电网工程固有风险汇总清册

序号 工序 作业 内容 可产生的危险 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 一、公共部分 1.施工用电 (1)低压架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰、易腐蚀场所以及热力管道。架空线必须使用1.1.1架设架空线路 触电 63 2 绝缘线,架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。 (2)“三相五线”制低压架空线路的L线绝缘铜线截面不小于10mm,绝缘铝线截面不小于16mm,N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。 (3)低压架空线路架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m。 221.1 施工用电 1.1.2敷设直埋电缆 触电 63 2 (1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线;需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。 (2)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m。严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 (3)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。 (4)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,最大弧垂距地不得小于2m。

序号 工序 作业 内容 可产生的危险 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 (1)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统宜三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时宜采用220/380V三相四线制供电。 (2)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m,距离大于3m时应使用移动式开关箱(或便携式卷线盘);移动式开关箱至固定式开关箱之间的引线长度不得大于1.1.3配电箱及开关箱安装 触电 63 2 30m,且只能用橡套软电缆。 (3)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。 (4)漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?s。

序号 工序 作业 内容 可产生的危险 固有风险评定D1 固有风险级别 (1)在施工现场专用变压器供电的TN—S三相五线制系统中,下列电气设备外壳应做保护接零,即接PE线。电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳;电气设备传动装置的金属部件;配电柜与控制柜的金属框架;配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等;安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。 (2)保护零线(PE线)应由配电室(总配电箱)电源侧工作零线(N线)或总漏电保护器电源侧工作零线(N线)重复接地处专引一根绿黄相色线作为局部接零保护系统的保护零线(PE线)。 (3)TN—S系统中的保护接零线(PE线)除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电预控措施 1.1.4保 护接地或接零 触电 63 2 系统的中间处(二级配电箱处)和末端处(三级开关箱处)做重复接地。 (4)在保护零线(PE线)每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于4Ω;在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。 (5)重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 (6)保护零线(PE线)必须采用绝缘导线(绿/黄双色线)。 (7)保护零线(PE线)应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线,手持式电动工具的保护零线(PE线)应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线。 (8)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。

序号 工序 作业 内容 可产生的危险 固有风险评定D1 固有风险级别 (1)照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器,照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接,照明设备拆除后,不得留有可能带电的部分。 (2)施工作业区采用集中广式照明,局部照明采用移动立杆式灯架,灯具一般采用防雨式。严禁使用碘钨灯。 (3)室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m,并不得任意挪动。灯具高度低于此标准时应设保护罩。 (4)普通灯具与易燃物距离不得小于300mm;聚光灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。 预控措施 1.1.5现 场照明布置 (5)高温、有导电灰尘、比较潮湿环境或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大触电、火灾 63 2 于36V;潮湿环境和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。在坑井、沟道、沉箱内及独立高层构筑物上,应备有独立的照明电源。 (6)电源线路不得接近热源或直接绑挂在金属构件上;在竹木脚手架上架设时应设绝缘子;在金属脚手架上架设时应设木横担。工棚内的照明线应固定在绝缘子上,距建筑物不得小于2.5cm。穿墙时应套绝缘套管。管、槽内的电线不得有接头。 (7)行灯的电压不得超过42V,潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过12V。行灯电源线应使用软橡胶电缆。行灯应有保护罩。 (8)行灯电源必须使用双绕组变压器,其一、二次侧都应有熔断器。行灯变压器必须有防水措施,其金属外壳及二次侧绕组的一端均应接地。采用双重绝缘或有接地金属屏蔽层的变压器,二次侧不得接地。 (9)在光线不足的工作场所及夜间工作的场所均应有足够的照明,主要通道上应装设路灯。

序号 工序 作业 内容 可产生的危险 固有风险评定D1 固有风险级别 预控措施 二、变电站土建工程部分 1.桩基础施工 (1)临建及生活设施必须按照本项目《安全文明施工实施细则》中的方案实施。 高处坠施工1.1 前准备 现场临时建筑物搭设 落、坍塌、火灾触电、机械伤害 9 1 (2)有经审核批准的设计图纸和搭设方案,搭设完毕经使用单位验收合格。 (3)按规定在暴雨、台风、汛期前、后,对临建及生活设施、电源等进行检查、维修、加固,确保安全使用。 (4)严格执行消防“三同时”,配备足够数量、合格有效的消防设施,临建间需保留安全消防通道。(5)搭设作业应指定工作负责人,作业前应进行安全技术交底。 (6)机械、机具安全装置必须检验合格、齐全后方可使用。 人工挖孔1.2 灌注桩施工 1.2.1挖第一节桩电 孔土方 (2)桩间净距小于2.5m时,须采用间隔开挖施工顺序。 坍塌、触7 1 (1)开挖桩孔应从上到下逐层进行,每节筒深不得超过1M,先挖中间部分的土方,然后向周边扩挖。每节的高度严格按设计施工,不得超挖。每节筒深的土方应当日挖完。

电网工程固有风险汇总清册

电网工程固有风险汇总清册序号工序作业内容可产生的危险固有风险评定D1固有风险级别预控措施一、公共部分1.施工用电(1)低压架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰、易腐蚀场所以及热力管道。架空线必须使用1.1.1架设架空线路触电632绝缘线,架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。(2)“三相五线”制低压架空线路的