XX酒店整体节能项目

XX酒店节能改造项目整体解决方案

及其预算和实施说明

一、 项目情况

在照明系统节能和供水系统节能方面,酒店已采取了有效的节能措施。但酒店设备大多于1988年启用,已近使用年限,效率较低,能耗较大,存在较大的节能空间。

1. 2005年能耗情况

电 万度 万元 吨 柴油 万元 其它(水、煤气) 万元 156.68 合计 万元 1374.37 779.37 759.24 994.05 458.44 ①洗衣房水电费每年50万元左右,洗衣房蒸汽每年能耗费约175万元。 ②根据日用水量900吨(3.2元/吨)计算,每年水费为105.12万元,煤气费为51.56万元。 ③电价:2005年平均价0.974元/kWh;柴油价:2005年平均价4.612元/kg。 ④广东省拟订的峰谷电价:峰段1.3945元/kWh、平段1.0046元/kWh、谷段0.2248元/kWh 2. 建筑物情况 建筑物用途 酒店 3. 变压器情况

名称 干式变压器 合计 变压器容量 1500KVA 4500KVA 台数 3 3 日均有功负荷 备注 电容补偿 主楼层 32层 制冷面积 60000m2 总客房数 310间 备注 包括裙楼(中国银行) 2台变压器并联使用,能够满足酒店的电负荷。

XX酒店整体节能项目

4. 发电机情况

MECH-Power 发电机3台,每台1500kVA(1200kW,功率因数0.8)。能完全满足酒店的电负荷。 5. 照明设备情况

全酒店约使用4500支电子节能光管,每支40W。其中客房区有白炽灯300只,共18kW,节能灯500只,共5kW。 6. 电梯情况

区域 客梯 扶手梯 7、8号员工梯 9、8号员工梯 型号 GEC FIAM GEC 台数 6 8 2 2 功率(kW) 28 7.36 18.5 10.8 产地 英国 意大利 沈阳 英国 备注 1.1吨 7. 中央空调制冷系统设备情况

设备名称 型号规格 约克 YTJI3E15CMC 约克 YTC3C3C15CHF KPS6015-1 冷却泵 KPS6015-1 KPS6015-1 冷冻泵 KPS6015-1 FT-500 冷却塔 FC-700 其它水泵 CROMPTON 40/20 3.7kW 5.5KW 3 3 1 18 30kW 11kW 2 1 1 1 18 11 二楼顶 22kW 45kW 2 4 1 1 18 18 功率 318kW 数量(台) 平均负荷 使用年限 3 1台 18 备注 制冷剂为R11 制冷剂为R11 冷水机组 (离心) 200kW 30kW 1 4 1台 1 15 18 1999年已先后两次对1台500RT的1#机组进行热回收改造,但效果不好,主机透水,每周需换过滤网、加机油和雪种等,运行费用太高,基本报废。

XX酒店整体节能项目

8. 中央空调末端系统设备情况

区域 上海菜馆 大堂 咖啡厅 二层5-6线 四楼 三楼 三楼 四楼(宴会厅) 五楼 饭堂 六楼(娱乐) 六楼(教室) 八楼办公室 九至十一楼 十三至二十八楼 二十九楼 三十楼 十三至二十九楼 十三至二十九楼 十三至二十九楼 底下层至十一楼 底下层至十二楼 底下层至十二楼 底下层至十一楼 底下层至十二楼 型式 立式 卧式 卧式 立式 立式 卧式 卧式 卧式 卧式 卧式 卧式 立式 卧式 卧式 卧式 卧式 卧式 盘管风机 盘管风机 盘管风机 风机 风机 风机 风机盘管 风机盘管 型号规格 CS113SVFelp CS217SHFelp CS336SHFelp CS217SHFelp CS217SV CS156SH CS217SV CS156SH CS270SH CS113SHF CS113SH CS32SV CS32SH CS074SH CS32SH CS074SHFelp CS074SH Fcu-400 Fcu-600RB2 Fcu-800CRB Fcu-400RB Fcu-600RB Fcu-800CRB Fcu-1200CRB Fcu-2000CRB 功率(Kw) 数量(台) 4 11 11 5.5 5.5 2.2 11 5.5 11 2.2 2.2 0.75 0.75 4 0.55 2.2 0.75 0.02 0.03 0.03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 17 1 1 264 64 45 90 78 106 85 36 备注 2kW以上的设备15台,功率合计为83.5kW。

XX酒店整体节能项目

9. 锅炉情况:

设备名称 蒸汽锅炉 型号规格 MINI METRIC 80 功率 3.63T/R 数量(台) 3 使用年限 25 备注 英国Stone、0.7MPa 蒸汽供给制热水、洗衣、食街、餐厅。 2005年9月至2006年8月蒸汽使用情况如下:

日期 2005.9 10 11 12 2006.1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 百分比 分摊油费 (万元) 热水(吨) 洗衣(吨) 食街(吨) 餐厅(吨) 供暖 59.8 76.5 129.9 205.8 240.2 200.2 234.4 166.4 104.5 80.2 52.6 60.3 238.1 285.7 303.8 323.1 303.2 279 289.6 299.7 329.5 215.3 313.2 304.5 210.4 207.6 191.3 203.8 211.5 197 212.5 159 180.9 165 183.1 176.7 82.4 78.9 65.3 80.5 116.9 78.2 106.7 78.8 103.6 86.8 94.7 101.2 小计 590.7 648.7 690.3 813.2 919.3 754.4 856.6 703.9 718.5 547.3 643.6 642.7 油耗(升) 66830 71226 75592 83905 93287 77252 86972 72313 74440 70626 71179 72538 47.5 13.4 60.9 0.71 3.06 1610.8 19 80.97 3484.7 41 175.18 2298.8 27 115.56 1074 13 53.99 8529.2 916160 428.76 以上油费按现行柴油价4.68元/L计算。全年平均每吨蒸汽耗油约107升,每吨蒸汽能耗费约500元。

根据以上最近一年的锅炉蒸汽能耗数据,热水耗用的蒸汽占总蒸汽量的19%,洗衣房耗用的蒸汽约占总蒸汽量的41%,餐厅和食街耗用的蒸汽约占总蒸汽量的40%,供暖蒸汽很少。热水每年能耗费约为80.97万元,洗衣房蒸汽每年能耗费约为175.18万元,餐厅和食街耗用的蒸汽每年能耗费约为169.55万元,

XX酒店整体节能项目

供暖每年能耗费约为3.06万元。 10. 厨房设备情况

18个蒸柜(平均700升左右),锅炉供蒸汽。18个炒炉,统一供液化气和柴油。

11. 洗衣房情况

数量设备名称 美国MILuoR 型号 (台) (t/日) (t/日) (t/日) (kWh/日) 35L6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 5 8 10 8 9 10 20 33 50 33 39 50 18000 m3 81000 m3 3204 m3 201600 kWh 洗衣房耗用蒸汽每年能耗费约为175万元,水电费每年50万元左右。 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 1.5 3 0.5 34 40 70 30 40 128 45 44 69.6 32 美国 瑞典 瑞典 中国 中国 美国 美国 比利时 丹麦 意大利 热水 总水量 耗汽量 耗电量 备注 Wascator水洗机 FIF-360 Wascator水洗机 FIF-804 成飞40kg水洗机 成飞60kg水洗机 MILuoR 90kg 烘干机 平烫机 折叠机 Supheua干洗机 年用热水量 年总用水量 年用蒸汽量 年用电量 备注 Sx-40u Sx-60u 42044 L44CD425 800X2 NLX1B-3 850-S2