好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

20130828常用的STEP7连接S7-300的MPI与TCPIP设置方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术支持文档

PLC技术 常用的STEP7连接S7-300的MPI与TCPIP设置方法

常用的连接方式有MPI和TCP/IP两种。点击“开始”→“设置”→“控制面板”,打开“设置PG/PC接口”,在“应用程序访问点”选择“S7ONLINE”(Step7),设置连接方式。

在“为使用的接口分配参数(P):”中选择MPI或TCP/IP,对应参数为PC Adapter(Auto)、TCP/IP(Auto)。

版本号:20130828

第1页 共9页

技术支持文档

PLC技术 1使用MPI方式

1.1准备硬件

需要准备专用的西门子MPI编程电缆及适配器,在使用前应先安装适配器驱动程序。将它们组装完成后一端插入电脑的任意USB接口,另一端插在PLC的CPU上MPI接口(9孔)。

翻开CPU下部的盖子可以看到有9孔接口,在MPI接口的正上方处,CPU的壳体上标记着哪个接口是MPI接口。

左:适配器;

中:9针插头电缆(连接适配器、PLC); 右:USB口编程电缆(连接电脑、适配器)

1.2设置地址

在“设置PG/PC接口”的窗口中选择“PC Adapter(Auto)”,点击属性,设置电脑端MPI地址为0(默认值)即可,此处地址绝不可与PLC地址冲突,否则无法连接成功。

通常情况下,CPU的默认MPI地址是2,在Step7中可以选择设置的地址范围是2~31。

版本号:20130828

第2页 共9页

技术支持文档

PLC技术

注:MPI网络中,可为一台维护用的PG(电脑)预留地址0,为一个维护用的OP(操作屏)预留地址1。PG和OP的地址应不同,这样在需要他们的时候可以很方便的连接入网。

“启动网络监测”,查看是否与PLC通讯成功。

版本号:20130828

第3页 共9页

技术支持文档

PLC技术

通讯检测正常时,有以上提示窗口

1.3下载硬件组态

本文以下图所示的硬件组态为例,显示内容从左到右依次为: 插槽号,模块名称,订货号,固件版本,MPI地址,输入地址,输出地址

版本号:20130828

第4页 共9页

技术支持文档

PLC技术 点击按钮下载硬件组态。

弹出如下窗口,其中“MPI address”(MPI地址)一栏,这个地址是默认与硬件组态中的MPI地址一致的,但是这个地址未必是需要组态的CPU的MPI地址。

当Step7中设置的CPU地址(2)与目标地址(2)一致,则显示关于目标CPU信息。

版本号:20130828

第5页 共9页

20130828常用的STEP7连接S7-300的MPI与TCPIP设置方法

技术支持文档PLC技术常用的STEP7连接S7-300的MPI与TCPIP设置方法常用的连接方式有MPI和TCP/IP两种。点击“开始”→“设置”→“控制面板”,打开“设置PG/PC接口”,在“应用程序访问点”选择“S7ONLINE”(Step7),设置连接方式。在“为使用的接口分配参数(P):”中选择MPI或TCP/IP
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6odby9tii25zpak1cslt1is53085cn00ibx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享