2)依据控制点和结合外网总平面图放样出各个楼栋四个墙角点。运用CAD软件,电脑算出各控制点坐标数据,并用人工计算数据与电脑算数据相校核,无误后,将各控制点名称及坐标数据输入拓普康ES52全站仪(测角2”,测距2+2PPM),便于坐标放样。

3)采用平面坐标法,利用全站仪进行各个点位测量放样工作。 4)各控制点复测工作:放样完毕后,任意选择一点,作为测站点,并任意选择一点为后视点,对其它控制点进行复测校核工作。

5)精度等级根据GB50026-2007《工程测量规范》要求,控制网的技术指标必须符合下表的规定。

等 级 一 级 二级

测角中误差( ″) ±5 ±12″ 1/30000 1/15000 边长相对中误差

5

第五章 工程定位测量

5.1测量方法

本工程建筑物大部分为15层及以上,结合本工程施工现场周围环境的特点,本工程将采用“内控”投测方法进行施工楼层的测量放线。

根据现场的轴线控制网点,在首层结构楼板施工完成后,利用控制桩用内分法放样出各细部轴线,将事先确定的楼层轴线控制点投测在首层楼板上,经复核无误后,作为主体轴线控制原点。

每层结构楼板混凝土工程施工前,在相应的位置预留200mm×200mm与首层控制点相对应的小方孔,使激光束垂直向上穿过预留孔。

5.2轴线定位竖向传递

根据高精度、易控制、易操作的原则建立垂直轴线控制网。在建筑物首层地板上测设较高精度的轴线控制点,用内控法施测。必须注意外控制、内控制之间的关系必须保持一致,这样无论施工到哪一阶段,都能确保精度。

1.控制点的做法:弹出控制点,用红油漆画好三角标明。 2.控制点的布设:见控制点布置图

3.竖向传递方法:各楼层楼板上与首层内控点相对应的位置留出200mm×200mm的预留孔,作为控制点垂直向上传递用,且与主轴线作相互校核。在控制点上架设激光垂准仪向上垂直投射至上层空洞处的透明靶上,确定上一层楼轴线控制点,再利用全站仪将各点复核,即可得到上层楼的控制轴线平面,利用该平面控制体系进行上层楼的施工测量。

4.轴线投测及传递误差应符合下表:

6

项目 每层 H≤30m 总高(H) 30m<H≤80m 允许误差(mm) ±3 ±5 ±10 5.3投测方法

1.安置:将三脚架置于测站点上,仪器安装在三脚架的基座强制中心孔内,锁紧基座制动手轮,使仪器稳固。调节三脚架高度,使望远镜使准轴约于人眼等高,并使仪器圆水泡居中,旋转仪器目镜,使分划板刻线清晰,转动调焦手轮,使对中标志成像清晰。

2.整平:转动仪器照准部,使长水准器与任意两个脚螺旋的连线平行,以相反的方向等量转动此两脚螺旋,使气泡正确居中。将仪器转动90°,旋转第三个脚螺旋,使气泡居中。用上述方法反复调整,直到仪器旋转到任意位置,水准泡最大偏离值都不超过四分之一值为止。 3.对中:先旋转对点器目镜,使分划板清晰,再旋转对点器调焦手轮,使对中标志清晰。将仪器照准部转动180度后检查仪器对中情况,然后拧紧中心固定螺旋。仪器整平后再精确对中一次。

4.照准:先转动望远镜目镜使分划板十字丝清晰,再转动调焦手轮使目标在分划板上成像清晰,并尽量消除视差,及当观测者轻微晃动眼睛时,十字丝与目标之间不能有明显的移动,若有则继续以上步骤,直至满意为止。

5.向上投点:如果仪器已校正好,当仪器整平后,则视准线可以作为垂准线,只需一次观测精度也足够了。但为了进一步提高垂准精度,可以将仪器照准部旋转180°,获得第二个观测值,取其中数(中点)就是正确的垂准位置。量时,在首层控制点上架设激光铅垂仪,调置仪器对中整平后启动电源,使激光铅垂仪发射出可见的红色光束,控制到上层预留孔的接受靶上,查看红色光斑点离靶心最小之点,此点既为第二层上的一个控制点。其余的控制点用同样方法向上投测。

7

6.将所有控制点都投到最上一层的结构楼上后,根据控制点之间的关系,采用全站仪、钢卷尺等将该楼层的墙、柱、梁的位置在结构板上准确标出。

7.采用同样的方法进行以上每个施工楼层的施工放线。投测示意图如下: 楼板楼板预留激光测量孔用于楼层控制轴线测量及放样,经对中激光控制点后,后视外围测量标志进行施测激光经纬仪用于楼层控制轴线测量及放样,经对中激光控制点后,后视外围测量标志进行施测激光经纬仪接收靶垂直激光束接收靶

预留激光测量孔楼板接收靶垂直激光束接收靶预留激光测量孔用于发射垂直激光束控制建筑物控制轴线的交点激光经纬仪测量控制室楼板楼板预留激光测量孔用于发射垂直激光束控制建筑物控制轴线的交点激光经纬仪测量控制室楼板

第六章 工程高程控制

6.1测设方法

1.在首层的柱子上标定出±0.000标高相当于黄海高程标高71.0m。 2.二层以上模板安装的高程基准点选在易于保存且便于传递的位置上,每一层用钢尺垂直拉三个高程点。钢尺应考虑温度、尺长、拉力等各项改正,三个高程点较差应在3mm之内,平均后再抄测其他点线。由于该类基准点多具不稳定性,每次使用前都必须重新校核后方可使用。模板安装完后,

8

按设计标高检核高程,自检合格后报监理验收。

3.在每层的柱子墙体浇筑完后,在楼梯口内向上传递高程。在室内柱子及墙体上定出层高+1.00m的标高线,并弹墨线标明,以供室内地坪线抄平和室内装修用。

4.在结构层内引测标高时,要使用水准仪往返测量与基准点校核,误差要控制在规范范围内。确保精度要求。

6.2测量允许误差

根据中华人民共和国国家标准《工程测量规范》GB50026—2007: 1.位移?3mm。

2.向传递的允许偏差见一览表。

标高传递允许偏差表

高 度 (m) 每 层 H≥30m 允许误差(mm) ?3 ?5

第七章 工程沉降观测

7.1测设方法

根据国家规范和设计要求,施工到±0以后,应根据设计图纸在主体框架柱上+1.00处设沉降观测点,以上结构每施工一层观测一次;主体工程完成后,在装修期间,每个月观测一次至竣工;工程竣工后,第一年内每隔2-3个月观测一次;以后每隔4-6个月观测一次。当沉降有异常变化时,应增加观测次数,并通知有关单位。

对于沉降观测点设置,本工程采用“套筒内藏式沉降观测点”设置制作方法。

7.2制作方法

一个70?70的电气预埋盒,一个?20直螺纹套筒穿过盒底。PVC或镀锌