好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站接地装置安装施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工业110千伏变电站新建工程 接地装置安装作业指导书

佳木斯华为电力(集团)有限公司

2014 年 05 月 30 日

1、适用范围

镀锌扁钢接地线、裸铜绞线和铜排接地线施工 2、施工流程及人员组成 施工流程 人员组成

工作负责人:李宝民 施工准备 接地沟开挖 垂直接地体安装 主接地网敷设、焊接 主接地网防腐 隐蔽工程验收签证 接地沟土回填 设备接地安装 刷接地标示漆 接地网试验 质量验收 安全负责人:王宇光

作业人员共:10人 工作负责人(监护人):1人 电气焊工:2人 安装工人 :7人;

由负责人指派担负相应工作,工作人员必须经考试合格,持证上岗。 作业人员职责

(1)工作负责(监护)人职责:办理工作票,组织并合理分配工作,进行安全教育,督促、监护工作人员遵守安全规程,检查工作票所记安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。工作前对工作人员交代安全事项,对整个工程的安全、技术等负责。工作结束后总结经验与不足之处,工作负责(监护)人不得兼做其他工作。

(2)工作班成员:认真学习本作业指导书,严格遵守、执行安全规程和现场“安全措施卡”,互相关心施工安全。 标准作业时间

10个工作人员15天内完成

3、工艺流程说明及主要质量控制要点 施工准备

(1)技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施工技术要求,熟悉接地网施工规范。

(2)材料准备:根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必须具有出厂质保资料、镀锌质保资料等;焊接用的焊条、焊粉、助焊剂和热熔焊的热熔剂等辅助材料必须具有出厂合格证。

(3)人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。 (4)机具准备:电焊机(或铜焊模具)、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。 接地沟开挖

(1)根据主接地网的设计图纸对主接地网敷设位置、网格大小进行放线。 (2)按照设计要求或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。

(3)接地沟宜按场地或分区域进行开挖,以便于记录完成情况,同时确保现场的文明施工。 垂直接地体加工

(1)按照设计或规范的要求长度进行垂直接地体的加工。

(2)镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面的埋设前需进行防腐处理。 (3)为了便于垂直接地体的安装,垂直接地体的下端部应加工成锥形。 (4)为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。 垂直接地体的安装

(1)按照设计图纸的位置安装垂直接地体。

(2)为了便于垂直接地体与水平接地体搭接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直接地体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行搭接。 (3)铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。

(4)垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范的要求,安装结束

后在上端敲击部位进行防腐处理。

(5)垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。 主接地网敷设、焊接

(1)接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6m。 (2)主接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接(钢材采用电焊,铜排采用热熔焊),焊接必须牢固、无虚焊。

(3)钢接地体的搭接应使用搭接焊,搭接长度和焊接方式应该符合以下规定(参见图1和图2)

1)扁钢—扁钢:搭接长度扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 2)圆钢—圆钢:搭接长度圆钢为其直径的6倍(接触部位两边焊接)。 3)扁钢—圆钢:搭接长度为圆钢直径的6倍(接触部位两边焊接)。 4)在“+”字搭接处,应采取弥补搭接面不足的措施以满足上述要求。

图1 图2

主接地网防腐

(1)焊接结束后,首先应去除焊接部位残留的焊药、表面除锈后作防腐处理。

(2)镀锌钢材在锌层破坏处也应进行防腐处理。 (3)钢材的切断面必须进行防腐处理。

变电站接地装置安装施工方案 

工业110千伏变电站新建工程接地装置安装作业指导书佳木斯华为电力(集团)有限公司2014年05月30日1、适用范围镀锌扁钢接地线、裸铜绞线和铜排接地线施工2、施工流程及人员组成施工流
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6nysl78nfd371qz5d0ci05ej21u0yu00jzb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享