220kV降压变电所电气一次部分课程设计
任 务 书
为满足日益增长的电力负荷的需求,某地拟新建一座220kV降压变电所,原始数据和要求如下:
1.原始资料
1.1 变电所与电力系统的连接 变电所与电力系统的连接情况如图1:
S1 X s1 =0.322000MAV220kVS3 LGJQ-400 130kmS2 X s2 =0.341800MAV220kVLGJQ-4LGJQ-400 175LGJQ-400 165kmk00 185km备用10kV220kVX s3 =0.351500MAV110kV拟建变电所m
图1变电所与系统联网图
电力系统等值电源,连接回路参数如图中所示。
1.2 地区环境条件
海拔700米,年最高气温:45℃;年最低气温:-5℃;年平均气温:28℃;年雷暴日小于30天;污秽程度轻级
1.3 负荷资料
(1)110kV线路10回,另外备用2回,最大负荷利用时间为5500h。具体情况如下表1所示
表1 110kV线路负荷情况
名 称 石化厂 炼油厂 甲县变 乙县变 丙县变 丁县变 水泵厂 最大负荷(MW) 52 40 20 22 23 22 35 功率因数 0.89 0.89 0.89 0.91 0.85 0.85 0.89 回路数 2 2 1 1 1 1 2 线路(架空) 60 km 40 km 65 km 80 km 80 km 85 km 60km 上述各负荷间的同时系数为0.85。
(2)10kV线路共14回线路,另外2回备用,最大负荷利用时间为5600h,负荷具体情况如下表2所示
表2 10kV线路负荷情况
名 称 氮肥厂 机械厂 纺织厂 化工厂 造纸厂 水 厂 建材厂 A 变 B 变 C 变 最大负荷(MW) 5.2 2.5 2.3 3.5 3.0 6.4 3.2 6.5 6.2 5.5 功率因数 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.89 0.91 0.89 0.91 0.91 回路数 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 线路(架空) 5km 6km 8km 6km 4km 7km 6km 8km 4km 8km 上述各负荷同时系数为0.8。
(3) 110kV负荷与10kV负荷的同时系数为0.85。 (4)所用电负荷统计如下表3所示
表3 所用电负荷统计
名 称 主变风扇 主充电机 浮充电机 蓄电池进风 蓄电池排风 锅炉房水泵 空 压 机 载 波 室 220kV配电装置电源 110kV配电装置电源 220kV断路器冬天加热 110kV断路器冬天加热 室外配电装置照明 室 内 照 明 容量(kW) 0.20 40 15 1.4 1.7 1.7 24 1.7 25 20 1.5 1 20 25 功率因数 0.75 0.89 0.86 0.88 0.88 0.89 0.85 0.75 1 1 1 1 1 1 台 数 60 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 备 注 连续经常 连续不经常 连续 经常 连续不经常 连续不经常 连续经常 短时经常 连续经常 短时不经常 短时不经常 连 续 连 续 连 续 连 续 (5)保护:各电器主保护动作时间为0s,后备保护动作时间为4秒。 2. 任务要求:
根据所学的知识、参考文献和给定的课题内容(原始资料)对220kV降压变电所的电气一次部分进行设计。
具体为:
1.确定各电压等级电气主接线(进行3~4种方案比较论证);
2.确定变电所主变压器的台数、容量、接线组别、接地方式,选择主变压器;
3.确定所用变压器的台数、容量、接线组别、接地方式,选择所用变压器; 4.选择各电压级的主要电气设备(母线、引接线、断路器、隔离开关) 5.按时独立完成设计任务书规定的内容,对设计中所出现的问题进行综合
分析并加以解决;
6.按设计要求撰写课程设计论文报告书,文字通顺,排版合理,图纸符合国家规范。
3.时间 两周。
4.设计任务书应包含的内容 第一部分 电气主接线的选择 1、原始资料的分析
2、电气主接线的意义和基本要求 3、220kV电气主接线形式的选择 4、110kV电气主接线形式的选择 5、10kV电气主接线形式的选择
电气主接线形式的选择要依据规程规范结合工程具体实际,经过3~4种可行方案的比较确定。主要从可靠性、灵活性、经济型、扩建的可能性几方面做比较。
第二部分 主变压器和所用变压器的选择
依据规程规范的要求和工程的具体实际,初选3~4种不同主变压器可选方案,从可靠、灵活、经济等方面比较确定最佳方案。
考虑未来5年负荷的发展,年负荷增长率取4%。以最终负荷计算主变压器的容量。
按原始数据选择所用变压器。 第三部分 短路电流计算
用短路电流实用计算法,计算设备选择所需的短路电流,必要时应考虑不同的运行方式对短路电流的影响。短路类型为三相短路。短路电流计算结果应汇集到一张表中,表样为:
短路电流计算结果表
短路点 支路 第四部分 电气设备的选择
按规程规范要求选择校验电气设备,选择校验步骤完整。220kV、110kV断路器选SF6型,10kV断路器选真空型;220kV、110kV母线选管型,引接线选软绞线,10kV母线、引接线选矩形铝导体;220kV与电网联接的断路器不选。选择结果填入表格。表样如下
××回路断路器、隔离开关选择结果表
项目 额定电压 额定电流 额定开断电流 计算数据 所选断路器型号 所选隔离开关型号 ------------- I\ I2s(kA) I4s(kA) 极限通过电流 -------------