好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安规考试试题题库(答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安规考试试题题库(答案)

一、填空

1、在 防火重点部位或场所 以及 禁止明火区 动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。

3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“ 送电联系单 ”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的 绝缘电阻表 测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指 全部带有电压 、一部分带有电压或 一经操作 即带有电压的电气设备。

7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员 停止工作 或 指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。

8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

9、触电急救,首先要使触电者 迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越 长 ,伤害越大。

10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。

11、“两票三制”当中的两票是指 工作票 和 操作票。

12、储存气瓶仓库周围 10米 距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

2/25

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已 泄压 和温度 符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好 通风 措施。

15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫 与 清洗 的置换措施。

16.坚决贯彻安全生产 安全第一 、 综合治理 、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。

18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送 值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送 运行值班员 。

19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿 绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器和避雷针。

20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用 防火材料 严密封闭。

21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室 负压 ,并保持燃烧 稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。

22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的 人孔 门,以保证足够的通风。

23.电除尘器运行中,禁止清理 阴 极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。

25.在锅炉运行中,禁止将安全阀 解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行 放汽 试验。

3/25

26.任何电气设备上的标示牌,除 原来放置人员或负责运行的值班员 外,其他任何人员不准移动。

27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给 工作许可人 人。

28.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的 电源 切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机,电动机等,应使用 干式灭火器或二氧化碳灭火器 灭火。

29.汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统因检修需要所关闭的截门、闸板、挡板,应加锁、悬挂“ 禁止操作,有人工作 !”标示牌15.油泵房内应保持良好的通风,及时排除 可燃性 气体。

30.冲洗水位计时,应站在水位计的 侧面 ,打开阀门时应 缓慢小心 17.锅炉运行中投油燃烧时,电除尘应退出运行 。

31.生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行 动火工作票制度。 32.对于连续(或连班)作业的工作,一个工作负责人不能连班负责者,可允许两个或三个工作负责人相互接替,但应经过工作签发人 批准,并在工作票上注明。工作票应按班交接 ,各工作负责人应做好工作现场的交接。

33.一张工作票中,工作票 签发人、 工作负责人和 工作许可人 三者不得互相兼任。

34.已终结的动火工作票就保存 1 年。 35.动火工作完毕后,动火执行人、消防监护人、运行许可人 和动火工作负责人应检查现场有无残留 火种 ,是否清洁等。

36. 油区内一切电气设备的维修,都应 停电 进行。

37.需要变更工作班成员时,应经 工作负责人 同意,在对新工作人员进行交底后,方可进行工作。

4/25

38.监护操作时,操作人员在操作过程中不得有任何未经 监护 同意的操作行为。

39.工作票一份应保存在工作地点,有工作许可人手执;另一份由工作工作许可人手执,按值 移交 。

40.工作票一般应在开工前一天预先送给 运行值班负责人 ,临时工作可在工作当天交给 值班负责人 。

41、电除尘器(运行)中,任何人不准打开除尘器的孔门对内进行检查. 42、在开始预涂灰、锅炉喷油助燃点火期间到锅炉升到正常炉温燃煤之前,禁止运行(布袋除尘的清灰)系统,以防止涂灰层剥落,失去防低温结露的保护作用。 43、除灰运行规程》贯彻“(安全第一,预防为主)”的方针,坚持(保电网)、(保人身)、(保设备)的原则, 以保证机组的安全运行。

44、除灰各运行岗位人员都必须牢固树立(安全生产)的概念,严格执行电力生产的“(两票三制)”,自觉抵制任何违反规程行为,杜绝人为的误操作。 45、 除尘器在投运前滤袋必须具备经过(预涂灰)。

46、保证机组的经济运行是运行生产的重要任务,在保证机组(安全运行)的情况下,运行人员应该使系统(运行方式)更加合理,对运行工况必须(认真分析),(精心调整)和维护不断提高设备的经济运行水平。

47、电除尘器启用前,应检查高压隔离开关(刀闸),变压器本体及电场内部所有工作接地线应已(全部拆除),所有人孔门全部关闭。

48、 电除尘器运行中,高压隔离开关(刀闸)小室门应上锁并(悬挂警示牌)。 49、 运行和检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部件,保持与带电设备的(安全距离)。

50、启动电除尘器时,如发现异常,应查明原因,禁止(强行启动)。 51、锅炉运行中投油燃烧时,电除尘器应(退出运行)。

5/25

安规考试试题题库(答案)

安规考试试题题库(答案)一、填空1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。2、设备不停电时的安全距离10KV是0.7米,35KV1米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。3、一级