一、配电智能管理系统 (一)资格/品牌要求
★为确保相关产品的兼容性及系统性能,采用的配电智能管理平台应与对应的被采集设备保持同一品牌,确保相关产品的兼容性,以及系统性能的最优化。品牌要求:施耐德Power SCADA Operator 平台,须原厂软件。 (二)功能要求 1、系统概述
(1)★配电智能管理系统需采用组态软件。提供工程项目的数据库、通讯设备、界面等任何环节均组态完成,确保具有组态软件的延续性、可扩充性、封装性(易学易用)、通用性等特点;同时专门针对电网自动化系统设计,易于电气人员进行系统维护和管理。投标单位需提供相关软件的应用案例;
(2)★配电智能管理系统应基于面向对象的设计思想进行相关的组态和配置,系统接入的设备,需先定义设备模型,在配置时,调用相关的模型,即应完成相关的配置组态工作;响应方案需对配置方式进行详细的说明描述;
(3)★配电智能管理系统应采用模块化的系统功能,系统以模块体系为基础,软件和硬件方便扩展。软件方面,系统功能模块化,用户可根据需要在不改变系统的基本结构下能够方便地添加更多功能。硬件方面,用户可以增加新的保护和计量设备、网关、可编程控制器、操作员工作站、扩展网络等,而不影响现有的系统结构。响应方案需对软件的功能模块进行详细的说明描述;
(4)★配电智能管理系统驱动应采用面向设备的驱动模型,应不采用标准协议系统接入设备,而应采用专门针对智能仪表或者综合保护装置的驱动协议,以方便将相关智能设备的性能参数发挥到最好的状态;响应方案需对面向设备的驱动进行详细的说明描述; (5)良好的开放性系统遵循规定的操作系统、人机界面和通信接口标准,具备用户应用软件的开发环境。全面支持工业OPC标准,既可作为OPC服务器提供数据,也可作为OPC客户端、从其它系统获取数据。
(6)完善的安全性系统设计考虑了数据存取的安全性,可配软硬件防火墙防止病毒侵染。系统具有权限管理功能,可向用户提供不同级别的权限。 2、系统结构
配电智能管理系统结构采用“系统后台主站层---通讯间隔层---现场设备层” 的分层分布式设计思路,各个系统层详细介绍如下:
(1)现场设备层:具体包括综合保护装置、多功能电表、变压器温控器、电容器控制器、
柴油发电机以及智能断路器等智能设备。负责采集电力现场的各类数据和信息状态,发送给通讯间隔层;同时也作为执行单元,执行通讯间隔层下发的各类指令;
(2)通讯间隔层:负责与现场设备层的各类装置进行通讯,采集各类装置的数据、参数,进行处理后集中打包传输到主站层;同时作为中转单元,接受后台主站层下发的指令,转发给现场设备层各类装置;
(3)后台主站层:位于控制室内。具体包括:安装有配电智能管理系统的后台服务器(内含:音箱、键盘、鼠标)等相关外设。负责将通讯间隔层上传的数据解包,进行集中管理和分析,执行相关操作,负责整个配电系统的整体监控; 3、功能描述 3.1、系统图
(1)采用电力系统标准的图形画面实时显示现场设备的运行状态和各种测量值; (2)实时监视各个回路的各种测量值和相关保护信号、参数; (3)★分层次显示,拓展系统信息监测的空间;
(4)提供图形编辑平台及环境,用户可进行配置和编辑,使用灵活,表现形式多样; (5)系统分布图:直观地反映了变电站分布的地理位置情况,通过系统分布图可以了解该地区内所有变电站分布情况;
(6)网络拓扑图:体现整个配电智能管理系统通讯设备的分布和网络连接方式,实现整个系统的通讯监视和网络诊断; 3.2、告警管理
(1)告警方式:画面显示、多媒体语音告警、打印告警;
(2)告警类型:越限告警、变位告警、事件告警、通讯状态告警、运行日志; (3)告警信息包括告警类型、发生告警的对象、告警内容、发生告警具体时间、确认状态等;
(4)告警信息实时存储于数据库中,存储容量只受到硬盘大小的限制;
(5)告警信息查询方式:通过告警信息查询系统可以从数据库中查阅历史告警信息;查询方式分为按类型、按时间段、按发生源、按等级等几种方式或它们的组合;
(6)★支持告警级别的设定,并能够根据不同的告警级别,以及告警的不同状态,使用清晰的颜色区别显示不同的告警状态。相关的颜色需能够由用户自行设定;
(7)★提供专门的报警提示窗口,与系统界面融合,提供紧急告警的优先显示界面; (8)★报警呈现:屏幕显示报警(通过醒目的图案和文字来告知用户,报警信息的关键参数:报警设备、报警时间、故障内容、优先级等);
3.3、曲线分析
(1)记录各回路的用电情况,如监测电压、电流,如出现最大用电量的时间段等功能; (2)★能追踪记录开关的负荷量,对出现故障时提供丰富的运行分析依据;
(3)★可以调用每天、每月、每年的运行记录,根据运行记录能很好的进行同期比较和分析,并可根据比较和结合产量等因素分析,为节能提供一定的依据;
(4)★曲线功能可以对所有测量量进行统计和分析,包括最大值、最小值、平均值以及最大值最小值出现的时间等;
(5)★系统应该支持曲线的缩放,截取,按照不同的时间长度定义;应该支持不同笔组在同一图表上显示;
(6)★相关的曲线应该已经定义在系统的设备模型中,并能够支持用户进行自行配置和修改;
(7)★系统应支持实时曲线和历史曲线,实时曲线应提取实时通讯的数据完成曲线绘制,历史曲线应从数据库中提取,时间间隔按照历史数据保存的定义; 3.4、电能质量管理及报告功能
(1)★软件应提供电能质量数据显示和报告,对任何兼容的电能质量计量装置采集的数据应予以显示说明,包括:
? ?
电压扰动,包括最后一次扰动的日期和时间,瞬变事件的数目,以及凹陷/膨胀事件的数量。 谐波测量,包括连接到特定的设备的谐波日志。此外,应当有一个链接到另一个屏幕,可实时显示总谐波失真(THD)含量和最大总谐波失真。 ? ? ?
闪变测量记录.
记录事件,包括特定设备的事件日志的链接。
波形记录,包括在瞬变期间捕获的波形和凹陷/膨胀事件。使用工具进一步详细的波形分析。
(2)报告可显示指定时间内所有事件的汇总表,并提供任何给定事件的详细信息(电能质量详细报告)的方法。
(3)报告可提供在本次事件中最坏的干扰情况的波形报告; 3.5、能源分析展示功能
配电智能管理系统可选能源管理分析功能模块,应具备将采集的能耗数据通过数字化的仪表盘进行分项对比,自动执行同比、环比、变化趋势、不同能耗介质对比等功能; 3.6、断路器老化分析管理
配电智能管理系统可选低压断路器老化分析功能,在配置智能框架断路器的回路进行电气老化、机械老化分析,相关的老化分析功能需充分考虑产品工艺、材质、设备运行温度、