样那就随便挑一根接上220电在试一试焊接电路大小是否正常,正常那就对了。电机需要旋转磁场,产生旋转磁场需要用三相;接两根相线的焊机不能叫三相焊机(三相焊机就必须接三相电源,才能正常工作,较少见),因为它只是为了利用两相间地380伏电压(可以提高焊机的效率),并不是非要用三相。 2.大部分三相电器在设计上就不需要零线,零线的配置,主要是为了照顾单相用电器的需要。 3.先了解电源的电压和允许的插接功率,然后按照电焊机相应电压下的输入端组合接法调整好输入端子,再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态,再检查电焊机外壳接地线是否接好,以上检查完毕以后即可接通电源使用. 五、 作业标准及注意事项
1、与二次线相比较,一次线的电压高、危险大,所以当尽量控制其长度,不使一次线拖地并加设防护套管,防止因线体过长、拖地造成的泡水及金属刮碾造成触电事故。特殊情况下一次线必须加长使用时,应架空设置并固定牢固。 2、一次侧的电源线长度一般不应超过5m,二次线长度不超过30m。线路与电焊机接线柱连接牢固,接线柱上部应有防护罩,防止意外损伤及触电。 3、焊钳要有好的绝缘性,并能牢固地夹紧焊条,与电缆线连接可靠,这是保持焊钳不异常发热的关键。 4、焊接(焊钳)电缆应使用橡皮护套铜芯多股软电缆,与焊机接线柱采用线鼻子连接压实,禁止采用随意缠绕的方法连接,防止造成松动接触不良引起火花过热现象,接线柱上方应有牢固的防护罩。 5、电缆经过道路时,如不能架空,必须采取加护套穿管等保护措施,但不同电压及不同回路的导线不能穿在同一管内。 严禁使用脚手架、金属栏杆、轨道、钢筋网片及其它金属物代替导线使用,防止造成触电事故和引发火灾。