燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案
1、总则 1.1编制目的
为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据
本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围
此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系
本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则
快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 2.1锅炉概况
本单位生产锅炉,现有卧式内燃天燃气锅炉一台.锅炉房建于厂区西北侧。
2.2危险性分析
.
.
2.2.1燃气蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。
2.2.2燃气蒸汽锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发,体积激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。
2.2.4燃气蒸汽锅炉爆炸的破坏力决定于燃气蒸汽锅炉的容积、压力和温度。
2.2.5燃气蒸汽锅炉爆炸原因
(1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。
(2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。
3、应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部主要职责
(1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。
(2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。
(6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构汇报事故抢
.
.
救情况。
(7)组织预案的学习、演练、改进。
(8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作。 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。 (11)向有关新闻机构发布信息。 (12)负责向上级部门做事故报告。 3.1.2总指挥:马向辉总经理
职责:负责应急指挥工作,发布抢险命令,对特殊情况进行紧急决断,协调各部门工作内容向上级领导汇报,事故处理情况对应急工作全面负责。
3.1.3副总指挥:李永强、周会杰(兼处置组组长)
职责:负责指挥技术人员及现场应急处置工作,提出抢险、抢修作业依据、技术规范,提供准确可行的抢险方案。并随时向总指挥汇报情况,负责消防和警戒人员的安排,布置善后和现场保护。 3.1.4联络员:张欢
主要职责:负责协调各部门工作,负责按指挥部的命令进行上、下级联系,根据技术人员的意见随时向指挥部汇报。 3.2抢险事故处置组成员
(1)成员:
(2)主要职责:对锅炉运行情况进行监控和发生事故时应急处理,避免爆炸事故的发生;锅炉爆炸后进行抢救处置。 3.3消防、保卫、后勤组职责
.
.
成员:
职责:负责消防器材,爆炸后如有火情立即投入灭火;负责安全保卫,布置警戒,控制人员有序疏散;组织协调有关部门,提供各种抢险物资。
3.4医疗救护组
成员: 职责:联系急救医院,组织对伤亡人员实施抢救和通讯保障。 4.预防与预警 4.1危险源的监控
燃气蒸汽锅炉运行的监控,主要是锅炉的压力和燃烧情况。 燃气蒸汽锅炉运行时,要定时巡回检查,并随时监控运行压力,及时采取措施保证锅炉运行的安全。
4.2燃气蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理 4.2.1锅炉超压 (1)现象
①压力表指示压力急剧上升超过锅炉最高容许压力。锅炉汽化引起超压时,压力表抖动甚至压力表晃动。 ②安全阀起跳
③系统局部变形、泄漏或开裂。 (2)处理
①停止燃烧设置的运行。
②锅炉超压时,如安全阀未起跳,应立即手动打开安全阀泄水降压。
.
.
③因泄压装置失效,而引起超压时,应对压力控制系统重新调整。 4.2.2爆管事故 (1)现象
a、爆管时,有爆破声并可听到水流的喷出声。
b、炉膛由负压变正压,且有蒸汽、烟气和水,由炉墙各孔门喷出。
c、炉膛火焰发暗,燃烧不稳定或熄灭。 d、排烟温度下降。
e.锅炉压力下降,补水后压力仍下降。 (2)处理
a、水冷壁管或对流排管、爆管如裂口较小,还能维持运行,应先通知有关部门后停炉。
b.虽经补水,但压力仍然不能维持,或其它原因无法运行时,应立即紧急停炉。
c、停炉后,应关闭锅炉的出水阀门与回水阀门。 4.2.3锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉。 (1)锅炉温度急剧升压水位下降。 (2)补给水泵失效时。
(3)压力表或安全阀全部失效时。
(4)锅炉元件损坏,危及运行人员安全时。 (5)不断给锅炉补水,锅炉压力仍然继续下降时。
(6)燃烧设备损坏,外墙倒塌或锅炉构件被烧红,严重威胁锅炉安全时。
.