中低压隐蔽工程检查记录
工程项目名称: 检查内容 电杆埋深 底盘 基础 卡盘 拉线盘 钢管杆 材料 埋设深度 接地 连接情况 接地电阻 直埋 电缆 电缆沟 排管 其它 检查意见 施 工 标 准 不应小于:8m杆1.5m;10m杆1.7m;12m杆2.3m;15m杆2.9m;18m杆2..6~3.0m; 安装应平整,底盘中心位于线路中心线上 电杆埋深至地面1/3处,与电杆固定可靠 拉坑深度符合设计要求;拉线棒与拉线盘垂直安装,连接螺栓使用双螺母 基础开挖、钢筋配径及水泥标号等符合设计要求 符合规范要求 地面以下深度不小于0.6m 采用焊接;扁钢连接为其宽度的2倍,4面加焊;圆钢连接为直径的6倍,2面加焊 符合规范要求 埋设深度不小于0.7m,农田不小于1m,引入、引出地面部分应管保护,管口应密封 符合规程规定 符合规程规定 符合规程规定 建设单位 监理单位 年 月 日 隐蔽工程位置 检 查 情 况 施工单位 年 月 日 年 月 日 备 注 46
旁站监理记录表
工程名称: 编号: 日期及气候: 旁站监理的部位或工序: 旁站监理开始时间: 施工情况: 监理情况: 旁站监理结束时间: 工程地点: 发现问题: 处理意见: 备注: 施工项目部: 质 检 员: 日 期: 年 月 日 监理项目部 : 旁站监理人员: 日 期: 年 月 日 本表由监理项目部填写,建设单位、监理项目部各留存一份。
47
填写、使用说明
1.本表由监理工作人员填写。
2.如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表式后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3.对施工项目部现场整改问题,也应保持书面记录,并在备注栏中说明整改情况。 4.本表经施工项目部质检人员及监理旁站人员签字后有效。
48
监理工作日记
第 页共 页 年 月 日 星期: 气候:白天: 夜间: 气温:最高 ℃ 最低 ℃ 工作内容、遇到问题及其处理情况: 填写、使用说明
1.本表由监理工作人员填写,填写的主要内容:
(1)当天施工内容、部位、数量和进度、劳动力、机械使用情况,工程质量、安全情况; (2)存在问题及处理;
49
(3)上级指示执行情况; (4)承包商提问及答复; (5)会议、监理人员人数及其他。
2.在填写本表时,内容必须真实,力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写,字迹工整、文句通顺。 3.每册监理日记的最后一页应留给总监理工程师填写审核、评价意见。
4.本表式为推荐表式,各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日记表式,但应包括本表式要求的主要内容。
5.国家重点项目的监理日记应按规定移交一份归档。
50