好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35KV电力定额交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文章正文>> 电气设备安装概算定额 交底

收藏 保存 打印 双击

鼠标自动滚屏

电气设备安装概算定额 交底

[ 作者:国电定额站 转贴自:本站原创 点击数:2903 文章录入:ration ]

一、项目说明 1、本册定额适用于单机容量50~600MW发电工程电气、热工控制系统以及35~500kV变电工程电气专业初步设计概算编制,10kV以下执行全统定额。 2、本册定额与原96版《电力建设工程概算定额 第三册 电气设备安装工程》相比,对部分项目的内容进行了调整,主要有以下几点: (1)第三章 配电装置删除了定额子目计价材料中的10kV及以上支柱绝缘子,作为概算主要材料处理,在编制概算时按设计用量计列主材费。 (2)第四章删除了软母线安装子目计价材料中的软母线和绝缘子串,作为概算主要材料处理,在编制概算时按设计用量计列主材费; 3、本册中各项定额是根据电气设备、热工控制设备的功能,经主要设备或安装材料为一个单位编制的,定额包括完成本部位工程内容 所消耗的人工、材料和机械台班的9、单相变压器带一台备用相时,备用相的安装按单相变压器安装定额调整套用。 10、高压电抗器的安装套用同电压等能同容量的单相双绕组变压器安装定额,容量不同时,可以调整。 11、中性点小电抗器的安装套用相应电压等级的消弧线圈安装定额子目 12、35kV低压干式电抗器的安装可套用35kV消弧线圈安装子目(GD2-65)乘以0.8系数调整。 (三)配电装置 1、配电装置的定额是以设备本 4、配电装置中的设备安装不包括特殊保护调试,这部分内容已包括在相应的保护盘安装定额中。 5、气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)以间隔为单位编制,每间隔包括一台断路器、两组隔离开关、三台电流互感器的安装和调试。GIS封闭组合电器的PT、避雷器间隔安装费按全间隔数量。定额设置按照以量为主、兼有费用的原则确定,为模块式结构。 4、定额包括部分调试内容,详细情况见各章节说明,其他调试费按调试定额计算。 (一)发电机电气 本章定额是按发电机容量来划分子目的,定额中都已经综合考虑了汽轮发电机组系统调试、发电机保护调试、发电机小间的铁构件制作安装和300MW及600MW机组定额还包括发电机出线与封闭母线联箱的安装。 定额中不包括发电机小间设备的安装,如断路器、隔离开关、电压互感器(柜)、熔断器、电流互感器、发电机中性点也不包括穿墙套管安装,如果实际工程需要安装此类装置时,应另套有关章节的相应定额。 (二)变压器 1、变压器安装定额已经综合了端子箱(汇控箱)和软母线引下线的安装及调试的全部内容。 2、10kV 及35kV电压等组变压器安装定额,容量在2000kVA及以下的变压器按室内布置考虑,2000kVA以上的变压器均按室外布置考虑。10kV及以下电压等级的消弧线圈按室外布置考虑,35kV及以上电压等级的消弧线圈按室外布置体安装为基础,综合了本体至相邻一组,设备连线的安装和间隔中的绝缘子、端子箱的安装、油过滤及送配电设备系统调试等内容。 2、设备连线、引下线、跳线的长度是综合取定的,定额中均包括其安装及主材费,使用时不必换算。屋外型设备之间均按软母线连接考虑,如实际工程中因跨越道路等因素,设备之间采用管形母线连接时,管形母线的材料费另计。 3、屋内型设备连接按硬母线配置,屋外型设备除330kV及以下的电压互感器、耦合电容器、避雷器外,其余均按双导线配置,其导线选型见表2—3—2,使用时为单导线定额不作调整。 表2—3—2 设备连接导的60%计算。 6、断路器以台为单位,每台为三相。电流互感器以台为单位,每台为一相。隔离开关以组为单位,每组为三相;隔离开关以台为单位的即一相。 7、结合滤波器定额中不包括接地刀闸的安装,其安装费应套用相应的定额子目另行计算。 8、主变压器中性点的避雷器安装按一组的40%计考虑。 3、变压器安装定额中不包括监测仪表的安装,一般情况下,变压器所配监测仪表在设备出厂前已经安装好。 4、变压器安装定额中已经包括主变压器放电间隙的制作安装。 5、变压器定额不包括中性点设备安装,此部分另套有关章节的相应定额。 6、定额中不包括低压母线桥的安装,应参照相应的定额子目套用。 7、定额中不包括油样化验、色谱分析、局部放电试验。 线选型及规格表 序电号 压等级 kv 1 35 导线型号及规格 算。 9、成套或称组合式电力电容器安装可套用10kV电抗器安装子目 (GD3-90)。 (四)、母线 1、封闭母线按照由制造厂成套供货,现场安装考虑,定额以米(三相)为单位设置,定额中不包括电流互感器安装,此部分应另套有关定额。 2、软母线的安装均按双导线配置考虑, 35KV软母2 110 3 220 4 330 5 500 2 x LGJQ-240 2 x LGJQ-300 2 x LGJQ-400 2 x LGJQ-600 2 x LGJQT-1400 8、引下线的选型,除330kV按单导线考虑外,均按照双导线、双线夹考虑。使用时,如为单导线,不得调整。 表2-3-1 引下线长度及选型表 电压等级(kV) 导线选型 构架高度设备高度引下线高(m) 110 2LGJQ-300 220 2LGJQ-400 330 KKZ-587 500 (m) (m) 度12.5 6 9 15.0 7 11 18.8 8 14 2LGJQ-1400 27.0 10 21

35KV电力定额交底

文章正文>>电气设备安装概算定额交底收藏保存打印双击鼠标自动滚屏电气设备安装概算定额交底[作者:国电定额站转贴自:本站原创点击数:2903文章录入:ration]一、项目说明1、本册定额适用于单机容量50~600MW发电工程电气、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6nyk19vw737s7tu43p391qw0b8cvba00t2c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享