好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

避雷器说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

型同HY10WT-42/120247.52435613812098006100电站型同HY10WT-84/240485586301276240196006100电站型五、安装安装时参照相应避雷器的安装示意图。(1)首先将避雷器底座固定于避雷器基座上,然后再安装避雷器元件。220kV系列避雷器推荐底座安装高度2.5m以上。(2)避雷器安装时依次将底座、连接板、避雷器元件下、连接板、避雷器元件上用M16螺栓紧固,再将均压环安装在避雷器的上法兰上.注意元件上、下型号、编号一致,配套安装,不可反接和倒装,不允许两节连接后吊装。(3)线路连接:将高压导线置于避雷器顶部的接线端子上,然后用M12螺栓锁紧,底座上部可用M16螺栓直接接地,也可通过监测器或放电计数器接地,接地导线截面大于100mm2。六、检测、维护 检测:避雷器投入运行前及每年雷雨季节前,应进行预防性检测试验,其项目为:(1)直流或工频参考电压试验66kV35kV 在避雷器两端施加直流或工频电压(电压脉动率不大于±1.5%),待流过避雷器的直流或交流阻性电流峰值达到参考电流时,读取电压值,其值不小于标准值。(2)直流泄漏电流试验

在避雷器两端施加0.75 U1mA的直流电压值(直流电压的脉动率不大于±1.5%),待电压稳定后,流过避雷器的泄漏电流应不大于标准值。运行中避雷器的漏电流应不大于投运前测量值的2倍(测量时应考虑环境温度及外表面污秽电流的影响)(3)持续运行电压下持续电流的检测

对持续电流值的检测,应使用避雷器专用漏电流测试仪或足够精度的交流表检测,在持续运行电压下测量流过避雷器的全电流有效值或阻性电流峰值不超过投运起始值的2倍(测量时应考虑环境温度及外表面污秽电流的影响)。2.维护:按电力系统规程规定执行。七、注意

1.在运输和贮存时,避雷器应垂直放置,严防强烈震动及碰撞。2.用户不得随意拆开避雷器。

3.用户不得对避雷器做工频放电电压试验,以免造成避雷器损坏。4.用户若有特殊要求,我们可按要求供货预防性试验项目及注意事项

1、试验项目:测量产品直流1mA电压和漏电流,应满足标准规定;有条件的,也可以测量避雷器的工频参考电压或持续运行电压下的泄漏电流阻性分量。

2、安装电站用避雷器采用直立式安装。避雷器通过安装板固定到支架角钢上,上端引线用软铜线接高压端。不安装计数器时,本体下法兰直接引软铜线接地;安装计数器时,本体下法兰引软铜线经计数器接地。线路避雷器采用悬挂式安装。避雷器本体下端接高

压线。避雷器本体顶端通过连接金具(如碗头挂板或U形挂环等)吊装固定到杆塔金属架构上,顶端直接接地;如果要安装计数器,避雷器本体顶部可串接一个盘形悬式绝缘子,再通过连接金具固定到横担上,从避雷器顶部引软铜线到计数器,经计数器接地。3、220KV及以上避雷器一般应加均压环。对于中性点避雷器,可以不加均压环。

上海昌开电器有限公司

避雷器说明书

(2)避雷器安装时依次将底座、连接板、避雷器元件下、连接板、避雷器元件上
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6nuwb00yp686wqu5roq73pebe0io3700lny
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享