扣件式钢管
模板支架的设计计算
××省××市××建设有限公司
二O一四年七月十八日
前 言
近几年,国内连续发生多起模板支架坍塌事故,尤其是2000年10月,南京电视台新演播大厅双向预应力井式屋盖混凝土浇筑途中,发生了36m高扣件式钢管梁板高支撑架倒塌的重大伤亡事故。从此以后,模板支架设计和使用安全问题引起了人们的高度注意。
虽然采用钢管脚手架杆件搭设各类模板支架已是现代施工常用的做法,但由于缺少系统试验和深入研究,因而尚无包括其设计计算方法的专项标准。几年来,钢管模板支架和高支撑架(h≥4m的模板支架),均采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称《扣件架规范》)中“模板支架计算”章节提供的有关公式及相应规定来进行设计计算的,但是惨痛的“事故”教训和深入的试验研究,已经充分揭示了《扣件架规范》中“模板支架计算”对于高支撑架的计算确实尤其是存在重要疏漏,致使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。
在新规范或标准尚未颁布之前,为了保证扣件式钢管梁板模板支架的使用安全,总工室参考近期发表的论文,论著以及相关的技术资料,收集整理了有关“扣件式钢管梁板模板支架”的设计计算资料,提供给公司工程技术人员设计计算参考使用;与此同时,《扣件架规范》中“模板支架计算”的相关公式、计算资料,相应停止使用。
特此说明!
总工程师室
二O一四年七月十八日
目 录 CONTENTS
第一节
模板支架计算 ……………………………………………… 1-1
第二节 关于模板支架立杆计算长度L有关问题的探讨 ……………2-1 第三节 模板支架的构造要求…………………………………………3-1 第四节 梁板楼板模板高支撑架的构造和施工设计要求……………4-1 第五节 模板支架设计计算实例………………………………………5-1 第六节 附录:模板支架设计计算资料………………………………6-1 [附录A]扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重、常用构配件与材料自重 [附录B]钢管截面特性 [附录C]钢材的强度设计值
[附录D]钢材和钢铸件的物理性能指标 [附录E]Q235-A钢轴心受压构件的稳定系数 [附录F]立杆计算长度L修正系数表
第一节 模板支架计算
代替《扣件架规范》中“模板支架计算”
1、参与模板支架荷载效应组合的各项荷载及其荷载标准值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。
2、模板支架立杆的稳定性应按下列公式计算: * 不组合风荷载时
N?f (1—1) gA* 组合风荷载时
NMw??f (2—2) gAW式中:
N—计算立杆段的轴向力设计值
G—轴心受压构件的稳定系数,应根据长细比由附录F表F取值,当λ>250时,g=
7320?2;
liλ—长细比,λ=0;
l0—计算长度,应按本章计算规定计算;
i—截面回转半径,应按附录B表B采用;
A—立杆的截面面积,应按附录B表B采用; MW—计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩;
f—钢材的抗压强度设计值,应按附录C采用。
3、模板支架立杆的轴向力设计值N,应按下列公式计算: * 不组合风荷载时
N=ΣNGK+ΣNQK (1—3)
* 组合风荷载时
N=ΣNGK+×ΣNQK (1—4) 式中:
ΣNGK—模板及支架自重,新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和;
ΣNQK—施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。
4、模板支架立杆的计算长度l0应按下式计算:
l01?K1K2??h
式中:
K1—立杆计算长度的安全保证系数;查附录G表G-1 K2—立杆计算长度的搭设高度影响附加系数;查附录G表G-3 h—立杆步距;
5、模板支架立杆的压缩变形值与在自重和风荷载作用下的抗倾覆计算,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工与验收规范》(GB50204)的有关规定。