3)委托必检:根据JG/T5-1999,该灰铸铁圆翼型散热器样品必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据JG/T5-1999,该灰铸铁圆翼型散热器样品检测项目合格(不合格)。 四十七.钢制柱型散热器:
1.执行标准:JG/T1-1999钢制柱型散热器
2.验收批次:不大于1200片为一批,取样数量5片。
3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批钢制柱型散热器质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:水压试验;平面度。若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:1)水压试验、2)同轴度、中心距、垂直度、3)平面度、4)重量及其它 4、判定:
1)抽样必检:根据JG/T1-1999,该批钢制柱型散热器必检项目合格(不合格)。
2)抽样全项:根据JG/T1-1999,该批钢制柱型散热器检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JG/T1-1999,该钢制柱型散热器样品必检项目合格(不合格)。
4)委托全项:根据JG/T1-1999,该钢制柱型散热器样品检测项目合格(不合格)。
四十八.钢制板型散热器:
1.执行标准:JG/T2-1999钢制板型散热器
2.验收批次:不大于1200片为一批,取样数量5片。
3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批钢制板型散热器质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:水压试验。若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:1)水压试验、2)尺寸、3)外观、 4、判定:
1)抽样必检:根据JG/T2-1999,该批钢制板型散热器必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据JG/T2-1999,该批钢制板型散热器检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据JG/T2-1999,该钢制板型散热器样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据JG/T2-1999,该钢制板型散热器样品检测项目合格(不合格)。
四十九.给水用硬聚氯乙烯管材:
1.执行标准:GB/T10002.1-1996给水用硬聚氯乙烯管材
2.验收批次:150根为一批,不足150根亦为一批,取样数量8根。 3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批给水用硬聚氯乙烯管材质量的检测报告原件,则只做以下必检项
目:不透光性;维卡软化温度;落锤冲击试验;液压试验;承插口密封试验;尺寸测量。若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:1)外观、2)不透光性、3)维卡软化温度、4)落锤冲击试验、5)液压试验、6)承插口密封试验、7)尺寸测量 4、判定:
1)抽样必检:根据GB/T10002.1-1996,该批给水用硬聚氯乙烯管材必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB/T10002.1-1996,该批给水用硬聚氯乙烯管材检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB/T10002.1-1996,该给水用硬聚氯乙烯管材样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB/T10002.1-1996,该给水用硬聚氯乙烯管材样品检测项目合格(不合格)。
五十.建筑排水用硬聚氯乙烯管材:
1.执行标准:GB/T5836.1-92建筑排水用硬聚氯乙烯管材 2.验收批次:150根为一批,不足150根亦为一批,取样数量8根。 3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批建筑排水用硬聚氯乙烯管材质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:1)拉伸屈服强度、2)断裂伸长率、3)扁平试验、4)落锤冲击试验、5)管材弯曲度、6)维卡软化温度、7)规格尺寸偏差。若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:1)
颜色、2)外观、3)管材同截面壁厚偏差、4)拉伸屈服强度、5)断裂伸长率、6)扁平试验、7)落锤冲击试验、8)管材弯曲度、9)规格尺寸偏差 4、判定:
1)抽样必检:根据GB/T5836.1-92,该批建筑排水用硬聚氯乙烯管材必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据GB/T5836.1-92,该批建筑排水用硬聚氯乙烯管材检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据GB/T5836.1-92,该建筑排水用硬聚氯乙烯管材样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据GB/T5836.1-92,该建筑排水用硬聚氯乙烯管材样品检测项目合格(不合格)。 五十一.铝塑复合压力管:
1.执行标准:CJ/T108-1999铝塑复合压力管
2.验收批次:一个单位工程或不大于90km为一批,取样数量为3件。
3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批铝塑复合压力管质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:工作压力;爆破强度。若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:1)感官指标、2)结构尺寸、3)管环径向拉伸力、4)工作压力、5)层间粘合强度实验、6)爆破强度
4、判定:
1)抽样必检:根据CJ/T108-1999,该批铝塑复合压力管必检项目合格(不合格)。
2)抽样:根据CJ/T108-1999,该批铝塑复合压力管检测项目合格(不合格)。
3)委托必检:根据CJ/T108-1999,该铝塑复合压力管样品必检项目合格(不合格)。
4)委托:根据CJ/T108-1999,该铝塑复合压力管样品检测项目合格(不合格)。 五十二.水嘴:
1.执行标准:QB/T1334-98水嘴
2.验收批次:不大于20个为一批,取样数量为3个。
3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批水嘴质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:1)阀体强度试验、2)进水部分试验、3)出水部分试验、4)嘴密封试验、5)阀体密封面试验、6)上密封试验、7)使用性能。若不能提供,则根据目前我州检测能力,应进行以下指标的检测:1)外观、2)安装结构尺寸、3)阀体强度试验、4)进水部分试验、5)出水部分试验、6)水嘴密封试验、7)阀体密封面试验、8)上密封试验、9)使用性能 4、判定: