4500m2自然塔检修
1 简述:
200MW机组每台机配一台淋水面积4500m2的自然通风冷却塔,用以冷却循环水温度,提高机组真空。 2 结构:
2.1 水塔主要由塔体、主分配水槽、集水池、竖井、上水管及阀门、水沟网箅,喷溅装置、除水器、填料等构成。
除水器配水槽喷溅装置网格板边井立柱上水管热空汽通风筒中央竖井人字支柱储水池冷空气进口 2.2 水槽配水分布:热的循环水由上水管道通过竖井送入热水分配系统。这种分配系统在平面上呈网状布置、槽式布水。
边井主水槽分水槽中央竖井配水槽通风筒双曲线逆流式自然通风冷却塔水槽配水示意图 3 自然通风冷却塔工作原理:
循环水在凝汽器中经过热交换后温度升高,通过上水管道、竖井到主水槽,分配到分水槽、配水槽,再由喷嘴喷洒,向下喷洒的高温水与向上流动低温空气相接触,产生接触传热,同时,还会因为水的蒸发产生蒸发传热,热水表面的水分子不断转化为水蒸气,在该过程中,从热水中吸收热量,使水得到冷却。填料的作用是增大水与空气的接
推荐精选
触面积,增长接触时间,故要求填料的亲水性强,通风阻力小。除水器的作用是分离排出空气中的水滴,减少水量损失,消除飘滴对周围环境的影响。
推荐精选
空气从进风口进人塔体.穿过填料下的雨区,和热水流动成相反方向流过填料(故称逆流式),塔外冷空气进人冷却塔后,吸收由热水蒸发和接触散失的热量,温度增加,湿度变大,密度变小.而塔外空气温度低、湿度小、密度大。由于塔内、外空气密度差异,在进风口内外产生压差,致使塔外空气源源不断地流进塔内。 4 设备技术规范见表:
200MW机组自然塔设备规范
水 塔 型 式 高 度 淋水面积 底层直径 喉部直径 顶部直径 竖井高度 竖井直径 水池深度 淋水高度 喷 嘴 数 蒸发损失 循环水量 水池储水 配水方式 喷嘴型式 喷嘴直径 除 水 器 填 料 填料层高
#8、#9 双曲线逆流式自然通风冷却塔 105m 4500m2 φ90m φ44m φ48m 12.5m 中央φ2.5m 边井φ2m 2.5m 9.8m 4140套 372m3/h 29400t/h 10000t 槽式 TP-Ⅱ型 Φ28 BO-45/160 S波 1.0 m 材料 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 ABS工程塑料 PVC PVC 推荐精选
发电厂凉水塔(自然通风冷却塔)检修