山东海化热电分公司5-6#机组炉外烟气脱硫工程烟气脱硫调试措施
山东海化热电分公司5-6#机组
炉外烟气脱硫工程
DCS模拟量控制系统(MCS)调试措施
编制:
审核:
批准:
中海油节能环保服务有限公司
2015年 11 月
1
山东海化热电分公司5-6#机组炉外烟气脱硫工程烟气脱硫调试措施
目 录
1. 编制目的及说明
2. 编制依据 3. 调试质量目标
4. 脱硫系统闭环控制回路概述 5. 调试范围
6. 模拟量控制系统启动前应具备的条件 7. 调试工作程序 8. 调试步骤 9. 组织分工 10. 安全注意事项 11.附录
调试质量检验评定表
2
山东海化热电分公司5-6#机组炉外烟气脱硫工程烟气脱硫调试措施
山东海化热电分公司5-6#机组炉外烟气脱硫工程
DCS模拟量控制系统(MCS)调试措施
1 编制目的
1.1 为了指导脱硫系统及设备的调试工作,保证该系统及设备能够按期安全、正常地投入运行而制定本措施。
1.2 检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠。
1.3 检查模拟量控制系统(以下简称MCS)及设备的运行情况,发现并消除可能存在的缺陷。
2 编制依据
2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》。 2.2《电力建设施工及验收技术规范》热工仪表及控制装置篇。 2.3电力部建质《火电工程调整试运质量检验及评定标准》。 2.4电力部建质《火电工程启动调试工作规定》。 2.5设计图纸及设备设明书。
2.6无锡泛亚环保科技有限公司及南京科远自动化集团股份有限公司相关的技术资料。
3 调试质量目标
1)符合调试质量验评表内的质量标准要求,全部检验项目合格率100%,优良率90%以上,满足整套脱硫启动要求。
2)模拟量控制系统(MCS)能满足脱硫系统的安全、经济运行的需求,系统达到设计要求,调节平稳,运行无异常现象。
3)专业调试人员、专业组长应按附录文件对调试质量的关键环节进行重点检查、控制,发现问题及时向上级领导汇报,以便协调解决,保证启动调试工作顺利