好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新防爆电气作业国家最新题库2024(15)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024防爆电气作业国家最新题库(15)

1、油罐、油泵房属第一类防雷建筑物。 错

2、屏护的安全作用是防止触电、防止短路火灾、防止机械破坏以及便于安全操作。 对

3、静电电流引起的电击虽不直接使人致命,但可能因电击将人从高处坠落而造成二次事故。 对

4、通过“看、听、试”判断触电者有否自主呼吸,看胸、腹部有无起伏,听有无呼吸的气流声,试口鼻有无呼气的气流,如都没有,则可判断没有自主呼吸。 对

5、线路一经验明确实无电压后,应立即在工作地段两端挂接接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线,不用挂接地线。 错

6、直击雷是雷电直接与建筑物(包括电气装置)和构筑物、大地或其他物体之间发生的迅猛发电现象产生电效应、热效应和机械效应。 对

7、遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和联锁装置。 对 8、引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳,均应在危险区域的进口处接地。 对

9、在危险场所外合适的地点或位置应有一种或多种措施对危险场所电气设备断电。 对

10、防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷。 对

11、可燃性粉尘环境电缆敷设路线布置应不会因粉尘的通过而受到摩擦和静电的聚积,并应采取措施防止电缆表面上的静电聚积。 对 12、危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封。 对

13、爆炸危险场所电气设备、接线盒等的进线口弹性密封圈只能密封一根电缆,严禁多股导线合并后进入密封圈。 对

14、爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时,应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。 对

15、爆炸危险环境电气线路选用的低压电缆或绝缘导线,其额定电压可以低于500V。 错

16、本安型电气设备只适用于0区。 错

17、可燃性粉尘的爆炸极限是以在混合物中所占体积的质量比来表示的。 对

18、如果容器形状复杂,爆炸性混合物爆炸时产生的最大压力会减小。 错

19、隔爆面拆开后应妥善保护,经清洗后涂以磷化膏或防锈油。 对 20、皮带传动机组及皮带的防静电接地刷应接地,但防护罩可除外。 错

21、正压型电气设备的防爆标志为“d”。 错

22、n型电动机的外风扇或风扇罩损坏需要更换或修理,其要求与增安型电动机相同。 错

23、在正压外壳内装有电热器或电容器的电气设备,要采取断开电源后立即打开外壳门或盖的措施。 错

24、正压型电气设备防爆的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜气体或惰性气体)的压力高于环境的压力至少50Pa。 对 25、增安型电气设备没有防爆的外壳和保护介质。 对

26、隔爆型电气设备壳体如果只有裂纹,可以焊补,不必更换。 错 27、增安型电气间隙和爬电距离比一般电气产品要小。 错 28、在爆炸性尘粉环境中,IIIA、IIIB、IIIC级粉尘发生爆炸危险程度的顺序是IIIC>IIIB>IIIA,标志为ⅢC类设备可以适用于标志为ⅢA类设备环境中。 对

29、“m”是浇封型电气设备的防爆标志,这种防爆电气的防爆性能由浇封工艺和浇封复合物的性能决定,这种设备可在“0区”使用。 对

30、如果防爆电气设备名牌上未标明允许使用的环境温度,则该设备就允许在-20℃~+40℃的环境中使用。 对

31、选用防爆电气设备的制造和使用,必须遵守国家有关安全法规及相关标准。 对

32、“EXdⅠ”标志是表示:该设备是属于防爆电气,是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类中的一种,是安全级别较Ⅱ、Ⅲ类低的一类。 错 33、Ex电缆引入装置不必标志温度组别。 对

34、世界各国对爆炸危险场所的定义不尽相同,其防爆标志也有差异,但大致可分为两大派。 对

35、防爆电气设备的电缆引入装置管线应与要引入的电缆外径相适应,电缆外径只能小不能大。 错

36、正压型防爆电器的主要技术措施是用空气和惰气来换气,当内部压力高于规定值时就切断主电源。 错37、在非危险区域,一般都选用普通的电气设备,但若在非危险区域内有装有爆炸性物质的容器,此时选择电气设备时不需装防爆电气设备。 对

38、更换防爆、电气设备的元件,零部件等,其尺寸、型号、材质必须和原件一样。 对

39、易燃易爆物附近应尽量少使用电热器具。 错

40、在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物,但这种场所又未被划为20区,这样的场所将其划分为21区。 对

41、爆炸危险场所,按爆炸物质的物态分为气体爆炸危险场所和可燃性粉尘危险场所两大类。 对

42、正压型电气设备通风充气系统的连锁装置,应先通风后供电,先停电后停风的程序动作 对

43、按照规定进行定期或不定期的对防爆设备进行检查和维护是是为了保障其在整个服务期间的防爆性能的完好性。 对

44、n型电气设备是一种在正常运行时或标准、制造厂规定的异常情况下,不会产生引起点燃的火花或超过温度组别限制的最高表面温度的电气设备。 对

45、无火花型电气设备原来仅指正常工作中不产生火花或电弧的电气设备。 对

46、在爆炸危险场所,防爆电机可以频繁启动。 错 47、隔爆型电气设备可以根据需要随意拆装。 错

48、为了提高本安型系统的接地可靠性,应该在该系统实行多点接地。 错

49、防爆电气设备的性能在使用中会受到工作条件和环境影响。 对 50、正压型电气设备的外壳和透光部分,应无裂纹、损伤。 对 51、如不影响美观,隔爆型电气设备外壳允许有一点裂纹损伤。 错 52、防爆合格证书编号后缀有“U”符号的产品可以直接与其他电气设备或系统一起使用,无需进行附件认证。 错

53、限能型电气设备电路产生的电火花或任意热效应不能点燃规定的可燃性气体或蒸气。 对

54、爆炸性粉尘按其导电性能分为导电粉尘和非导电性粉尘。 对 55、增安型电气设备接线盒内接线若多根导体连接在一个接线端子上,应注意保证每根都夹牢。 对

56、爆炸危险性环境设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线可以互相串连接地。 错

57、充油型开关设备可用于移动式电气设备的直流回路设备。 错 58、增安型电气设备可以在绝缘物上直接压紧导线。 错

59、浇封型电气设备分ma或mb两种保护等级。 对

最新防爆电气作业国家最新题库2024(15)

2024防爆电气作业国家最新题库(15)1、油罐、油泵房属第一类防雷建筑物。错2、屏护的安全作用是防止触电、防止短路火灾、防止机械破坏以及便于安全操作。对3、静电电流引起的电击虽不直接使人致命,但可能因电击将人从高处坠落而造成二次事故。对4、通过“看、听、试”判断触电者有否自主呼吸,看胸、腹部有无起伏
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6nvg58g8zt423gj8gje700kc5204u900ki5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享