好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

东锅300MW锅炉说明书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

52M-SM 共 45页第 31页 1.筒体 2.混合管 3.喷管图12 再热器事故喷水减温器 刚投运或仍维持运行,则锅炉产生的蒸汽可通过过热器后经过高压旁路减温减压后返回到再热器,经过再热器后的蒸汽再通过低压旁路,最后排入冷凝器。 6.6.2安全阀和电磁泄放阀(进口 美国Crosby公司)

在过热器出口管道上装有一只电磁泄放阀(ERV阀)、两只安全阀,从而构成了过热器的主要保护手段。ERV阀与安全阀的整定压力低于锅筒安全阀的整定压力,因此当锅炉超压安全阀启跳时,保证整个过热器系统中有足够的蒸汽通过。锅炉安全阀排放量(不含ERV阀的排放量)大于锅炉最大连续蒸发量,同时ERV的整定压力低于过热器安全阀的整定压力,使安全阀免于经常动作而得到保护。在ERV阀前设置了一个隔离球阀(进口),以供电磁泄压阀检修时隔绝用。锅筒安全阀(低启)、主蒸汽管道上安全阀、ERV阀、过热器对空排汽管上均装有消音器,用以降低环境噪声水平。所有消音器均与排汽管焊接并固定在屋顶上。

再热器进、出口管道上分别装有4台和2台弹簧安全阀,出口安全阀的整定压力低于再热器进口,因此在事故状态时,整个再热器仍得到充分的冷却,有效地保护了再热器。为了降低环境噪声水平,在再热器进口(低启)、再热器出口安全阀、再热器对空排汽管上装有消音器。

52M-SM 共 45页第 32页

安全阀和ERV阀排放量 安全阀及EBV阀 数整定压力启闭压差型号 (%) 位置 量 (MPa) 排放量(kg/h) 114155 114408 275896 284295 288400 117967 123791 152940 152940 157753 157753 124000 过热器出口1# 过热器出口2# 锅筒1# 锅筒2# 锅筒3# 再热器出口1# 再热器出口2# 再热器进口1# 再热器进口2# 再热器进口3# 再热器进口4# HCI-98W HCI-98W HE-96W HE-96W HE-96W HCI-58W HCI-58W HCI-R-46W HCI-R-46W HCI-R-46W HCI-R-46W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18.25 18.28 19.76 20.16 20.35 4.07 4.27 4.35 4.35 4.48 4.48 18.07 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 过热器出口ERV阀 E0L114N7BWRA5P1 1 6.6.3温度控制 温度测点是锅炉在启停、运行时对蒸汽温度和管子金属壁温进行监视和保护的重要手段。过热蒸汽温度的监视是通过设置在一、二级减温器和高温过热器出口管道上的

热电偶来实现的。再热蒸汽温度的监视是通过设置在再热器事故喷水减温器和热段再热

器出口段的壁温测点来实现的。金属壁温报警温度如下表:

过热器壁温控制

序号 测点 位置 测点数 4 4 管径 dw×S(mm) Φ57×7 Φ51×6

报警壁温 (℃) 495 505 材质 12Cr1MoVG 12Cr1MoVG 1 低过出口 2 大屏出口 52M-SM 共 45页第 33页 3 后屏出口 4 高过出口

6 6 Φ60×8 Φ51×9 12Cr1MoVG SA-213MT91 555 580 再热器壁温控制

序号 测点位置 测点数 6 6 管径 dw×S(mm) Φ60×4 Φ60×4

报警温度(℃) 545 580 材质 15CrMoG SA-213MT91 1 中再出口 2 高再出口 6.6.4烟温探针 锅炉在启动阶段,当旁路系统未投入使用时,再热器中无蒸汽流过,此时再热器管系的工作条件恶劣,必须严格监视再热器管壁温度。本炉在炉膛出口(后屏底部)装有两台烟温探针(左右各一),用以监控锅炉启动期间该处烟温不超过540℃,以保护再热器。

此外,锅炉在尾部竖井下集箱上设置了疏水管路,当锅炉启动时,疏水阀全部开启,以缩短启动时间,提高运行的灵活性。

7.燃烧设备

7.1燃烧器的布置和型式

本锅炉采用四角布置,四角燃烧器的中心线分别与炉膛中心的两个假想圆相切,两个假想切圆的直径分别为Φ681mm和Φ772mm。

52M-SM 共 45页第 34页 每角燃烧器共有13层喷口,其中一次风喷口5层,二次风喷口7层(其中3层二次风喷口内设有油枪)、用于降低NOx生成量的顶二次风喷口1层。一次风喷口四周有周界风,每角燃烧器分上下两组。上组燃烧器有6层喷口,下组燃烧器有7层喷口。 燃烧器为水平浓淡燃烧器,在一次风风管中采用“百叶窗”式的煤粉浓缩器。一次风进入炉膛后向火面的煤粉浓度高,背火面的煤粉浓度低,这有利于低负荷稳燃、防止结焦、防止高温腐蚀及降低NOX的生成量。

52M-SM 共 45页第 35页 7.2摆动燃烧器喷口 所有燃烧器喷口都能摆动,一、二次风喷口最大摆动 ±30°,顶二次风喷口最大可摆动 ±15°。喷口的摆动由电动执行器带动完成,每组燃烧器配一个电动执行器,