《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2013) 《建筑消能减震技术规程》(JGJ 297-2013) 《建筑消能阻尼器》JG/T 209-2012

上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DBJ08-9-2013) 一、位移型软钢阻尼器要求如下:

1、本工程采用软钢制位移型阻尼器,属于弯曲型位移型阻尼器,其侧视图如下图一,力学性能如下图二所示意:

2、保证该类型的阻尼器能满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的要求。 3、按《建筑消能减震技术规程》(JGJ 297-2013)第5.1.5条要求,为了验证阻尼器的性能和减震效果(位移型软钢阻尼器在工程项目应用的地震模拟振动台试验报告或位移型软钢阻尼器产品性能的振动台试验报告)。 4、按《建筑消能减震技术规程》(JGJ 297-2013)第5.2.4条要求,为了验证阻尼器的平面外有足够刚度,需提供至少一个阻尼器平面外的试验报告。 二、软钢阻尼器产品性能要求

1、本工程采用的阻尼器,阻尼器力学性能见图二,阻尼器主要力学性能如下: 阻尼器主消能水平方向的初始刚度为:2.1*10^5KN/m,屈服力为:264.6KN; 垂直阻尼器主消能水平方向的刚度为:2.43*10^6KN/m。

2、每个位移型软钢阻尼器基本性能参数(初始刚度、初始屈服力、初始屈服位移)的实测值允许偏差应在设计值的±10%以内。

3、阻尼器应由往复静力加载试验确定屈服力、屈服位移、极限变形能力等参数,阻尼器滞回曲线应饱满,不应有明显的捏拢现象。

4、按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第12.3.6条第1款要求,位移型软钢阻尼器在安装前应对本工程中所用的各种类型和规格的阻尼器产品进行抽样检测,抽检数量2个,抽样检测的合格率应为100%,检测后的阻尼器不能用于主体结构。

5、本工程所采用的软钢位移型阻尼器,采用屈服点较低和高延伸率的钢材,钢板的厚度不宜超过80mm。金属消能器中材料应符合现行行业标准《建筑消能阻尼器》JG/T 209的规定且需提出所使用的软钢钢材的材质检测证明,其材质指标应达到表一的要求。也可根据需要对钢材进行调质处理达到高延伸率要求。提供该批次阻尼器所使用的钢材材质检测证明。

6、为避免过大影响本工程的施工及阻尼器安装,满足上述要求的软钢阻尼器外形尺寸应不大于以下尺寸:宽 180mmx高 170mmx长 1040mm。 三、软钢阻尼器材料和工艺要求 1、软钢阻尼器的钢材采用软钢。

2、焊接材料和工艺:Q345钢采用的焊条型号为E5015、E5016,应符合现行国家标准《低合金钢焊条》(GB/T5117)的规定,所选用的焊条型号应与主体金属相匹配。不同强度的钢材焊接时,焊接材料的强度应按强度较低的钢材采用,自动焊或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应,且其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊条的抗拉强度。Q235钢、Q345钢采用的焊条、焊丝应分别符合《建筑钢结构焊接技术规程》的要求。焊丝应符合现行标准《熔化焊用钢丝》(GB-T14957)、《气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝》(GB-T8110)、《碳钢药芯焊丝》(GB-T10045)及《低合金钢药芯焊》(GB-T17493)的规定,焊剂应符合《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》(GB-T5293)及《低合金钢埋弧焊用焊剂》(GB-T12470)的规定。焊接质量等级:角焊缝和坡口焊缝的质量等级均为二级,并应符合与母材等强的要求。焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

3、防锈漆:现场焊接部位或补刷防腐漆部位底漆采用环氧富锌底漆一道厚度不小于70um,环氧云铁中间漆两道每道厚度30um,聚氨脂面漆两道每道厚35um,颜色另定。 四、关于植筋

1、受力筋植筋深度不小于15d(图中已注明深度的按图纸执行)。

2、钢筋必须顺直,植筋前应对原有钢筋进行除锈,且除锈长度大于植筋长度。

3、植好的钢筋在固化期间不能扰动,待植筋胶养护结束后才可进行钢筋焊接、绑扎及其他各项工作。 4、植筋时,钢筋宜先焊后种植;若有困难必须后焊,其焊点距基材混凝土表面应大于15d,且应采用冷水浸润的湿毛巾包裹植筋外露部分的根部。

5、新增混凝土墙中的竖向钢筋全部采用化学植筋法锚入原混凝土梁内。 6、种植用的钢筋应采用质量和规格满足相关规范的热轧带肋钢筋,不得使用无出厂合格证、无标志或未经进场检验的钢筋及再生钢筋。不得使用光圆钢筋。

7、种植用的胶粘剂必须采用改性环氧类或改性乙烯基酯类的胶贴剂。 五、关于封堵及装修

1、阻尼器所在位置相邻填充墙及阻尼器混凝土墙面做法详见建筑施工图。如建筑施工图中未特别指定相关填充墙及墙面做法,可以按以下方法施工:

2、加气混凝土砌块填充墙及阻尼器混凝土墙面,采用内墙抹灰刷涂料(加设抗裂钢丝网),做法同原设计。混凝土墙中部缝隙处两侧采用木盖板封闭,其中软钢阻尼器段采用活动木盖板以便于检查、检修,面漆颜色结合甲方确定。 3、后砌加气混凝土砌块填充墙200mm厚,沿高度方向每500mm高设2?6通长拉结筋与原框架柱可靠拉结。能利用的原拉结筋,拆墙时应尽量保留,需新增时,可采用植筋法。 4、后砌填充墙型号同原结构,强度等级为MU5.0的轻骨料混凝土小型空心砌块,M5混合砂浆,砌筑。

六、关于混凝土墙、预埋件及锚固

1、钢筋均为HRB400级,混凝土强度等级为C35。 2、图中预埋件钢板的钢材强度等级为Q345。 3、阻尼器与预埋钢板采用焊接连接。

4、混凝土施工时,应采用合理的工序确保阻尼器处于不受力状态,并应采取可靠措施确保振捣密实。

5、新旧混凝土结合面应凿毛,清理干净,刷界面剂一道。

6、新增混凝土墙中,须与阻尼器钢板外钢筋焊接的竖向筋,在施工不便时,可采用图一做法。 7、