******集团有限公司 ****高架桥桥面施工方案
桥面铺装施工方案
一、编制依据
1、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、《公路工程质量验收评定标准》(JTG F80-2004)及相关文件。
2、施工设计图、施工组织设计等相关资料。 3、现场调查资料。
二、适用范围
适用于****高架桥。
三、工程概况
****高架桥位于**市**区**村。左幅桥平面位于R=1400的圆曲线和A=510m、直线、R=5000m组成的曲线上,右幅桥平面位于R=1350的圆曲线和A=500m、直线、R=5000m组成的曲线上。该桥从起点段K7+600为分离式断面,K7+600至终点为整体式断面。左线从起点段至ZK6+647.129,右线从起点段到YK7+622.328为分离式断面,K7+600至终点为整体式断面。桥面铺装层共计两种形式:现浇梁桥面铺装厚度为6cm,预制梁桥面铺装厚度为8cm,均采用D8.5带肋钢筋焊网,网格间距为100*100mm,钢筋网到铺装顶面净保护层为20mm。
根据目前的施工进展情况,选择右幅第十四联YK8+346.499~YK8+446.499作为首件工程,该段属于预制梁部分,此类型在我标段内具有代表性,试验该段桥面铺装施工工序及工艺,将对以后其他桥面铺装的施工有参考和指导意义。
四、施工组织设计
4.1桥面铺装施工工艺
- 1 -
******集团有限公司 ****高架桥桥面施工方案
施工工艺流程图
施工准备 预埋件加工 清理现场 测量放样 钢筋加工及安装 预埋件安装 砼 浇 筑 砼 养 生 4.2样板段选择
本项目部选择金湾高架桥右幅第十四联K8+346.499~K8+446.499段作为桥面铺装试验段施工,桥面总长度100米,路面宽度为11.5m。将本段作为防撞墙的首次施工段落,合理组织施工,严格履行监理验收制度,验证施工工艺的合理性,发现和解决施工中存在的问题,总结和优化施工工艺,为后续大面积施工提供了技术依据,确保桥面铺装施工质量满足设计及规范要求。
4.3施工方法及质量标准
在桥面铺装施工前一定要将桥面冲洗干净,由测量队测放出标准带及桥面标高数据,然后铺设钢筋网片及泄水孔预埋件,进行标准带砼施工,最后进行桥面铺装砼施工并进行标准养护。
4.3.1施工前准备
桥面调平层施工前应对箱梁顶面及支座进行全面检查,梁面应平整、粗糙、干燥、整洁,否则应凿除梁面的浮浆,拉毛不到位的部分进行凿毛,对梁面进行冲洗,保证梁面洁净。梁面横坡应符合要求(允许偏差±0.15%),永久支座周围应清洁,无歪斜,无不均匀受力和脱空现象;铺设钢筋网片前用高压水枪将梁面冲洗干净。
- 2 -
******集团有限公司 ****高架桥桥面施工方案
4.3.2钢筋焊接网加工及安装
防撞护栏钢筋预埋在调平层中,因此施工调平层时要提前安装到位,铺装层冷扎带肋钢筋网由专业厂家生产。按照图纸的要求,钢筋网的位置位于铺装顶面以下2厘米(净保护层)处,在梁面上设置砼垫块,垫块强度应不小于调平层砼的强度,呈梅花状布置,每平方米6个,并与钢筋网绑扎牢固,并设置一个钢筋马镫,以保证钢筋网的位置准确。
4.3.3、平面位置及高程控制
采用摊铺机施工桥面铺装层,由于摊铺机设计时,摊铺机底面振动辊、振平辊与两侧的行走轮下切点严格在同一平面上。确定了摊铺机两端行走轮的轨道高程也就确定了摊铺机振动辊、振平辊的高程和坡度,因此铺装层平面高程控制的关键是控制好摊铺机行走的标准带高程,下面现简述摊铺机行走标准带的施工。
①、先由测量队进行精确测量,分别放出护栏内侧平面位置控制点和其他根据桥面宽和摊铺机宽在桥面适当位置增加的标准带控制点,控制点顺桥向每隔5米1个点,以此点控制调平层的平面位置和高程。
②、依照测量放样出控制点位置及高程浇筑宽度适当的标准控制带。标准控制带的混凝土标号同铺装层的标号相同,施工质量要求同铺装层,待标准带浇筑完成,强度达到要求后方才允许摊铺机在上面行走作业。
4.3.4、铺装层砼施工
①、机具设备的准备:
在调平层施工中使用的主要设备是摊铺机,由于一次浇筑的幅面较宽,对摊铺机的刚度、强度都提出了很高的要求,根据现场情况,采用9米长摊铺机(LHT-C型水泥混凝土桥面面铺筑整平机)。
②、砼运输入模:
用砼运输灌车运输到位,砼泵送车泵送至桥面;放料时先放低处后放高处,减少砼流动。
③、摊铺:
倒料摊铺过程中必须有一组专人用圆口楸扣料。平仓人员必须严格按实验得出的虚高值(一般为板厚的8%-10%),用振动辊前方可调整高度的平整梁进控制虚高,以便留出适
- 3 -